Интересна такая ситуация, если на вхоеде в квартиру стоит УЗО и имеется компьютер, подключенный к UPS. При пробое на корпус компьютера УЗО должно сработать и отключится, но комп перейдет на питание от батарей и все равно останется под напряжением.

Существуют ли какие то схемы такого варианта подключения? Или надо ставить УЗО еще и после UPS?

2dimich
Можно после УПС поставить УЗО-вилку (есть такие переходники), а в него уже тройник в который комп и остальное.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

dimich написал :
комп перейдет на питание от батарей и все равно останется под напряжением.

Относительно чего?
Если проводка без заземления, то УЗО двухполюсное отключит фазу и ноль, а на корпусе компа будет напряжение привязанное к выходу УПСа.
Если есть заземлящий провод и УПС не создает собственную нейтраль, тогда всё равно сквозная нейтраль отключена УЗО от сети. В случае пробоя сетевой фазы на корпус компа и переходе на батареи со срабатыванием УЗО напряжение появляется на нейтральном проводе (рабочем ноле).