Помогите с консультацией по стабилизатору напряжения!
Нужен стабилизатор на дом в деревне. В выходные напряжение падает до 140 В. Нагрузка будет около 2,5 кВт. Хочу приобрести на 4-5 к Вт. Прошу порекомендовать, если у кого есть конкретный опыт по моделям. Из дополнительных требований :
Возможность оставить на полгода и "ЗАБЫТЬ "
Плавное автоматическое регулирование
Автоматическое отключение и включение по необходимости
Возможность работы без включения стабилизатора в случае нормального напряжения без переключений
У меня РЕСАНТА АСН-10 000/1-Ц. Регулировка ступенчатая (примерно по 17 вольт). Напряжение держит хорошо. Особенно если забор варят, то моментально просаживают от 220 до 140. Девайс выполняет свою функцию отлично. Сможет ли с такой скоростью работать устройство с плавной регулировкой, не знаю. Во время грозы тоже реагирует и отключает все от сети.
Правда через год эксплуатации один раз "съехал с катушек" и запулил 250V. Как сказали в техподдержке "возможно реле одно залипло". После отключения и повторного включения проработал пол года без нареканий. Сам стабилизатор 10 кВт, потребление максимальное 7кВт.
У меня 10 кВт, он подключается клеммами. Возможно более слабые и подключаются через розетку, но 5 кВт точно будет подключаться клеммами, так как выходной ток больше 16А. Наверно, лучше иметь достаточно большой запас мощность, так как я уже описывал проблемму с залипанием реле (это к вопросу оставить на год и забыть). Возможно, что аппараты с плавной регулировкой этим не страдают.
Кто их производит не знаю. Естественно, что говорят в Прибалтике.
Паспорт на даче, но кажется про ТО там нет информации.
ЭМ это электро-механический, у него планая регулировка, но он и стоит дороже. У меня электронный через реле (когда покупал ЭМ не было, а ситуация с напругой на даче уже достала). Шума от него нет, только слышны щелчки реле и естественно видно по лампам накаливания.
А ввод в дом ,позволяет Вам его подключить без замены проводов?
вход аллюминий где-то 6 мм2 хочу в разрыв розеткой как на электроплитах, с возможностью снять на зиму и соединить напрямую. как я понял вопрос с током 3000вт/170в=17 А . разом больше чем 2,5 -3 кВт нагрузки не будет.
Я так понимаю, что главный вопрос сохранности зимой. Девайс не из легких. У Ресанты плохо ,что клеммы почти открытые, в легкодоступном месте лучше не ставить. Не забудте поставить ограничительный автомат до розетки.
Ресанта - производится в Китае, как и подавляющее большинство других марок, подобного "интерфейса". А зарегистрировать торговую марку можно где-угодно.
С Ресантой не сталкивался. Сталкивался с ЭМ Solby, Sassin, Jonchan, Энергия,.
Первые три - практически одинаковые по качеству, только Solby чаще бывают с цифровыми вольтметром и амперметром. Jonchan - практически не встречается. Энергия - при тех же заявленных мощностях имеет тОньшую проволоку обмоток трансформаторов, что естественно не хорошо...
Причем, некоторые модели у всех, отключают нагрузку при снижении напряжения ниже 150 В. Надо обратить на это внимания.
Ну и подавляющее большинство при 150 В разрешается нагружать лишь 50% нагрузки. То есть в вашем случае, при U=140В и P= 2.5кВт, имеет смысл брать минимум 2,5кВт/50% = 5 кВт, а лучше 6..7 кВт. Но бывают по-моему ЭМ 5, затем сразу 8 кВт.
Причем эти кВт - не киловатты, а кило*Ватт*Амперы. Разницу найдёте!
Еще у "человеческих" моделей есть тумблер БАЙПАСС, позволяющить пустить ток в обход стабера, не вырывая его из сети, но через его клеммы.
aab-2008 написал :
Нужен стабилизатор на дом в деревне. В выходные напряжение падает до 140 В. Нагрузка будет около 2,5 кВт. Хочу приобрести на 4-5 к Вт. Прошу порекомендовать, если у кого есть конкретный опыт по моделям.
