Есть в новостройке 3P+N+PE проводка.
В ЩЭ стоит: счетчик 3-х фазный 50А --> автомат 3P 100А --> диф авт 25А 100мА (русское) --> ЩК
Диф. авт в ЩЭ - ограничивает мощность - это понятно.
Можно ли продублировать диф авт в ЩЭ поставив в квартирном щите входной автомат 3P+N на те же 25А (или на 40А ) (хочется в ЩК иметь рубильник чтобы погасить все если надо).
А если просто в квартирном щите на вводе поставить просто рубильник (просто размыкатель) например на 40 или 63А, чтобы с запасом.
Селективность получится?
вы не в "теме" - селективность это когда при КЗ или перегрузе нижестоящий автомат с меньшим значением номинального тока отключается, при этом вышестоящий нет.
ставьте рубильник - есть в корпусах АВ и спите спокойно
Эх, а меня запарило при каждом КЗ бегать к консъержу на 1 этаж за ключом от ЩЭ. Там автомат стоит на 50А (ИЭК, кажется). У меня в квартирном щите автомат стоит на 50А (ABB, хар-ка C). И УЗО еще. И еще автомат в ветке.
И при КЗ (в последний раз от перегорания лампочки) вышибает по дороге все 3 автомата.
В идеале надо, наверное, договориться с "домовым" электриком и поменять в ЩЭ автомат на хар-ку В, Блин, но дорого
Александр Ро написал :
В идеале надо, наверное, договориться с "домовым" электриком и поменять в ЩЭ автомат на хар-ку В
во-первых, не В, а D, во-вторых думаю, что мало поможет. Дом я так понял новый, стояки "толстые", ток КЗ приличный получается.
А ежели у вас при перегорании лампочки АВ выбивает все три, тогда занижайте номиналы на линиях и ставьте на них характеристику "В".
аматор1 написал :
селективность это когда при КЗ или перегрузе нижестоящий автомат с меньшим значением номинального тока отключается, при этом вышестоящий нет
Прокладывал ввод заведомо завышеного сечения, тоесть к примеру в квартире макс нагрузка 40А, ввод прокладывал 6мм2, ставил автомат в подъездном щитке 63А, в квартирном щитке ставить вводной автомат - смысла нет, так как вводной кабель уже защищен, в квартирном щитке ставлю по 10А, 16А автоматы, в принципе селективность получается, конечно не 100% но все же, при проведенных мною опытов ВСЕГДА откл 10А или 16А, притом АВ кривой С или В - селективности НЕТ(проверено).
По поводу УЗО, есть смысл ставить их в квартирном щитке несколько, так как одно вводное УЗО на 30мА, может достать жильцов - при любом "чихе" гасить всю квартиру.
Может. У меня этап активного ковыряния при заселении в квартиру уже прошел.
Но тем не менее, история гласит, что один раз я как-то сам сдуру скоммутировал фазу на защитный ноль через выключатель Legrand Valena (выжил), один раз сборщики-монтажники шкафа-купе попали перфоратором в фазный провод (идиоты, сверлили дырку на горизонтали между коробками), и один раз тупо лампочка перегорела. В итоге лично я уже 3 раза бегал...
P.S. подруга жены тоже в новом доме живет. Жалуется, что при каждом перегорании лампочки у нее обесточивается вся квартира, и она ходит на лестничную клетку автомат включать. Ну ей хоть с 16 этажа на первый бегать не приходится, и то хлеб.