#968256

Добрый день. На даче провожу электрику, дом деревянный, сеть 3-х фазная закинута в дом. На улице на столбе мне сами электрики повесили счетчик и автомат на 100А, нафига такой большой они сами ответить не смогли, ну ладно не в этом вопрос. Щеток в доме делать надо самому, нарисовал схемку посмотрите пожалуйста!

  1. Все линии - трёхпроводные.
  2. Земелька откуда в щитке взялась?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

В дом входит 4 провода. А земля-это перерисовал, земли нет.

Makim написал :
В дом входит 4 провода.

Это видно невооружённым взглядом... Речь о том, что все питающие однофазные линии должны быть трёхпроводными.

А земля-это перерисовал, земли нет.

Но проводник РЕ есть.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Перерисовал

Makim написал :
Перерисовал

Видимо на защиту решили плюнуть... Ваше личное дело, коль живёте один...
в нижнем правом углу, осталось маленькое напоминание о нормативах... "3х4кв"... сотрите нафиг

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Подскажите пожалуйста как правильно сделать! Может так? Я же помощи прошу, до премии гения далеко

2Makim Аналогичных тем было море, даже не надо поиском пользоваться.
Как надо? Примерно так...
Подробнее и других темах...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

2Makim сначала скажите, какие у вас будут потребители! Не завести три фазы в мастерскую - это неуважение к трём фазам!

На розетках 1 этажа холодильник, обогреватель. 2 этаж обогреватель и всякая мелочевка: зарядка для мобильника, телевизор. Мастерская: дрель, лобзик, болгарка.

На первом этаже еще плита электрическая. Вот схема новая. Какие еще замечания будут?

Makim написал :
Какие еще замечания будут?

  • Все линии - трёхпроводные.
  • Нет необходимости в групповых УЗО **/0,03 при вышестоящем 63/0,03.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вроде все замечания учел. Проверьте плиз. Какая из них правильная?

На первой схеме одно УЗО осталось без токовой защиты, на хоз блок УЗО не помешало бы, полагаю.
На второй - розеточная группа 2го этажа осталась без АВ.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вот вроде так, обе схемы подправил. Какия из них более предпочтительна?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

на первой схеме - ноль на розетку 2 этаж должен проходить через УЗО, иначе при включении любой нагрузки это УЗО вам придётся долго материть, тк оно будет вырубаться...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Мне больше по вкусу схема "4" - с несколькими УЗО, т.к. при одном общем УЗО утечка по одной линии приведет к отключению всего.

Надо еще вспомнить про СУП и повторное заземление.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 21

Согласен с dinamit007 в том, что в мастерской 3 фазы не помешают, раз уж приходят в дом. Или хотя бы 3-х фазную розетку около щита. Мало что придется включать.

dinamit007 написал :
на первой схеме - ноль на розетку...

На первой схеме одно УЗО и все нули через него...
Соглашусь, что в хоз блоке три фазы не помеха, там тоже можно установить мини щиток для однофазных потребителей.
К шине РЕ не мешает добавить заземлитель.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

А вот так?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Провод на хозблок д.б. пятижильным (с РЕ). Для 5х4 (три жилы токоведущие, рабочий ноль в ТРЕХфазке в расчет не берется) допустимый длительный ток 27А. Т.е. перед УЗО нужно поставить 3р-автомат на 25А. УЗО на 50А не делают, бывают на 25, 40, 63А. Предпочтительно поставить на 40А ("запас прочности" при АВ 25А)

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Необходимо на схеме "подключить" к шине РЕ повторное заземление и СУП.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 21

А плита точно будет однофазной? Иногда рационально раскидать по фазам. Заземление будете по всем правилам рассчитывать и закапывать контур?

Makim написал :
А вот так?

Не читаем?...

sergey_sav написал :
К шине РЕ не мешает добавить заземлитель.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Заземление будет, но когда, неизвестно. Плита однофазная. Вот только не понял, что значит к шине РЕ добавить повтороное заземление или СУП!
Вот как получается пока.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Makim написал :
Вот только не понял, что значит к шине РЕ добавить повтороное заземление или СУП!

См., посты "Организация системы заземления TN-C-S в частном доме", "Система уравнивания потенциалов.".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 21

Да, запутали человека в конец!.. Он схемы не успевает перерисовывать!

Почитав про заземление, я понял так, что надо шину РЕ заземлить, если жто так, то схема будет выглядеть след образом:

2Makim Если не устали перерисовывать, то можно было бы привести в соответствие и питание плиты... При однофазном питании кабель 3*6.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

На сечения я уже глаза закрыл, мне и так понятно где какие сечения, главное сто б вся схема была в норме. Ух, устал рисовать. Еще будут замечания?