Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#977679

В аттаче схема квартирного щитка, ввод двухполюсный, все остальные автоматы - однополюсные. Все фирмы Legrand, включая УЗО.
К самому верхнему автомату что на схеме сверху (16A) который указан с потребителями "Розетки комната 1 и 2", была также подключена линия с освещением-розетками лоджии (реально одна розетка для холодильника, который используется летом, и лампа дневного света через выключатель). Лоджия застеклена, но не отапливается, что не мешает там держаться температуре около 0, когда за бортом -10, но сырость присутствует.

На этаже у лифта (на схеме этого нет) также стоит ДИФ, ДЭК-102, 32A, 30ma, после которого подключен счетчик Меркурий-202, 50A и соответственно фаза с нулем с этого счетчика уже идут в двухполюсник что в квартирном щитке

Вчера ни с того ни с сего стал выбивать ДИФ что на этаже, думал что с этим ДИФом что-то случилось, но путем различных экспериментов понял что его выбивает при включении первого автомата, на линии которого висит лоджия. Как только включаю автомат, ДИФ на этаже выбивает сразу, а УЗО в квартирном щитке никак не реагирует, хотя оно тоже 30mA.

На лоджии никакие потребители не включены, холодильник вообще отключен от сети, свет выключен, но тем не менее отключив фазу с лоджией от автомата, все стало нормально, ДИФ больше не выбивает.

Соответственно у меня 2 вопроса:

  • допустим из-за сырости появилась какая то утечка в линии на лоджии, почему выбивает ДИФ на этаже, а УЗО в квартирном щитке не реагирует, вроде оба на одинаковый ток утечки... у Российского ДЭКа просто погрешность больше или ДИФ и УЗО по разному утекание мерят?
    Если замкнуть ноль на землю то срабатывают оба и этажный и в щитке.

  • правильно ли я понимаю, что на лоджии надо смотреть на фазный провод, утечка с него, т.к именно при подаче напряжения выбивает ДИФ.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

treff написал :

  • допустим из-за сырости появилась какая то утечка в линии на лоджии, почему выбивает ДИФ на этаже, а УЗО в квартирном щитке не реагирует, вроде оба на одинаковый ток утечки... у Российского ДЭКа просто погрешность больше или ДИФ и УЗО по разному утекание мерят?

Фактический ток срабатывания УЗО (диффа) должен находиться в диапазоне св.0,5 до 1,0 номинального. Т.е. УЗО с номиналом 30 мА не должно срабатывать при утечках величиной до 15мА и должно сработать при утечке св. 15 до 30мА в зависимости от экземпляра, т.е. одно срабатывает при 25мА, другое при 16мА - это нормально.
Очевидно, получилось так, что фактический ток срабатывания диффа меньше, чем у УЗО. А фактический ток утечки в проводке на лоджии попал между ними.

treff написал :
у Российского ДЭКа

Китайского. Российская там - только торговая марка.

treff написал :

  • правильно ли я понимаю, что на лоджии надо смотреть на фазный провод, утечка с него, т.к именно при подаче напряжения выбивает ДИФ.

Угу.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Очевидно, получилось так, что фактический ток срабатывания диффа меньше, чем у УЗО. А фактический ток утечки в проводке на лоджии попал между ними.

А реально ли замерить этот фактический ток утечки? Почему то есть у меня предположение что этот китайско-росийский ДЭК глючит иногда, и выбивает когда этот ток утечки меньше 0.5 от номинала. Т.к. за пару лет его ни с того ни с чего единоразово выбивало уже раз 5 наверное, хотя дело было летом и сухо.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2treff См., пост "Как проверить исправность УЗО?". По закону Ома (R=U/I) можно подобрать сопротивления и для других тестовых утечек.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.