в 3х-комнатной квартире имеется счетчик 2х-тарифный ЦЭ-2726-12 ( года 3 назад поставил Петроэлектросбыт, все честно), за ним три советских АВ 16А в стандартном советском металл боксе, всё работает (тьфу 3 р) уже лет 10, претензий нет, счетчик в квартире, квартира - старый фонд после капремонта 70-го года , на входе алюминий 2х4
но, в связи с заменой проводки в квартире, ессно, маловато буит трёх АВ, хочется, как положено, поставить еще АВ и УЗО впридачу, итого набегает 35 место-модулей, т.е. всё это хозяйство просится в бокс на 36 мест
в связи с этим вопрос, как поступить со счетчиком
варианты:
1) который, собс-но, и хочется и колется,
поставить модный 2х-тарифный счетчик на din-рейку CE102-R8 (занимает 9 мест, т.к. длиной 143 мм),
все это в боксе на 54 места, ибо между боксами 36 и 54 мест промежуточных решений нет (если есть, подскажите)
тут однозначно обращение в Петроэлектросбыт по замене счетчика, приход контролера и геморрой по согласованию содержимого бокса, электрики и т.п.
плюс: ляпота
минус: тёрки с Петроэлектросбытом, результат неочевиден
2) снять счетчик, пломбы не трогаем, ставим бокс на 36 мест, а рядом (выше - ниже - сбоку), в другом боксе родной счетчик ЦЭ-2726-12
плюс: делаем все без Петроэлектросбыта
минус: неэстетично
или вариант №2 просто блуд и так люди не делают?
не собираюсь воровать дорогое электричество, но проводку меняю и электрошкафчик тоже хотелось бы поменять
Зачем вам исполнение R8, когда есть R5 на 4,5 модуля
Или абб (4 модуля).
Пару модулей можете съэкономить дифом (вместо ВА+ВДТ) и уместитесь в 36м щиток.
не знаю как у Вас, а у нас в Харькове энергосбыт почти всегда идет в этом вопросе навстречу абоненту и особых заморочек нет... соответствие узла учета нормам ПУЭ вот и всё, да и то критичны только высота установки счётчика и наличие и возможность опломбировки вводного автомата перед счетчиком... все, что находится после счетчика энергосбыт не интересует
итого 41 модуль, что явно не помещается в бокс на 36 модулей
можно было б заменить АВ + УЗО "мокрых" групп (посудомой, стирка, потребители в ванной) на дифавтоматы, но в этом случае критичны 10 мА, а дифов на 10мА среди Legrand и ABB не видел (все только 30мА), поэтому отставить
Совсем без Петроэнергосбыта не получится. Получаем технические условия вызвав инспектора из Петроэнергосбыта (смазываем обильно деньгами, чтоб было как надо). Покупаем акт о выполнении работ у лецензированной компании, меняем счетчик , ящик и т.п. согласно техническим условиям. Вызываем инспектора из Петроэнергосбыта (смазываем обильно деньгами, чтобы поставил пломбу)
ВТБ! написал :
10мА для двухпроводки в самый раз...
Если совсем по нормативам, то по 7.1.83 - не подходит.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Двухпроводка вся "не по нормативам".
Проводка будет новая, выполнена качественным кабелем, PE висит в воздухе - откуда взяться значимой утечке?
И куда? Только если через тело...
Посоветуйте по месту установки эл.счётчика.
Частный сектор, сбыт начал терзать всех установкой счётчика на улице за счёт потребителя.
Подскажите куда в ПУЭ их ткнуть носом, чтобы строили свои хотелки самостоятельно, или отвалили со своими требованиями.