Здравствуйте! Подскажите может ли обратный кларан, установленный сразу после цирк. насоса
препятствовать циркуляции? Диаметр - 1 дюйм. Установлен по стрелочке.
Клапан вроде не бракованный. Удалил его сегодня, почистил грязевик. Что-то из этого помогло-
циркуляция улучшилась. А вот воздух собирается всё время в батареях верхнего этажа. Кстати автоматические воздушники не помогают. Вспоминают об своих обязанностях только тогда, когда по ним железякой стукнешь, и то не надолго. Давление в системе падает, наверно есть утечки. Разводка - полипропилен. Видимых следов пока нет. Загадки.
Котел газовый Юнкерс 40 кв. Странное дело, когда завоздушиваются верхние батареи на котле давление увеличивается с 2.3 до 2.9, воздух спускаешь - нормализуется или становится ниже.
Система прямо ручная какая-то.
Невозвратник в этой схеме совсем не нужен, он таки да, препятствует ЕЦ. Обычно насос в систему врезают паралельно обратке, т.е. насос включается вручную(вдруг электричество пропадет): перекрыв кран на обратке и открыв кран на насосе. Воздух в системе---где-то контруклонны. Разводка системы открытая? Радиаторы нагреваю я везде равномерно? После того, как спустишь воздух давление полюбому падает, необходимо подпитать и ждать, пока снова завоздушится и так пока не выйдет весь воздух из системы!
Нарисовал как смог. Верхние батареи завоздушиваются, давление на котле воднимается выше тёх, срабатывает аварийный клапан. Чертовщина какая-то. У батареи 1,2,3 греет только верхняя часть,
батарея №4 (переделал в качестве эксперимента) почти не греет. Думаю на третьем этаже без обратки не обойтись. Посмотрите, пожалуйста.
Батареи на ближних к котлу стояках более горячие, на дальних поменьше. На схеме указано место где обратка холоднее чем в других местах. Расширительный бак стоит на коллекторе и присоединен к обратке. Давление воздуха там около 1.5 бар.
На мой взгляд с диаметрами труб напутано. А краны Маевского(воздушники) только на верхнем этаже? Кто-нибудь подскажет, зачем коллектор в схеме? Воздушник, установленный на 63-й трубе удаляет воздух только из котла. Верхние батареи воздушатся, т.к. воздух собиется в них со всей системы. На верхнем этаже сделана "однотрубка", из опыта могу сказать, хорошо работает при двух батареях максимум.
Советую расширительный бак врезать сразу за насосом "чтобы насос сосал из бака" это заметно снизит давление на напорном фланце насоса и уменьшит завоздушивание. Если это не поможет, остается только установка сепаратора, но думаю до этого не дойдет.
Также присоеденяюсь к механикуссу, насчет коллектора.
allumina написал :
Нарисовал как смог. Верхние батареи завоздушиваются, давление на котле воднимается выше тёх, срабатывает аварийный клапан. Чертовщина какая-то. У батареи 1,2,3 греет только верхняя часть,
батарея №4 (переделал в качестве эксперимента) почти не греет. Думаю на третьем этаже без обратки не обойтись. Посмотрите, пожалуйста.
Врать не буду не силен в гравитационных системах, но помоему точкка В на стояке 63 трубы должна быть выше уровня батарей! Если я неправ исправьте! + с коллектора у вас идет диаметр 32 а потом 63, странно, помоему все должно быть 63 трубой... Вот это кажеться сомое слабое звено...
На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи... Это нормально?
pacik написал :
На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи.
По ходу дела это- не коллектор, а стрела. (Но если это коллектор, то работать не будет.)
А слева внизу к котлу как это всё подключено?
Не, ни фига не стрела, к ней ещё один насос должен был быть для малого контура, а он здесь не показан. Значит, действительно- коллектор.
А Вы не хотите по нормальному переделать?
Гидравлическая стрелка решит Ваши проблемы. Т.к. тут ещё ТП есть.
Хотя можно и без неё, но сложнее....
А почему так новороченно сделали? Достраивали этаж за этажом?
Это коллектор с тремя контурами. Был котёл КЧМ. Подключили газ, поставил напольник Юнкерс. Труба дюймовая. Добавился тёплый пол и бойлер косвенного нагрева. Решили ставить распределительный коллектор.
pacik написал :
Врать не буду не силен в гравитационных системах, но помоему точкка В на стояке 63 трубы должна быть выше уровня батарей! Если я неправ исправьте! + с коллектора у вас идет диаметр 32 а потом 63, странно, помоему все должно быть 63 трубой... Вот это кажеться сомое слабое звено...
На схеме у вас обратка от насоса дует прямиком в коллектор подачи... Это нормально?
Коллектор сделан по типу труба в трубе. Он внешне выглядит так как я на схеме изобразил, но внутри всё встаёт на свои места. Подача с подачей, обратка с обраткой. Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку. Но здесь без насоса не обойтись из-за котла, да и работает система без принудительной циркуляции не очень хорошо. На третьем этаже горячая вода хорошо поднимается к батареям, но застаивается только в верхней части. Низ холодный.
Это явный признак слабой циркуляции через батареи!!!
Вам бы на байпасы (участок лежака под батареей) поставить краны, чтоб увеличить циркуляцию через батарею. Вода же не дура переть на большее гидравлическое сопротивление когда можно проскочить по толстенной трубе.
Конечно, лучше своим глазом увидеть, но 1500 км... Проблему 3-го этажа решить не очень сложно: поднять "подачу" выше радиаторов и сделать классическую "гравитационку"("обратка" под батареей). Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.
allumina написал :
Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку.
Да, можно 63-ей трубой, но по-моему у 40 кв юнкерса, как у предшественника боша подключение 1 1/4". а котел стоит выше обратки? Если да, то это одна из проблем плохой ЕЦ.
2allumina Вот такая схема будет рабочей. Только остаются непонятки с двумя стояками (1 и 2) ...че это такое? И с какбы-колектором тоже не совсем понятки ...как и что там разделяется
Еще не забывайте, что в Вашей системе литраж большой. ИМХО насосов можно добавить
механикусс написал :
Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.
Система отопления в данный момент не может работать без циркуляционного насоса. Это, получается гибрид. Разводка как в ЕЦ, но циркуляция осуществляется насосом. Мощность 210-250 ватт. Давление вначале 1.7-2 бар. Расширительный бачок 24 литра. Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет. Да и горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный. Наверное нужно отдельную обратку прокладывать.
Вровень тоже не получается. Уж больно не хочется такую красоту на обои липить.
От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается. Вы правильно пишите, что вода по нашему желанию по узкому пути не пойдёт. Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.
allumina написал :
От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается.
Ситуация эта связана с тем, что в этих батареях на данный момент полностью отсутствует принудительная циркуляция, а есть лишь только гравитационный подьем горячей воды. Что бы вода пошла, надо ей создать такие условия, например придавить поток под батареей ( меньший диаметр или кран)