#980793

Доброго времени суток всем!
Ситуация: новый монолитный дом, полипропиленовые стояки ГВС и ХВС 40мм трубы. Снизу из пола и с потолка на стояках торчат кусочки теплоизолирующих трубок. Насколько понял пообщавшись с сантехником УК дома - стояки в перекрытиях замурованы наглухо, компенсаторов нет. Кривые на ГВС до неприличия. Вызывал с фирмы полипропиленьщиков - переносили выводы от стояков выше и переносили (перепаяли ввыводы и спратали в штробы) полотенчик. После отключения ГВС стояка и работ на нем, и последующего включения - обнаружил что виден свет от соседей снизу в щель в полу вдоль него. Вот непойму толи она и раньше была, толи образовалась в процессе тепловых движняков.
Вопрос: чем и как лучще замазюкать, залить, забетонировать это дело? Соседям снизу чем модут быть чреваты эти мои гидроизолирующие действия?
Вопрос второй: Боюсь жестко фиксировать в хомуты отводы от стояка ГВС ...при последующих отключках не оторвет ли их при деформации стояка?

Фото если нужно приложу позднее

Если есть возможность (щель достаточно большая) - запеньте

пена, насколько я знаю, для гидроизоляции не поможет ничем

и мне видится причем, материал который в щель загнать нужно должен быть липучим и пластичным, наподобие "строительной липучки" по детству которую со строек таскали, незнай как она по научному зовётся. Чтобы если будет движение стояка в перекрытии - чтоб не образовалось трещин или еще каких неприятностей нарушающих герметичность

Hubble написал :
липучим и пластичным, наподобие "строительной липучки" по детству которую со строек таскали

герлен. искать в инете завод "Фили-кровля" (ниразуниреклама!). на сайте есть каталог и подробное описание выпускаемых типов.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Засиликонить нах. С фанатизмом. 1 тубу на 2 трубы стояка впендюрить

Hubble, а не боитесь устроить из своей квартиры бассейн при аварии стояка сверху? Ведь через эти отверстия вода будет стекать в подвал, а если их загерметизировать она остановится на уровне вашей квартиры.

Still : подо мной еще 3 этажа ...какой подвал? Пардон а гидроизоляция изначально не имеет ли смысла полной герметичности? ...если уж делать аварийный слив то трап в полу и в канализ насколько я знаю ....а к соседям дырки то зачем?

Не помню кто и где, но говорили, что при аварии стояка вода будет большей частью стекать через отверстия для труб. Сначала на нижние этажи, а потом в подвал, не нанося при этом большой ушерб квартирам. А вот если где-то вода встретит преграду в виде гидроизоляции вокруг труб то выливаться она будет уже не вниз по трубам, а через дверь ванной в остальную квартиру. На правильность этого не претендую, просто мнение.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Кстати, по этим отверстиям в гильзах около стояков еще и звук прекрасно идет: пока не засиликонил, голоса отлично слышно было, теперь - полная тишина. А засиликонил и под потолком, и у пола (монолитные). Когда соседи сверху потоп устроили, у меня из этих гильз только слегка капало - вся вода им досталась. Так что мне приятнее, чтобы в случае любого потопа последствия были ЛОКАЛЬНЫМИ: если уж меня топят сверху - купайтесь сами во всей квартире, если я затопил - то ТОЛЬКО себя

Prok12 написал :
Когда соседи сверху потоп устроили, у меня из этих гильз только слегка капало - вся вода им досталась. Так что мне приятнее, чтобы в случае любого потопа последствия были ЛОКАЛЬНЫМИ: если уж меня топят сверху - купайтесь сами во всей квартире, если я затопил - то ТОЛЬКО себя

Спорно. Вода у них пойдет в комнаты ... Уверены, что там хорошая гидроизоляция и через люстру к Вам ничего не потечет? А швы по плитам перекрытия? Да мало ли других возможных мест. У меня на старой квартире пару раз соседи сверху заливали. Вода по стояку пошла вниз. Пострадали только приблуды в коробе стояка. Зато в комнаты ничего не пошло.

ЛевС написал :
У меня на старой квартире пару раз соседи сверху заливали. Вода по стояку пошла вниз. Пострадали только приблуды в коробе стояка. Зато в комнаты ничего не пошло.

+1000

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Сан-Сан:букывками расшифровали бы "+1000".
... имеете ввиду что лучче дырки оставить, а если у кого ниже по стояку их нет, то и проковырять? и всем стояком квартирам пообщаца на предмет возможных минимизаций последствий таким способом? Интересно впринципе...а такое вабще кем нить практикуется? (практиковалось?)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

ЛевС написал :
Спорно. Вода у них пойдет в комнаты ... Уверены, что там хорошая гидроизоляция и через люстру к Вам ничего не потечет? А швы по плитам перекрытия?