При таких просадках ни какой стабилизатор нагрузку примерно более 1 киловата не потянет. Не выкидывайте зря деньги. Боле эфективно, может получиться, за эти деньги у местной энергопередающей организации попросить сделать профилактику на ТП и питающей линии. Для холодильника, телевизора и других не мощных нагрузок есть смысл приобретать стабилизатор. Для более мощных нагрузок только автономная электростанция.
Еще как потянет! Все дело в температурах проводников... И 100% нагрузки потянет при 140 В... только не долго...
Стоит оговориться, что ток во входной цепи стабера будет примерно в "220/Uвх" раз больше тока нагрузки. При этом стоит позаботиться о сечении входных проводников и параметрах вводных автоматов.
Особо не падало. Вольт 10-15. Когда соседи забор варили, там и до 130 падало.
Вот когда начнется вылетание вставок в деревне, тогда и прийдут ремонтировать.
Угу, закон сохранения мощностей никто не отменял. Один на поставит такой стаб, второй, третий....а потом начнут предохранители на КТП гореть, провода плавиться. Стаб не панацея если всерьез и надолго задумали с нормальной напругой жить
Скорее всего не будет. По своему дачному кооперативу знаю. На 50 участков стоит только у меня. Причем проблемма не в трансформаторе, а в линиях (которые два года назад перекладывала фирма). Я предлагал решить проблемму комплексно, но всем до фонаря, даже когда в сети было 160v., а у меня насос давление не дает, если напряжение ниже 190v.
С электронной, при переключении, видно что лампы мигают. Электро-механический регулирует с точностью до 1-2 вольт, а электронный в "пределах госта", кажется от 200-240вольт. Мой, электронный, дает в пределах +/-17вольт. Как мне сказали в Ресанте при резких скачках лучше электронный, у него и нижняя граница шире вольт на 10.
Естественно, что он регулирует автоматически, только электронный с большим шагом (ЭМ на выходе всегда 220v+/-2V, электронный 220V+/-17V)
ЭМ стоит дороже, с электронным будут проблемы с лампами дневного света. Пришлось выдрать из светильников дроссели и стартеры и поставить электронные блоки. Когда напряжение скачет, то донимает мигание ламп, говорят, что ЭМ эти не страдает.
Посититель написал :
за эти деньги у местной энергопередающей организации попросить сделать профилактику
Да дело в том, что на неделенапруга в порядке, падение как правило в выходные и особенно весной и по осени, когда все врубают камины, чтобы нежечь дрова (газа нет). А за свои деньги в этой ё,,,ой деревни местные аксакалы ничего для всех не захотят делать. Я 3 года назад один делал дорогу до своего дома мимо ещё 4 домов. 20 камазов с бетонным боем с тестем раскидали, дак они не только не помогли так ещё и мешали (не разрешали разворачиваться машинам-травку помнёт). А дороги вообще не было. Уклон по глине, беларусь стягивало. Так зато теперь типа дорога всегда здесь была и мы ездить тоже будем ( акогда звал помочь-у нас и ездить не кому, и машин-то нет да ивсе больные, денег нет и .....). Я кстати на этом деле себе операцию на позвоночнике заработал, полгода провёл в больнице.
А ВЫ предлагаете за поменять ТП за СВОИ деньги . ОНИ УДАВЯТСЯ. я естественно о этом думал. Стоимость ТП на 50-60 домов выйдет меньше чем гемор со стабилизатором, но к сожалению как вариант не местный случай.
А по дороге я теперь в любой дождь. А местным поставил шлагбаум.
ДА, ЗАБЫЛ!
Стабилизатор поставлю всё равно!
единственное еще не ясно сколько он на себя будет брать, а то тесть согласен только после Счётчика, а тёща естественно наоборот (Я кстати ТОЖЕ). Вопрос нестолько по деньгам, а больше по теме не сгорит ли счётчик. он где-то 5-10 А. Вопрос ещё какой ток будет за стабилизатором нормальный или повышенный.
EvgenC написал :
Причем эти кВт - не киловатты, а кило*Ватт*Амперы. Разницу найдёте!
