Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#82771

Peter1234

А сам удлиннитель вне подозрений?
Всё-таки всегда хочется надеяться на лучшее...

ВТБ! написал :
Цитата: Сообщение от Peter1234
напряжение в розеточной цепи падает на 10 В
Всё время, пока включён чайник? Быть "пожару" под штукатуркой. Поэкспериментируйте с разными розетками - и нагрузка, и измерения. Возможно, удастстся локализовать плохой контакт с той или иной точностью.

Локализовал. Либо в розетке за шкафом, в которую включен удлинитель, либо в коробке, в котрой отвод на эту розетку. В других розетках просадки нет. Вот так. ;(

dmvt1 написал :
четырьмя плоскими

Ни разу не видел.....
Не изолированными?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

В нормальных новых домах стояки разводится четырьмя плоскими аллюминиевыми шинами огромного сечения. Тут ни о какой просадке и речи быть не может, кроме как если плохо сделан отвод от шины к автомату. В старых и сталинках делали как бог на душу положит и тут ничего сказать нельзя. Про нихром признаю свою ошибку, ТКР у него на порядок меньше, чем у чистого металла, поэтому зависимость тока от нагрева чайника будет не более 10%.

serg70s написал :
Включим чайник на кухне через тройник и померяем напряжение в тройнике

Ntv самым внесем искажения в проверяемую цепь

Вот что я думаю относительно просадки напряжения при включении чайника.
Цепь питания чайника состоит из следующих участков: кабель от трансформаторной до ВРУ дома (не рассматриваем ввиду большого сечения); кабеля, из которого выполнен стояк (9 этажей по 3м + ещё 20м от ВРУ до этого стояка, если ВРУ установлено в соседнем подъезде); и наконец самОй квартирной проводки. Сечение стояка, конечно, больше сечения квартирной проводки, но и длина его может быть значительно больше (от этажного щитка до розетки в кухне – от силы 10-15м провода). Задача в том, чтобы оценить какой из участков цепи имеет большее сопротивление: 50м стояка или 10-15м квартирной проводки. В прихожей наверняка есть распредкоробка с разветвлением на кухню и другие помещения. Включим чайник на кухне через тройник и померяем напряжение в тройнике и в розетре в другом помещении (на ответвлении из прихожей) при включенном и выключенном чайнике. Если просадка напряжения в тройнике существенно больше просадки в розетке, то слабое звено – квартирная проводка и её замена улучшит ситуацию. Если же просадка в тройнике и в розетке отличаются незначительно, замена проводки не поможет, слабое звено – стояк. Конечно, идеальным вариантом было бы сравнение напряжения в тройнике с напряжением на клеммах счётчика, но не у всех есть доступ в этажный щиток.

2dmvt1
Не поленюсь, померяю....

Peter1234 написал :
напряжение в розеточной цепи падает на 10 В

Всё время, пока включён чайник? Быть "пожару" под штукатуркой. Поэкспериментируйте с разными розетками - и нагрузка, и измерения. Возможно, удастстся локализовать плохой контакт с той или иной точностью.

Arr написал :
Сегодня понедельник, а не пятница

Это я только во вторник понял.

dmvt1 написал :
Почти у всех металлов ТКР порядка 0.3% на градус

Да, но тут речь не о "почти всех металлах", а о конкретных сплавах, которые используются в спиралях и напылениях.

ВТБ! написал :
В момент включения или всё время работы ТЭНа?

У меня в квартире просадку лампочек не видно. А вот напряжение в розеточной цепи падает на 10 В.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

dmvt1 написал :
При выключении ТЭН уже разогрет до рабочей температуры и потребляет штатную мощность. Ток в цепи изменяется с номинального (8А) до нуля. Т.е. при включении просад напряжения штатно должен быть больше, чем при выключении.

Ага, а как быть с самоиндукцией?

Arr написал :
в прошлом году здесь у какого-то клоуна молнии по кухне летали

А поподробнее?
И вообще у Вас регистрация от 15.02.2006 - о каком прошлом году речь?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Что-то вы господа в барабашек начали верять. С ТКР все не так просто. При -273 сопротивление равно нулю. Почти у всех металлов ТКР порядка 0.3% на градус. Т.е. при нагреве примерно на 273 град. сопротивление удваивается. Лампочка в 100 вт в холодном состоянии имеет сопротивление порядка 60 ом, а в нагретом до 2000 - 480 ом ( по закону Ома). Т.е. изменение сопротивления в 8 раз. Если считать по ТКР, 2000/273 = 7.3 то примерно в 7 раз. С учетом крайней грубости оценки можно сказать, что расчеты с практикой практически не расходятся. В чайнике спираль разогревается до 300-500 град в зависимости от модели. Т.е. изменение сопротивления примерно в два раза.