Читай выше: ПОТОЛКИ - МОНОЛИТ. Нет ни сквозной дырки под люстры, ни швов. Даже воду этот монолит впитывает плохо

Prok12 написал :
Читай выше: ПОТОЛКИ - МОНОЛИТ. Нет ни сквозной дырки под люстры, ни швов. Даже воду этот монолит впитывает плохо

Значит полохо читал. Получаем, что, если загерметизировать все возможные пути протечки (прохождение через перекрытия ГВС, канализации и отопления, получаем герметичный объем. Читал где-то байку про то, как в подобной ситуации произошла протечка в квартире, хозяева которой уехали в отпуск. Крышка унитаза была опущена и вода поднялась в квартире до уровня подоконника. ) Врут, наверное. Скорее до умывальника (вроде, его уровень пониже будет). который сработает как трап. А, так как дверь открывалась внутрь, то ее, поджатую напором воды не открыть. Интересно, какой уровень выдержит перекрытие? Окно должно выдавить раньше . Кто знает, как эта ситуация предусмотрена строителями-конструкторами-архитекторами? Если бы вода сразу потекла по стояку, соседи бы раньше забили тревогу и стояк можно было перекрыть. А тут как? Про датчики и автоматическое перекрытие кранов знаю, но это в базовом проекте, скорее всего, не предусмотрено. Да и трапов, в этом проекте, скорее всего нет.

Регистрация: 02.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 195

Prok12 написал :
Читай выше: ПОТОЛКИ - МОНОЛИТ. Нет ни сквозной дырки под люстры, ни швов. Даже воду этот монолит впитывает плохо

Теоретик... Это в науке и в устном народном творчестве все гладко да складно... А в Рассее есть свои реалии, у нас монолитные перекрытия текут очень даже замечательно. Из ЛИЧНОГО опыта: заканчиваем ремонт в квартире монолитного дома. Соседи над нами только приступили к ремонту. И при заливке стяжки успешно промочили нам все гипрочные потолки. Они, вишь ты, тоже до этого случая считали, что монолит не течет... Прошли небольшое платное обучение...

Hubble написал :
Сан-Сан:букывками расшифровали бы "+1000".
... имеете ввиду что лучче дырки оставить, а если у кого ниже по стояку их нет, то и проковырять? и всем стояком квартирам пообщаца на предмет возможных минимизаций последствий таким способом? Интересно впринципе...

  • означает одобрям, согласие ...
    число 1000, насколько одобрям...
    у меня на старой квартире были случаи, когда соседи заливали...

    вывод: надо оставить дырку одну в палец толщиной, хотя бы...

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Hubble написал :
имеете ввиду что лучче дырки оставить, а если у кого ниже по стояку их нет, то и проковырять? и всем стояком квартирам пообщаца на предмет возможных минимизаций последствий таким способом? Интересно впринципе...а такое вабще кем нить практикуется? (практиковалось?)

У меня раньше появлялись подобные прогрессивные идеи. Соорудить что-то типа жестяной воронки возле потолка вокруг труб стояки с отводом в колено слива - типа трап под потолком ). Еще видел фотки, на которых у людей есть запроектированный трап, слив которого по трубе осуществляется в общий стояк под потолком соседей снизу. Но городить такое с нуля с чугунным стояком... Да и по уму надо делать на всех этажах. Интересно, в новосторойках подобное мутят или нет? Затраты небольшие (тем более, что канализационные стояки теперь пластиковые - любые колена с любыми ответвлениями есть - как конструктор детский), а польза, по моему мнению может быть значительная.

мнения разделились вобщем ....вот и незнай что больше предпочесть

Still написал :
Не помню кто и где, но говорили, что при аварии стояка вода будет большей частью стекать через отверстия для труб. Сначала на нижние этажи, а потом в подвал, не нанося при этом большой ушерб квартирам. А вот если где-то вода встретит преграду в виде гидроизоляции вокруг труб то выливаться она будет уже не вниз по трубам, а через дверь ванной в остальную квартиру.

Полностью поддерживаю....

Prok12 написал :
если уж меня топят сверху - купайтесь сами во всей квартире,

Вода обладает удивительным свойством уходить вниз даже по маленькой дырочке

ЛевС написал :
У меня на старой квартире пару раз соседи сверху заливали. Вода по стояку пошла вниз. Пострадали только приблуды в коробе стояка. Зато в комнаты ничего не пошло.

У меня так было несколько раз.... Еще не забываем, что в ванной туалете должен быть порожек, не пускающий воду дальше....

Prok12 написал :
Читай выше: ПОТОЛКИ - МОНОЛИТ. Нет ни сквозной дырки под люстры, ни швов.

А трубы отопления у вас наглухо без гильз замоноличены?

Tolsty написал :
Интересно, в новосторойках подобное мутят или нет?

Было сообщение на форуме - в прибалтике в доме штатно выполнены трапы в санузлах всех квартир....

Моё мнение - лучше оставлять щели вокруг труб.
Если их закрывать, то делать трап и договариваться с соседом снизу о подключении в его тройник - сосед в этом заинтересован - главное правильно обьяснить..... Одна лишняя труба Д 30...40мм в сантехшкафу его не сильно напряжет....
PS На форуме было сообщение о сухом сифоне - для трапа очень нужная вещь...

2Hubble
Купите в автомагазине любой автомобильный неотвердевающий герметик для стекол, типа Body 922, нагрейте его и замажте щели.