Я тоже был в этом уверен. Бухту сам не видел, покупал товарищ, но продавец по телефону утверждает, что на бухте бирка Nexans и NYM. Вот что нашел поиском на форуме
Может быть так и есть? Попробовал пожечь резину, горение не поддерживает, правда что-то тонковат слой. Дело в том, что обзвонил все магазины, торгующие кабелями - или вообще нет, или Кольчугинский NUM. так что выбора небыло. Пришлось брать этот по не гуманной цене -3х2.5 - 87 руб/м.
Купил в итоге Nexans, т.к. на кольчугинском указан не ГОСТ а ТУ (на бирке). Вернее покупал не я, а товарищ. Я видел только кольчугинский NUM (NYM) - так на бирке. А кольчугинский у на почти в два раза дешевле чем Nexans. Ладно, время не ждет, придется использовать NYM без маркировки.
xax_nv написал :
Я видел только кольчугинский NUM (NYM)
кольчугинский покупал только в Электромонтаже - никакого "NUM" там не было.
Зато был NYM сертифицированный по немецкому стандарту VDE.
Кабель толще, чем у Севкабеля, который сертификацию не прошёл
Смоленский кабель "Конкорд" (белая пластиковая оболочка) не является NYM
Так где должна быть маркировка? На внешней оболочке или на жиле? Бирку на бухте сам не видел, так как покупал не сам, попросил товарища. При случае заеду в магазин и посмотрю что там написано.
xax_nv написал :
Так где должна быть маркировка? На внешней оболочке или на жиле?
А вот непонятно Из даташита точное место нанесения идентификационной маркировки не определяется.
NYM "нексансовский", как-то купленный в Питере ( Элевел ), имел маркировку только на внутренней жиле.
iale написал :
NYM "нексансовский", как-то купленный в Питере ( Элевел ), имел маркировку только на внутренней жиле.
А фото "на внутренней жиле" можно? "Севкабель" маркирует "кабель" (каламбур), количество жил, сечение, "севкабель" и время изготовления изделия, дабы убедить покупателя, что товар не просрочен