Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#975190

здравствуйте, коллеги

в 3х-комнатной квартире имеется счетчик 2х-тарифный ЦЭ-2726-12 ( года 3 назад поставил Петроэлектросбыт, все честно), за ним три советских АВ 16А в стандартном советском металл боксе, всё работает (тьфу 3 р) уже лет 10, претензий нет, счетчик в квартире, квартира - старый фонд после капремонта 70-го года , на входе алюминий 2х4

но, в связи с заменой проводки в квартире, ессно, маловато буит трёх АВ, хочется, как положено, поставить еще АВ и УЗО впридачу, итого набегает 35 место-модулей, т.е. всё это хозяйство просится в бокс на 36 мест

в связи с этим вопрос, как поступить со счетчиком

варианты:

1) который, собс-но, и хочется и колется,
поставить модный 2х-тарифный счетчик на din-рейку CE102-R8 (занимает 9 мест, т.к. длиной 143 мм),
все это в боксе на 54 места, ибо между боксами 36 и 54 мест промежуточных решений нет (если есть, подскажите)

тут однозначно обращение в Петроэлектросбыт по замене счетчика, приход контролера и геморрой по согласованию содержимого бокса, электрики и т.п.

плюс: ляпота
минус: тёрки с Петроэлектросбытом, результат неочевиден

2) снять счетчик, пломбы не трогаем, ставим бокс на 36 мест, а рядом (выше - ниже - сбоку), в другом боксе родной счетчик ЦЭ-2726-12

плюс: делаем все без Петроэлектросбыта
минус: неэстетично

или вариант №2 просто блуд и так люди не делают?

не собираюсь воровать дорогое электричество, но проводку меняю и электрошкафчик тоже хотелось бы поменять

спасибо
буду признателен за информацию

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

Зачем вам исполнение R8, когда есть R5 на 4,5 модуля
Или абб (4 модуля).
Пару модулей можете съэкономить дифом (вместо ВА+ВДТ) и уместитесь в 36м щиток.

не знаю как у Вас, а у нас в Харькове энергосбыт почти всегда идет в этом вопросе навстречу абоненту и особых заморочек нет... соответствие узла учета нормам ПУЭ вот и всё, да и то критичны только высота установки счётчика и наличие и возможность опломбировки вводного автомата перед счетчиком... все, что находится после счетчика энергосбыт не интересует

свой вопрос дополню рисунком

получается, что

  1. счетчик + вводной автомат = 5 + 3 = 8 модулей,
  2. автоматы над потребителями 19 модулей,
  3. УЗО 7 шт * 2 модуля = 14 модулей

итого 41 модуль, что явно не помещается в бокс на 36 модулей

можно было б заменить АВ + УЗО "мокрых" групп (посудомой, стирка, потребители в ванной) на дифавтоматы, но в этом случае критичны 10 мА, а дифов на 10мА среди Legrand и ABB не видел (все только 30мА), поэтому отставить

посоветуйте, как оптимизировать кол-во УЗО

спасибо

2Алекс812

Совсем без Петроэнергосбыта не получится. Получаем технические условия вызвав инспектора из Петроэнергосбыта (смазываем обильно деньгами, чтоб было как надо). Покупаем акт о выполнении работ у лецензированной компании, меняем счетчик , ящик и т.п. согласно техническим условиям. Вызываем инспектора из Петроэнергосбыта (смазываем обильно деньгами, чтобы поставил пломбу)

Зачем вам исполнение R8, когда есть R5 на 4,5 модуля? пусконаладочные работы, электролаборатория www.elektrovolgograd.ru

Алекс812

Лучше нынешний бокс со счётчиком не трогать вовсе - алюминий всё-таки.
Разрешённая мощность известна? Экземпляр договора на руках имеется?

Алекс812 написал :

  1. УЗО 7 шт * 2 модуля = 14 модулей

Абалдеть.

Алекс812 написал :
на входе алюминий 2х4

Достаточно 1-но УЗО на всю квартиру.

Smily написал :
Достаточно 1-но УЗО на всю квартиру.

25А/10мА?

ВТБ! написал :
25А/10мА?

Согласен, надо уточнить.
Достаточно одного УЗО 0,03А 40А.

Smily

А 25А не хватит?
10мА для двухпроводки в самый раз...

ВТБ! написал :
10мА для двухпроводки в самый раз...

Если совсем по нормативам, то по 7.1.83 - не подходит.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Smily

Двухпроводка вся "не по нормативам".
Проводка будет новая, выполнена качественным кабелем, PE висит в воздухе - откуда взяться значимой утечке?
И куда? Только если через тело...

ВТБ! написал :
PE висит в воздухе

РЕ надо подключить до УЗО в "противопожарных" целях. В розетках - не подключать.

Посоветуйте по месту установки эл.счётчика.
Частный сектор, сбыт начал терзать всех установкой счётчика на улице за счёт потребителя.
Подскажите куда в ПУЭ их ткнуть носом, чтобы строили свои хотелки самостоятельно, или отвалили со своими требованиями.

vamh написал :
терзать

Какой способ "терзаний"?

Не отключают? Не отключают.
Так зачем волноваться?