#979052

lexa123 написал :
Есть мысль поставить диф. автомат на ввод, затем счетчик, затем 4-5 автоматов 6-10А (3 для существующей проводки, 1 провод на стиралку, и еще может быть 1 на кухню дополнительно)

что хочет человек и во что мы его вганяем

Посититель написал :
Если есть отдельная линия на свет то туда может и автомата 2А хватить, особенно если стоят энергосберегающие лампы. Возмите посчитайте мощность всех ламп и исходя из этого, а не из пожароопасного запаса, выбирете автомат для света.

Посититель, вы уверены что в доме 72-го года линии разделены

Посититель написал :
Правильно мыслите, именно на ввод. Этим Вы защитите всю квартиру!

а возможно что это будет происходить с завидным постоянством

Маугли7111 написал :
Производитель как правило пишет, на какой ток ставить автомат. Из паспорта на мою микроволновку следует, что автомат должен быть 13А (не менее), а значит, 16А.

Да правильно, если нет как указано то ближайший по номиналу, в большую сторону.

У ИЕК и некоторых других производителей есть 13А.

Вообще у ИЕК хорошая градация автоматов с характеристикой B, C, D.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А.

В инструкциях к стиралкам бывает пишут такой параметр как пиковый ток, например 36А, некомпетентные прочитав это советуют ставить автомат на 40А при том что мощность стиралки не более 2,1 киловата и на задней стенке указан предохранитель на 10А. Автомат с характеристикой С на 10А с успехом выдерживает пик 36А.

Маугли7111 написал :
У меня на освещениистоят по 3А на каждую группу, а на вентиляцию 2А.

Вот это правильно.

Посититель написал :
Если на стиралку ставится отдельный автомат то он в большинстве случаев должен быть 10А, а не с запасом, как рекомендует некомпетентное большинство! Посмотрите сзади на стиралке должно быть это указано.

На розетки 10А должно хватить, микроволновка работает короткое время поэтому автомат 10А не сработает, разве что утюг будет включен.

Производитель как правило пишет, на какой ток ставить автомат. Из паспорта на мою микроволновку следует, что автомат должен быть 13А (не менее), а значит, 16А.

Посититель написал :
Если есть отдельная линия на свет то туда может и автомата 2А хватить, особенно если стоят энергосберегающие лампы.

У меня на освещениистоят по 3А на каждую группу, а на вентиляцию 2А.

lexa123 написал :
Есть мысль поставить диф. автомат на ввод, затем счетчик, затем 4-5 автоматов 6-10А (3 для существующей проводки, 1 провод на стиралку, и еще может быть 1 на кухню дополнительно)

Правильно мыслите, именно на ввод. Этим Вы защитите всю квартиру!

Если на стиралку ставится отдельный автомат то он в большинстве случаев должен быть 10А, а не с опасным запасом, как рекомендует некомпетентное большинство! Посмотрите сзади на стиралке должно быть это указано.

На розетки 10А должно хватить, микроволновка работает короткое время поэтому автомат 10А не сработает, разве что утюг будет включен.

Если есть отдельная линия на свет то туда может и автомата 2А хватить, особенно если стоят энергосберегающие лампы. Возмите посчитайте мощность всех ламп и исходя из этого, а не из пожароопасного запаса, выбирете автомат для света.

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Регистрация: 07.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 7

проверю, конечно
но откуда сомнения такие? раньше вырубалось часто, сейчас многие стеклопакеты поставили, теплее стало, электронагревателями не пользуются.
у нас в квартире из мощных приборов только утюг, стиралка и микроволновка. сколько они в режиме максимальной мощности работают? минут 10 от силы. вот автомат и не вырубается

Уж очень сильно я сомневаюсь, что те автоматы на 1м этажи - на квартиры. Проверьте.

Регистрация: 07.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 7

а если себе 10А поставить - думаю, проблемы начнутся

Регистрация: 07.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 7

и что теперь, руками стирать что ли?
на самом деле стиралка была и раньше, только подключена была через одно место
пока ничего не вырубается => проблемы нет

Вы своей стиралкой эти 2 или 3 квартиры, к-рые с вами на одном автомате, как вы пишете будете регулярно оставлять без света со своей стиралкой, меньше 2,5кВт я в своей практике не встречал и то было черт знает когда. А если еще кто-то поставит сиралку и нетолько?

Если у вас на несколько квартир стоит на 16А, то вводной в вашу квартиру должен быть на ступень ниже, т.е. на 10А. Есть такое умное слово - селективность, во всех нормативах прописана.

ЭТО БРЕД!!!

Регистрация: 07.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 7

не хочется иметь проблем с местным электриком (он же сразу догадается, кто это сделал ),
да и необходимости в этом пока нет

lexa123 написал :
наверное нет смысла

он есть, даже если его нет
сломайте на первом этаже и поменяйте на больший

Регистрация: 07.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Спасибо.
К сожалению, автоматы на 1-м этаже на 16А - своими глазами видел
Поэтому вводной выше 16-ти наверное нет смысла

просто думал у Вас фаза и ноль на АЕ (они чёрные)
вместо пакетника двухполюсный вводной (ток автомата зависит от выделенной вам мощи) - обычно в таком фонде без проблем менял на 25А, можна и групповой поменять, хотя не уверен что там на 16А (должен больше быть).
ну а старые АВ меняйте на новые 16А, дифф советую на стиралку+кухню

Регистрация: 07.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 7

а вместо пакетника что поставить?

вместо двух АВ типа АЕ один двухполюсный на 25А (если удастся)

"АВ типа АЕ" - это черные по бокам которые?
так они на разных линиях стоят, как их на один двухполюсный поменять?
не понял про 25А - все-равно автомат котрый внизу (на 16) вырубит.

пакетник в помойку, вместо двух АВ типа АЕ один двухполюсный на 25А (если удастся), дифф на линию стиралки, а то может быть отключаться вся квартира при стирке. для существующей проводки можна и 16А поставить. После счётчика проблем не будет, а до надо официально менять.
это так, на скорую руку

Регистрация: 07.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Здравствуйте

Возникла необходимость подключить стиральную машину, заодно поставить новые автоматы.
Возник вопрос по схеме подключения и по номиналам.
Сейчас это выглядит следующим образом (все это в квартире, в стенной нише):

Дом 1972 года, автоматы стоят на 1-м этаже, и что самое странное - на 36 квартир 16 автоматов по 16А. То есть на одном автомате 2 квартиры (а где-то и 3 наверное)
Счетчик новый, все остальное старое. уже закуплен диф автомат 16А 30мА, соответственно хочется его задействовать (т.к. заземления в доме нет и видимо не будет)
Есть мысль поставить диф. автомат на ввод, затем счетчик, затем 4-5 автоматов 6-10А (3 для существующей проводки, 1 провод на стиралку, и еще может быть 1 на кухню дополнительно)
В общем, поругайте такой вариант.
Еще все это хочется поместить в какой-нибудь шкафчик. Есть такие?
И самый главный вопрос - не возникнет ли проблем с контролирующими органами после такой переделки?