ВТБ! написал :
ток в начале превышает номинальный в разы

У вас прибор, измеряющий "разы" не откалиброван - врёт сильно

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Кстати, о барабашках, в прошлом году здесь у какого-то клоуна молнии по кухне летали, мне тут недавно на такую молнию тоже жаловались. После одевания кожух на шиток "молнии" - отражение дуги в УЗО от натяжного потолка пропали

2ВТБ!, В некоторых плитках и варочных панелях этот эффект умышленно делают, но в чайнике он не нужен.

Сегодня понедельник, а не пятница

И вообще всё должно быть с точностью до наоборот: сопротивление спирали при нагреве должно уменьшаться. Пост №16 можно объявлять пятничным бредом, а барабашку искать в сетчатке и коре головного мозга...

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2ВТБ!
Барабашка, не иначе. Меряйте сопротивление холодной и горячей спирали тестером.

От закрытых спиралей теплоотвод лучше.

BV написал :
но не до температуры свечения

Почему? Если открытые спирали грели докрасна, то закрытые тем более стоит.

Arr написал :
бра точно без диммера или плавного пуска?

Точнее некуда.

BV написал :
вместо органолептических ощущений не пробовали мерять

Только органолептика!

2ВТБ! Наука о контактах.
А вы вместо органолептических ощущений не пробовали мерять, ну хотя бы осциллографом?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2ВТБ!
А бра точно без диммера или плавного пуска?

Arr написал :
пререпад то менее 100С

Всё же более, но не до температуры свечения - сама проволока внутри ТЭНа погорячее, чем поверхность ТЭНа

Arr написал :
индуктивность автоматов серии АП

Автоматы наличествуют, чайники разные, спирали тоже разные (включая копеечные из магазина).
Яркость ламп накаливания в бра (включённых в ту же цепь) падает на доли секунды.
Верхний свет - никаких взаимовлияний.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Подумал, повспоминал, и закралось подозрение: индуктивность автоматов серии АП.
2ВТБ!
Бренд Philips HD4391C 1850-2200w 8.2-9.2A , низкая спираль с позолотой.
Да и неважно ИМХО из чего нагреватель, пререпад то менее 100С.

Arr написал :
проверено на собственном чайнике

Нагреватель дисковый или трубчатый? Бренд или китайский?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2ВТБ!
Смотрите посты 12 и 13, проверено на собственном чайнике. Нет никаких "разов"!

Возможно, объяснение неверно, но эффект налицо.
Сомневающиеся могут проверить с помощью своего собственного чайника.

BV написал :
Поясните разницу работы сопротивления при включении и выключении

При включении нагревательный элемент холодный, сопротивление его небольшое, ток в начале превышает номинальный в разы - напряжение на доли секунды "проседает" существенно.
При выключении перепад напряжений минимальный.

Всё это справедливо для "стандартных" бытовых условий.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2BV, Кстати, для уличных длинных линий с ДРЛ или ДНАТ эффект бегущей волны при включении явно виден.

При несоответсвие электроэнергии ГОСТ 13109-97 дело легко выигрывается в суде. Только сначала надо выяснить кто ответчик: при несоответствии на вводе в здание ответчик энергоснабжающая организация - цопенерго; при соответствии на вводе в здание - ответчик обслуживающая дом организация.

2Arr
Вот и я про то же....

Поэтому повторяю вопрос к ВТБ:
Поясните разницу работы сопротивления при включении и выключении...?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Не поленился померять. Изменение сопротивления около 2%, а не в 2 раза.
2dmvt1 Лампочка и чайник - это разные вещи.

2dmvt1
А какая у ТЭНа рабочая температура проволоки?

Можете посчитать изменение сопротивления, учитывая ТКR нихрома = -2.25*10-4

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

При включении ТЭН в чайнике холодный и сопротивление у него ниже, чем в горячем состоянии. Соответственно и ток пусковой может легко быть до 15А. При выключении ТЭН уже разогрет до рабочей температуры и потребляет штатную мощность. Ток в цепи изменяется с номинального (8А) до нуля. Т.е. при включении просад напряжения штатно должен быть больше, чем при выключении.

ВТБ! написал :
Если заметно при выключении - повод приглядеться к проводке.
При включении - куда-же без "просадки"...

Поясните разницу работы сопротивления при включении и выключении...

