А теперь по делу.Имеется в наличии строящийся обьект к которому подведено 3 -х фазка.В выделенном мне щитке установлен 3-ной автомат С25. К одной фазе подключено освещение обьекта- если все сразу то 2 кВт, ко второй подключен кабель от которого питаем все мощные потребители сварка,болгарка, насос, циркулярка и тд. одновременно может подсоединятся 6..7 кВт , а третья фаза не питает ничего.Один товарищ заявил что у меня в наличии т.н. "перекос фаз"но так как он был не совсем адекватен(31.12.08) я на его речи внимания не обратил...А теперь думаю,правильно я поступаю..
2Fermer
Прежде, чем нагрузку распределять по фазам, померяйте напряжение на каждой из фаз.
А то я целый день нагрузки считал, распределял чего куда, переподключал и т.п. В итоге, через дней десять проживания, начал замечать, что печка долго греет еду, в коридоре лампочки еле-еле грят...
Померил по фазам- 169, 200 и 246В. Как Вам такой перекос?
Естественно от первой фазы всё переключил на третью. Теперь подумываю чтобы и от второй отключиться... А то по вечерам машинка стирать отказывается (видимо ещё больше напряжение садится). Вот только не знаю, 246В- не многова-то ли?
2Михалыч У Вас длинные и малого сечения провода до ТП. Из-за сильно различающегося по величине тока в фазах по нулевому проводу протекает большой ток. Если этот провод малого сечения, то на нем падает значительное напряжение, что и приводит к перекосу.
Перец написал :
2Михалыч У Вас длинные и малого сечения провода до ТП.
Ну наверное не меня, а на улице....
Дома подключены не с т.зр. нагрузки, а так как было удобно электрикам в момент подключения.
Например 90% домоов на моей улице сидят на фазе, где 169В, а вот улица которая поперёк- так там - по-разному.