Эту новую единицу измерения назовут Вашим именем .Я Все Вам уже завидуют В наше время всё было скучнее и проще : кВт- это киловатт, а кВА- это килоВольтАмпер. Разницу найдёте:yu
Со счетчиком проблемы будут. Вы же сами ток подсчитали на входе стабилизатора 3000/170=17,6А., а на выходе 3000/220=13,6А.
Я ставил перед счетчиком (у меня и счетчик на 40А), но у нас дачный кооператив, и проверяющим органам мой счетчик до фонаря так как оплата идет по общему.
Как вне говорил тесть, что на счётчике указывают постоянную нагрузку, а временная может быть до 5 раз больше (временная вроде это до нескольких часов). Точно не знаю. Но Вы правильно заметили
Андрей написал :
3000/220=13,6А.
Значит если все нормально в сети то и без стаба ток выше чем 10 А, а уж 13 или 17 наверно и не такая разница, тем более не всё же время?
Сложно сказать. У меня поплавился. В свое время плохо провода в клеммах затянули. Причем конкретно расплавился когда я временно установил стабилизатор до счетчика. Как раз дополнительных 5-9А он не выдержал.
Нашел в одной из контор стабилизатор СПБН-5000Р (релейный) на 5КВА, кто знает, что за аппарат?стоит всего 3800р. но выпущен 2004г. Могло ли что либо в нём за это время, если не не эксплуатировали испортиться? Засохнуть, вытечь и т.д.
отчет о работе купленного стабилизатора. Купил Ресанту АСН-5000 -ЭЦ. Работает с месяц. Включаем во время приезда, в остальное время убран. На ночь и когда нет необходимости переключаю в режим байпас. (экономия электорэнергии, подключён всё же после счётчика, да и проводку не перегружает). Напряжение поднимает фактически с лежачего. В прошлые выходные вечером на входе было 120 В (СТО ДВАДЦАТЬ) ! Прибор дал 220 при нагрузке в 1 кВТ, и 195 при 3 кВТ. При входящем выше 155 выходное вообще ниже , чем 220 не опускается. Сначало просто решил, что производитель заложил на дмсплее всегда показывать 220. Нагрузка около 3-4 кВт. Скачки напряжения присутствуют, т.к допуск +-8%, т.егдето 17 В, а переключение на эти 17 и вызывают данные мигания - скачки. Но с поставленной задачей пока справляется. Свет в доме есть, когда все включают камины и сидят в темноте. Без стаба лампочка на 150 Вт светит как 15 Вт. В общем техникой доволен, посмотрим как качество.
Вы этот вопрос согласовывали с местными? Запретили до?
Нет, просто сам так сделал. После счётчика моя зона ответственности. Прибор сертифицирован, зачем еще согласовывать? Местным лучше и не знать. Переплата не такая уж и великая в неделю (по паспорту 50 Вт в час) макс 10 час * 50=0,5 кВТ, т. е около 2 руб. Согласовывать до счётчика гемору больше.
НЕ многовато ли для Вашего стаба Ресанта АСН-5000 -ЭЦ.При такой нагрузке он у Вас работает на пределе мощности.А это не есть хорошо.
aab-2008 написал :
В прошлые выходные вечером на входе было 120 В (СТО ДВАДЦАТЬ) ! Прибор дал 220 при нагрузке в 1 кВТ, и 195 при 3 кВТ. При входящем выше 155 выходное вообще ниже , чем 220 не опускается.
А вы напряжение на входе и выходе замеряли вольтметром?
aab-2008 написал :
подключён всё же после счётчика
Правильно сделали.Ведь стаб на холостом ходу тоже потребляет.И кто бы за Вас платил за это?
karbo написал :
А вы напряжение на входе и выходе замеряли вольтметром
Не, два пальца в розетку! Конечно вольтметром. Стационарно установлен уже два-три года. Плюс на приборе имеются. Да в принципе по свечению лампочки уже примерно и на глаз могу ответить . Кстати в эти выходные народ не приехал, дождь, холодно - Напруга и без стаба была 230-240 В.
karbo написал :
Ведь стаб на холостом ходу тоже потребляет
На холостом (байпас) собственное потребление отсутствует. Имеется ввиду (50 вт/ч) потребление в максимальном режиме. При меньших режимах соответственно наверно меньше.
karbo написал :
НЕ многовато ли для Вашего стаба Ресанта АСН-5000
Это максималка с учетом пусковых токов. По факту обычно не более 2,5 -3.
