Всем доброго времени суток!

Хочу попросить помощи

Хочу в квартире у родителей поставить 2-х тарифный счетчик. Именно в квартире а не в щитке на площадке.
Для этого уже приобрел:
счетчик Энергомера ce-102 -- 1 шт
автомат С16 (legrand 604805) -- 3 шт
автомат С25 (legrand 604807) -- 1 шт
автомат С40 (legrand 033 ) -- 1 шт
УЗО 40A;30mA (legrand 602137) -- 1 шт

возможно не самый оптимальный вариант, но деньги уже потрачены

Знаю что на каждую группу оборудования лучше бы поставить свое УЗО но пока приходиться расчитывать на такой вот бюджетный вариант.
Перенос счетчика в квартиру стоит 1500р, сказали что можно заменить самостоятельно, но надо потом заплатить 300-400 р чтобы пришел электрик проверил подключение и опломбировал счетчик. Пока думаю справится своими силами.
Квартира -- хрущевка, заземления/зануления я как понимаю нет, но недавно ко всем щиткам приварили общую шину, я так понимаю что это заземление? спросить у местных электриков? если это так то вести в квартиру? (к стиральной машине например?)

1.Нужна критика такой схемы
2.В ванной бывает что стиральная машина бьет током, как исправить это недоразумение?
3.В подъездном щитке не нужны уже будут автоматы? только пакетный выключатель?
4.Чем Диф. автомат отличается от УЗО?
5.Что делать с заземлением/занулением?
Заранее спасибо

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

схема ерундовая. Узнайте разрешённую мощность. По ней поставьте вводной (в ЩЭ), протяните кабель. В квартире счётчик - (тк УЗО уже куплено на 40А, а не на 63 А - ставьте перед ним С40) С40-УЗО - автоматы на розетки, свет . На вводе ставите второй С40, от него питаете электроплиту, и С10 - питаете свет в коридоре (на случай утечки, чтобы можно было порыться в щите)

dinamit007 написал :
Узнайте разрешённую мощность. По ней поставьте вводной (в ЩЭ)

разрешенная мощность, скорее всего, 1,3 кВт, думаю, что 10А вводного будет маловато... дам один совет, возьмите вводной на 40А, а чтобы не было вопросов у энергосбыта исправте 4 на 1 либо вообще затрите номинал автомата...

2qwerty14

Не оттуда начали. Сперва пригласите инспектора из электронадзора. Он выдаст технические условия, причем подробно распишет, что и как.

Вот такой дают на замену ввода, на замену щитка - расписывают автоматы и УЗО.

2Дядя Сёма° действительно дельный совет...
2qwerty14 согласуйте свои действия с энергосбытом... у нас, к примеру, перенос счетчиков в квартиры запрещён, а к переделке уже установленных в квартире предъявляются определенные требования, при не соблюдении которых возникнут проблемы с принятием учёта в эксплуатацию...

qwerty14 написал :
1.Нужна критика такой схемы
2.В ванной бывает что стиральная машина бьет током, как исправить это недоразумение?
3.В подъездном щитке не нужны уже будут автоматы? только пакетный выключатель?
4.Чем Диф. автомат отличается от УЗО?
5.Что делать с заземлением/занулением?

  1. См. выше
  2. Проверить заземление машинки, проверить состояние изоляции машининки, проверить разницу потенциалов между N и PE. А лучше вызвать опытного электрика.
  3. В подъездном щитке автомат защищает провод до него, а не после. Поэтому АВ должен стоять.
  4. Дифференциальный автомат - это АВ+УЗО в одном корпусе.
  5. Если нет заземления, то ничего уже и не сделать без больших затрат. УЗО выручит.

qwerty14 написал :
Перенос счетчика в квартиру стоит 1500р, сказали что можно заменить самостоятельно, но надо потом заплатить 300-400 р чтобы пришел электрик проверил подключение и опломбировал счетчик.

Не так просто, перенос/замену счетчика должна делать лицензированная контора по техническим условиям.После выполнения работ исполнитель оставляет акт, в котором прописаны показания старого и нового счетчика, а также копию своей лицензии. В Питере данные бумажки стоят порядка 1000-1500 руб. Дешевле отдать данную работу им, чем делать самому и бумажки покупать.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

qwerty14 написал :
2.В ванной бывает что стиральная машина бьет током, как исправить это недоразумение?
4.Чем Диф. автомат отличается от УЗО?
5.Что делать с заземлением/занулением?

См..

qwerty14 написал :
3.В подъездном щитке не нужны уже будут автоматы? только пакетный выключатель?

Правильнее поставить С40 вместо ((после)) пакетника в этажном щите - для защиты вводного кабеля.

Линия на холодильник на схеме "прикрыта" только вводным С40, который ее не очень-то защищает. Надо добавить на нее свой С16.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Доброго времени суток!
Прошу прощения что долго не писал..

Спасибо всем кто откликнулся

Приходил электрик, сказал что ему проще счетчик установить в подъезде.

На вопрос если его украдут (электрический щиток на площадке постоянно открыт) сказал что "ничего страшного они же к нам прийдут, мы увидим что он чужой и на учет не поставим"

Вообщем его слова нас не убедили, настаиваем на установке в квартиру.

