bobaqpe написал :
То уже на поцарапанную поверхность внимания не обращаеш..

Ужасно конечно( И наверно непоцарапанным останется только закаленное стекло))

Vladimir_Vas написал :
Сталь от труб к двухвалентному железу в воде отношения не имеет.

Так оно еще разное железо то Но выглядит одинаково, как ржавчина.

Vladimir_Vas написал :
У нас же тут КМА недалеко! 100 км всего!

Простите, немного туплю, что такое КМА?

konsta29 написал :
Если в изначально кристально чистой воде появились ржавые хлопья

Именно хлопья появится должны по всему объему банки, а не осадок рыжий?

Про фильтры. 3-4 ступенные системы типа атола вполне справляются очисткой железа по крайней мере так заявлено. Понимаю, что это только на питьевую воду, но это как пример. Возможно, такого же типа существуют фильтры большие - с большими ресурсом и протоком.

Помогите найти строителей для постройки каменного дома в Заокском районе Тульской области.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Vladimir_Vas написал :
Фильтра от железа в большинстве своем устроены на перманганате калия - марганцовке.

Да ужасы вы какие-то рассказывате. Ионнообменная смола и таблетированный хлорид натрия для регенерации, такие стоки все-же не так ядовиты. Вот такие красавцы, например - . Шумноваты, конечно, немного капризны, но дело знают сурово; механическую предочистку воды при этом никто не отменял.

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

bobaqpe написал :
Ну, правильный фильтр не создает никаких проблем

Правильный фильтр - это толща пород, а все баночки и колбочки на трубах - в разной степени удачности и хлопотности "костыли".

β-тестер МШУ-125/1400

bobaqpe написал :
Ну, правильный фильтр не создает никаких проблем

Фильтра от железа в большинстве своем устроены на перманганате калия - марганцовке. И убивают септик лучше любых других антисептических средств. Собственно, поэтому, в частном секторе без центральной канализации их лучше не использовать. После них умрет любая биоочистка.
И никаких шуток.

konsta29 написал :
Он решает большие, но создаёт-таки мелкие.

Ну, правильный фильтр не создает никаких проблем

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

bobaqpe написал :
Но фильтр решает проблемы...

Он решает большие, но создаёт-таки мелкие.

β-тестер МШУ-125/1400

konsta29 написал :
что только механический способ или кислоты дают хоть какой-то результат...

Только механический Кислоты "бытовые" уже бессильны... а индустриальные низя, т.к. септик "сдохнет". Но фильтр решает проблемы...

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Tool написал :
Если общий магистральный водопровод из стальных труб (старых) то в воде тоже железа растворенного будет много? Или таки меньше, чем из скважины такой железистой?

Шутник Владимир сказал правильно - куски гнилой трубы это механическая примесь, а двухвалентное железо - химическая. Диагностируется элементарно - набираете в стеклянную банку воды из под крана и оставляете на несколько часов на столе. Если в изначально кристально чистой воде появились ржавые хлопья - бинго!, вы "счастливый" обладатель двухвалентного железа в воде с вероятностью 90-95% (похожий результат могут дать ещё бактерии с органическим загрязнением). Далее анализ в СЭС или другой лаборатории и подбор фильтра, если качество воды доставляет какие-либо неудобства.

bobaqpe написал :
Это и есть ключевая фраза У меня превышение железа в 40 раз от нормы. Пока не поставил фильтр, это была катастрофа.
Недавно отчищали душевую кабину, с помощью наждачки. Т.к. слой ржавчины был сравним со слоем краски на стенах

Знакомая картина. Не такое большое, но раз в 10-20, случается по Ленобласти и Карелии. Вид сантехники и посуды вызывает стойкую ассоциацию с проживающими в квартире/доме алкоголиками или свинтусами. Причём въедается во всё так, что только механический способ или кислоты дают хоть какой-то результат...

β-тестер МШУ-125/1400

Tool написал :
Если общий магистральный водопровод из стальных труб (старых) то в воде тоже железа растворенного будет много?

Сталь от труб к двухвалентному железу в воде отношения не имеет. Вода в глубине уже с железом. У нас же тут КМА недалеко! 100 км всего!

Tool написал :
Ужасно конечно. И кабину так поцарапать не долго.

Тут уже "не дожиру" представьте, что у вам кабина покрашена красной краской... которую растворитель не берет, или берет но вместе с кабиной.
То уже на поцарапанную поверхность внимания не обращаеш..

konsta29 написал :
Мешать-то не мешает, особенно если вас не смущяет рыжий цвет сантехприборов, и достаточно быстрая смерть посудомоек, стиральных машин и душевых кабин...

Если общий магистральный водопровод из стальных труб (старых) то в воде тоже железа растворенного будет много? Или таки меньше, чем из скважины такой железистой?

Mazaika написал :
Синоптики обещают минус 30....

У нас текущей ночью тоже обещают.
Как у вас дома везде тепло в каждой комнате? На какой температуре котел стоит?

bobaqpe написал :
Недавно отчищали душевую кабину, с помощью наждачки. Т.к. слой ржавчины был сравним со слоем краски на стенах

Ужасно конечно. И кабину так поцарапать не долго.

Ищу строителей для постройки каменного дома в Заокском районе Тульской области.

Vladimir_Vas написал :
железа несколько больше нормы.