На Вашей Ресанта АСН-5000 всегда горят 220 Вольт при любом напряжении.
aab-2008 написал :
На холостом (байпас) собственное потребление отсутствует. Имеется ввиду (50 вт/ч) потребление в максимальном режиме. При меньших режимах соответственно наверно меньше.
При Байпасе стаб вообще выключен.Напряжение идет в обход.
karbo написал :
На Вашей Ресанта АСН-5000 всегда горят 220 Вольт при любом напряжении.
А чуть выше прочитать?
QUOTE=aab-2008]Прибор дал 220 при нагрузке в 1 кВТ, и 195 при 3 кВТ. При входящем выше 155 выходное вообще ниже , чем 220 не опускается. Сначало просто решил, что производитель заложил на дмсплее всегда показывать 220.[/QUOTE]
karbo написал :
При Байпасе стаб вообще выключен.Напряжение идет в обход
естественно, я отвечал на Ваш же вопрос.
karbo написал :
Ведь стаб на холостом ходу тоже потребляет.И кто бы за Вас платил за это?
karbo написал :
У Вас что на цифровом дисплее стаба цифры меняются?
Ну да, но только если уж вообще труба с входящей напругой.Ещё раз повторюсь- 195 показал НА ВЫХОДНОМ при Входном МЕНЕЕ 125 В (на входе показывало " L") и нагрузке около 2,5 кВТ (Чайник 2,2кВТ и освещение 0,3кВт). При отключении чайника на выходе стало 220 В. Повторяюсь окна в соседних домах как при освещении керосинкой или свечкой. Стаб мой не причём, и без него так же. Вообщето я проверял, с нагрузкой около 3 кВт, на которую я его и брал, подсадка напруги около 5-10 В, как холодильник.
По поводу
karbo написал :
У меня постоянно горит,но при этом я мерю вольтметром напряжение бывает разное.
Моё мнение по этому вопросу. Т. к. допустимое отклонение +-8%, т.е 17,5 В. то при падении или подъёме до этой величины переключения на подъём или понижение напряжения не происходит., отсюда и мигания света. А соответственно, вольтметр на выходном видит как на стабильно 220 В.
Если выходит за рамки допуска происходит переключение на следующую ступень, но для выходного всё опять в допуске. Отсюда и разница между цифровым и внешнем стрелочным. У меня она тоже около 10 В бывает. При этом входящее на приборе меняется постоянно, показывает каждый Вольт.
karbo написал :
Холостой ход-здесь имеется ввиду,когда стаб включен
Я стаб подключаю когда только надо, остальное время через байпас, и лучше заплачу 3 руб. в неделю, чем сидеть с 160 В
Переплата не такая уж и великая в неделю (по паспорту 50 Вт в час) макс 10 час * 50=0,5 кВТ, т. е около 2 руб
Я говорил не про потребляемую стабилизатором мощность, а про > на входе стабилизатора 3000/170=17,6А., а на выходе 3000/220=13,6А.
Оговоримся, что говоря после (ваш случай) счетчика подразумевается установка стаб'а ближе к потребителю, т.е. вас счетчик будет "писать" показания 17,6 А. А если бы стаб стоял перед счетчиком, то ваш счетчик считал как 13,6 А. Это правильно?
Просто написал :
т.е. вас счетчик будет "писать" показания 17,6 А
Счётчик стоит хоть и новый, 2007г. кажется, но слабый, 10/50 или что-то такое. Смысл в том, что кратковременно может держать 50А. С колько это кратковременно, история умалчивает, но исходя из того что если будет работать эл.чайник -5 мин., плюс свет, и в этот момент может (и включался) холодильник, значит эти 5 мин он держит 3500/120 = 29-30 А. Злоупотреблять конечно не надо, но реалистом надо быть.