Про УЗО сказал что это "Понты" и в 2-х проводной сети особого смысла от них не будет.

по поводу стиральной машины сказал что необходимо защитное заземление/зануление провести не из щитка а от электрической плиты.

Вообщем пока работы особо не сдвинулись, да и времени небыло особо.

Решил я немного усовершенствовать схему благодаря Вашим советам, тем более еще за это время

разжился бесплатно 2-мя УЗО ИЭК ВД1-63 (25A;0,03А)

и 2-мя автоматами ИЭК С32 и С16

Не выбрасывать же их

так же купил уже пластиковый бокс под все это дело на 18U (новый счетчик + автоматы)

Хочу с минимальным вмешательством в существующую проводку сделать

из щитка в пдъезде пробросить в квартиру 3-х проводный кабель с сечением жил 2,5 мм до бокса, который установлю в коридоре квартиры, а от него сделаю уже 3-х проводные линии:

  1. до плиты 2,5 мм (если не удастся обнаружить где проходит существующая проводка (дом старый - хрущевка все кабели те что приходят со Щитка проходят где-то над ванной))

  2. до холодильника/микроволновки 1,5 мм (благо они рядом с боксом будут)

  3. до розетки в ванной 1,5 мм (туда включается только стиральная машина) (розетка находится под потолком )

остальные линии хочу оставить двухпроводными (может в будующем трех проводку сделаю в дальней комнате только в розетке где подключен компьютер)

жду комментариев и критики

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2qwerty14 Ну Вы, блин, даете! (С)
См. пост "Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата." и , пост "".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

qwerty14 написал :
Про УЗО сказал что это "Понты" и в 2-х проводной сети особого смысла от них не будет.

Елекрик=балбес.

qwerty14 написал :
по поводу стиральной машины сказал что необходимо защитное заземление/зануление провести не из щитка а от электрической плиты.

Проводник PE должен идти в одной оболочке с N и L. Сделать отвод от существующей линии плиты в дополнительном щитке с дополнительными автоматами можно, если так будет удобнее.

qwerty14 написал :
усовершенствовать схему

Никуда не годится.
Вы аналогичные темы смотрели?
Автомат 40А не сможет защитить 2.5мм2 проводник.
Автомат 32А не сможет защитить ни 25А узо, ни 2.5мм2 проводник.
Автомат 25А не сможет защитить 1.5мм2 проводник.
По нормам на электроплиту нужно 3х6мм2.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Дядя Сёма° написал :
пригласите инспектора из электронадзора. Он выдаст технические условия, причем подробно распишет, что и как.

Причём здесь энергонадзор? Вы не путаете?

Дядя Сёма° написал :
перенос/замену счетчика должна делать лицензированная контора по техническим условиям.После выполнения работ исполнитель оставляет акт, в котором прописаны показания старого и нового счетчика, а также копию своей лицензии.

Или же это делает представитель Энергбаланса! Техусловия у нас получают только на новый объект или при увеличении мощности.Эта бумага дорогая!

qwerty14 написал :
из щитка в пдъезде пробросить в квартиру 3-х проводный кабель с сечением жил 2,5 мм до бокса, который установлю в коридоре квартиры

сечение маленькое, а ведб ещё плита есть.

qwerty14 написал :
по поводу стиральной машины сказал что необходимо защитное заземление/зануление провести не из щитка а от электрической плиты.

По поводу стиралки.. В ремонт. Если поставите УЗО - оно просто будет вырубать стиралке питание. Исправная стиральная машина не бьётся током ни при каких условиях, с заземлением и безт него..

qwerty14 написал :
из щитка в пдъезде пробросить в квартиру 3-х проводный кабель с сечением жил 2,5 мм до бокса, который установлю в коридоре квартиры, а от него сделаю уже 3-х проводные линии:

  1. до плиты 2,5 мм (если не удастся обнаружить где проходит существующая проводка (дом старый - хрущевка все кабели те что приходят со Щитка проходят где-то над ванной))

  2. до холодильника/микроволновки 1,5 мм (благо они рядом с боксом будут)

  3. до розетки в ванной 1,5 мм (туда включается только стиральная машина) (розетка находится под потолком )

остальные линии хочу оставить двухпроводными (может в будующем трех проводку сделаю в дальней комнате только в розетке где подключен компьютер)

По всем пунктам мало.
Двухпроводка - не катит, запрещено.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Dale написал :
По поводу стиралки.. В ремонт. Если поставите УЗО - оно просто будет вырубать стиралке питание. Исправная стиральная машина не бьётся током ни при каких условиях, с заземлением и безт него..

А как же ?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
А как же

Никаких противоречий. п36 последний абзац.
Небольшие токи утечки тоже вычисляются и устраняются. Настаиваю на том, чтобы стиралку посмотрел специалист.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Dale написал :
Двухпроводка - не катит, запрещено.

В данном случае ему можно запретить делать трёхпроводку.Проекта нет, лицензии нет и тд. А двухпроводка у него на законном основании