Это и есть ключевая фраза У меня превышение железа в 40 раз от нормы. Пока не поставил фильтр, это была катастрофа.
Недавно отчищали душевую кабину, с помощью наждачки. Т.к. слой ржавчины был сравним со слоем краски на стенах

konsta29 написал :
Мешать-то не мешает, особенно если вас не смущяет рыжий цвет сантехприборов, и достаточно быстрая смерть посудомоек, стиральных машин и душевых кабин...

Сантехприборы отлично моются средствами с муравьиной кислотой - она это железо с известью растворяет хорошо. В посудомойки закладывается соль для умягчения - так что нет проблем. Стиралки берут просто чуть больше порошка, а душевые кабины - это и есть сантехприбор. У себя я вообще фильтры не ставил, хоть железа несколько больше нормы.
Гемоглобин будет лучше!

Регистрация: 13.01.2014 Новосибирск Сообщений: 201

А у нас сорокез))) дома тепло))) осталась внутренняя отделка всех стен и потолков)))

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

8-30 утра. Минус 25.
На небе Гало.
[

]()
Синоптики обещают минус 30....

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Vladimir_Vas написал :
Обычно от железа избавляются только в питьевой воде, а мыться, мыть посуду, чистить зубы - растворенное железо никак не мешает.

Мешать-то не мешает, особенно если вас не смущяет рыжий цвет сантехприборов, и достаточно быстрая смерть посудомоек, стиральных машин и душевых кабин...

β-тестер МШУ-125/1400

Спрашивал: стоит. Именно от железа.

Тогда правильно сказали ремонтники, поскольку очистка от железа заключается в насыщении воды кислородом. Двухвалентное растворенное железо доокисляется до трехвалентного - нерастворимого и осадок отфильтровывается. Отсюда и коррозия.
Непонятно только, зачем он всю то воду очищал? Обычно от железа избавляются только в питьевой воде, а мыться, мыть посуду, чистить зубы - растворенное железо никак не мешает. А для питьевой ставят отдельный штуцер на мойке кухонной и эта накислороженная вода в котел не попадает.

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

konsta29 написал :
Ага, а стены дышать-то не будут!!!!
И собаку без солнечного света оставляете

Блин!...
Придётся собаку в дом на свою кровать переселять, а самому....
В будку...
Чего не сделаешь ради любви к животным...

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Vladimir_Vas написал :
Если у него стоит очистка от железа лишнего, то там и вправду сильные окислители используются.

Спрашивал: стоит. Именно от железа.
Ещё и какой-то катод вытащили из котла.
Который вызывал запах в воде. При наличии очистки.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Mazaika написал :
Они и вызывают коррозию (???)

Любые лишние реактивы в воде здоровья системе отпления не прибавляют.
Идеальный вариант - дистиллят без растворённых газов. В общем случае - воду умягчают и обескислороживают.

Mazaika написал :
Летом изнутри пристреляю воздухонепроницаемую плёнку (степлером)и обошью
досками (вагонкой).
Может предложите что-то другое?...
Насчёт мягкой черепицы на кровле мне кажется вы сгущаете.
Она не нагревается, т.к. солнце на неё не попадает.

Ага, а стены дышать-то не будут!!!!
И собаку без солнечного света оставляете!!!!

β-тестер МШУ-125/1400

Типа она добавляет химические препараты в питьевую воду.
При очистке.

Если у него стоит очистка от железа лишнего, то там и вправду сильные окислители используются. При неисправности - что то и в водовод попасть может.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

вот тема про протермы

Mazaika написал :
А теплообменник, как я понял, находится ВНУТРИ другой ёмкости в котле.
Может та есть чугунная.

Как минимум странная конструкция у котла. Если заявлен производителем именно теплообменник чугунный, то он и должен быть такой. Вся основная тепловая нагрузка на него идет по моему.

Mazaika написал :
При очистке.
Они и вызывают коррозию

Сомнительно.

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Старшей дочери срочно понадобилась мебель.
Забрали у младшей и перевезли в собраном виде.
Поскольку комната освободилась, решили переклеить обои.
Купили новую стальную кровать пр-ва Малайзии.
Сегодня жена с детьми поехали в ИКЕЮ покупать новую мебель.
[

]()

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

старыймастер написал :
Не знаю, сколько стоит такая будка, но я бы не хотел быть собакой, живущей в ней.

Собака в будке летом вообще не спит.
Только зимой.
Вольером пользуемся только когда приходят гости.
Вашу озабоченность здоровьем собаки разделяю.
Летом изнутри пристреляю воздухонепроницаемую плёнку (степлером)и обошью
досками (вагонкой).
Может предложите что-то другое?...
Насчёт мягкой черепицы на кровле мне кажется вы сгущаете.
Она не нагревается, т.к. солнце на неё не попадает.
Зимой тем более.
[

]()

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

витаон написал :
На форумхаузе была темка именно про эти котлы, и с точно такой же болячкой , посмотри может найдёшь

Ок. Любопытно.

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Tool написал :
Теплообменник там из чего? Разве Протермы не чугунные?

А теплообменник, как я понял, находится ВНУТРИ другой ёмкости в котле.
Может та есть чугунная.
Да, ремонтники сказали товарищу, что причина коррозии в американской системе водоочистки Хонейвелбулл,
которая стоит в его доме.
Типа она добавляет химические препараты в питьевую воду.
При очистке.
Они и вызывают коррозию (???)

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Mazaika написал :
После обеда приехал, сообщил: ремонтники обнаружили коррозинную дырку в теплообменнике

На форумхаузе была темка именно про эти котлы, и с точно такой же болячкой , посмотри может найдёшь