Дано: 3-х комнатная квартира с 2-мя санузлами.
Строителями предусмотрен внутриквартирный щиток с вводом 3 х 16кмм, УЗО 40А30мА и группой автоматов, внутридомовая разводка - 5-ти проводная.
В целях исключения хитросплетений гофры по квартире решено сделать 2 щитка, 1-ый на предусмотренном строителями месте, 2-й ближе к кухне для подключения этой самой кухни и основного санузла (большого). 2-ой щиток запитывается от первого проводом 3 х 10кмм.

2AMIK

Теплый пол и розетки санузла 10 А... Фены бывают и по 2 кВт, может разнести на два автомата?

фены штатные, непереносные, монтируются на стене. Мощность 1 КВт

2AMIK

Хм... Электрополотенца???

А барыня в розетку не впихнёт фен волосы посушить?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2AMIK Что еще за вводнЫЕ автоматЫ?
УЗО 6 не защищено от перегрузки - под ним 5 АВ с суммарным током 70А. То же и 7.
Группы 8, 9, 10, 12 можно преспокойно ставить под общее УЗО с раздельными АВ. Смысл такого дробления как у Вас был бы только с диффами на 10мА. То же и 2,3. Розетки общего назначения и розетку под СМ делить не две линии смысла нет, имхо.
ТП лучше выделять на отдельную линию, остальное можно компоновать.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Дядя Сёма°
нет не полотенца, просто фен, с держателем на стене

Kamikaze
Что еще за вводнЫЕ автоматЫ?

  • хз, в подъездном щитке до счетчика стоят два автомата по 63А
    УЗО 6 не защищено от перегрузки - под ним 5 АВ с суммарным током 70А. То же и 7
  • ОК, понятно. УЗО 1 и 6 разменять, и после них поставить соотв. автомат, аналогично для УЗО 7.
    Группы 8, 9, 10, 12 можно преспокойно ставить под общее УЗО с раздельными АВ. Смысл такого дробления как у Вас был бы только с диффами на 10мА. То же и 2,3.
  • с дифами косячок вышел, дифы на 10мА естепственно.
    Розетки общего назначения и розетку под СМ делить не две линии смысла нет, имхо.
  • СМ и розетки далеко друг от друга, проще провести 2 линии чем распайку делать
    ТП лучше выделять на отдельную линию, остальное можно компоновать

Спасибо

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2AMIK УЗО 1, 6 и 7 лучше поставить 63А/30мА.

AMIK написал :

  • хз, в подъездном щитке до счетчика стоят два автомата по 63А

Может это на 2 квартиры? Или это все-таки один двойной?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

to Kamikaze
при очень детальном рассмотрении оказался один двойной на 63А - с виду как два рядом стоящих, два корпуса, две маркировки С63. Переключатели соединены металлическим стерженьком. Поняли что это двойной только по подключению - в один идет фаза, в другой - ноль.