Serg написал :
заметно наверняка в основном при включении/выключении

Если заметно при выключении - повод приглядеться к проводке.
При включении - куда-же без "просадки"...

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

ВТБ! написал :
В момент включения или всё время работы ТЭНа?

Поскольку глаз человека штука адаптивная - то заметно наверняка в основном при включении/выключении.

serg70s написал :
при включении чайника снижение яркости свечения лампочки заметно на глаз

В момент включения или всё время работы ТЭНа?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Уважаемый коллега, признаю свою ошибку. Ток примерно 8А, падение 10В, мощность ~80 вт, сопротивлени примерно ом с копейками. Понял ошибку почти сразу, но уже было поздно. Вариантов два: либо тонкие аллюминиевые провода в стене, либо зарытая в стене скрутка. У меня дома давно вылезла похожая бяка только на пятом году жизни в квартире, после подключения автоматической стиральной машины в одну из розеток. Дом строил стройбат и они сделали скрутку в стене, заизолировали изолентой и заштукатурили. Пока не появилось черное пятно на обоях подобное даже в голову прийти не могло. Если сомнений в качестве электропроводки нет, то банально прощупать автоматы, розетку, распределительные коробки, счетчик на предмет нагрева. 80 вт. вылезут очень конкретным нагревом. Только чайника может и не хватить, т.к. за пару-тройку минут пока закипает чайник сильно нагреться не успеет. А по поводу дачи тут все просто, не тянет энергетика возросших нагрузок. Слабые подстанции, тонкие провода на столбах, куча домов на одну ветку от подстанции, несбалансированность нагрузки по фазам и все это на фоне возросшего почти что на порядок энергопотребления. В садоводствах никто серьезно за подключенной мощностью не следит, поэтому перегрузки там норма. ИМХО терапия тут не поможет. Единственный реальный вариант - это попробовать перекинуть свой ввод на другую фазу, может станет получше. А так только хирургия, полная замена всего начиная с самой подстанции. На всремя спасет установка стабилизатора, но это тоже надолго не хватит, при таких перегрузках отключения станут ежедневными.

to dmvt1
При указанных исходных ток будет не 61А, а корень из 61, то есть примерно 7,8А.
А по сути вопроса - та-же ситуация: при включении чайника снижение яркости свечения лампочки заметно на глаз (9-й этаж 9-тиэтажки). Для обеспечения падения напряжения 10В при токе 10А сопротивление 1Ом должна иметь не скрутка, а весь участок цепи от трансформаторной до розетки, в которую включен чайник.

dmvt1 написал :
А то что сопротивление примерно 1 ом так это вполне реально для старых домов в которых вся проводка сделана на соплях. И дело, скорей всего , не в скрутке. Это сопротивление проводов.

Я же написал: была недавно реконструкция. Все провода в доме меняли.

dmvt1 написал :
На даче Вам можно только позавидовать. У нас дом практически последний от подстанции, так летом в выходные напряжение падает до 165 вольт без нагрузки.

Не надо мне завидовать. 206 было в день измерений днем в будний день. Обычно там именно 165. ;( На вводе в дом стоит стабилизатор. Иначе техника летит.

dmvt1 написал :
Просто все проектировалось и строилось 20 лет назад, когда нагрузка была в десять раз меньше, да и по фазам никто особенно тщательно нагрузку не балансировал.

Дык вот и вопрос: из-за чего эта просадка и нужно ли с ней бороться?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Ну про 61 вт на резисторе в 1 ом это слишком. 61 ампер вряд ли у Вас проводка выдержит. А то что сопротивление примерно 1 ом так это вполне реально для старых домов в которых вся проводка сделана на соплях. И дело, скорей всего , не в скрутке. Это сопротивление проводов. На даче Вам можно только позавидовать. У нас дом практически последний от подстанции, так летом в выходные напряжение падает до 165 вольт без нагрузки. Просто все проектировалось и строилось 20 лет назад, когда нагрузка была в десять раз меньше, да и по фазам никто особенно тщательно нагрузку не балансировал.

В городской квартире (стояк только что реконструировали) при включении чайника 1,7 кВт напряжение в розетках просядает с 220 до 210. Что это может означать? Это нормально? Или где-то есть скрутка с сопротивлением примерно 1 Ом, на которой выделяется примерно 61 Вт?

Та же ситуация в загородном доме. При включении чайника 1,5 кВт напряжение просядает с 206 до 198 (напруга обычно пониженная). В соседнем доме на другой фазе так же просадка на 8 В при включение чайника 1,7 кВт. Там напруга около 217-218. Что это такое и что с этим делать?