Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#982130

Всех с прошедшими!
Как у вас прошло нормально? А у нас рождество с плясками под огонек!
Сосед спалил нафиг половину подъезда.

Теперь собственно по теме.
После пожара из строя выведены три электрощита.
Доблестные жековские электрики быстро очистив щиты от гари протянули новые провода.
На взгляд чтото уж сильно тонковатые, покрайней мере раза в два тоньще чем на нижнем уцелевшем этаже.
Отсюда и вопрос каким сечением и металлом должны быть выполнены работы?
Есть ли возможность заставить переделать если сделано неправильно?

Сергей. написал :
Сосед спалил нафиг половину подъезда.

В смысле? По стояку или половину квартир дома? Сколько у вас этажей в доме, на каком этаже живёте?

Сергей. написал :
После пожара из строя выведены три электрощита.

У вас 230 треугольником, или 230/400 (или как у вас принято называть 220/380)?

Сергей. написал :
Доблестные жековские электрики быстро очистив щиты от гари протянули новые провода.
На взгляд чтото уж сильно тонковатые, покрайней мере раза в два тоньще чем на нижнем уцелевшем этаже.

Проложили что, медь или алюмииний? А что этажом ниже?

Сергей. написал :
Отсюда и вопрос каким сечением и металлом должны быть выполнены работы?

Не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию. Вижу, что похоже у вас дом с газовыми плитами, я правильно понял?

Сергей. написал :
Есть ли возможность заставить переделать если сделано неправильно?

Если докажете, плюс волокита.

Сергей. написал :
быстро очистив щиты от гари

Судя по фото- никто там ничего не чистил . Копоть так и осталась !

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Сергей. Формальный минимум - 4 мм2 (меди). А вообще - согласно рассчетной мощности, короче - определяется проектом. Если проложили меньше, чем в имеющемся проекте (а он где-то таки имеется) - нарушение.
При четырехпроводном стояке минимальное сечение нулевого провода для того, чтобы от щитов в квартиру можно было заводить трехпроводку:

Маугли7111 написал :
Не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Да не парьтесь, видно что ещё придут, счетчики поставят, переделают. Мне кажется, что всё сделают по уму, ибо им за это отвечать, зона не вашей ответственности, можете конечно повлиять.

Извеняюсь за молчание...
Работа да и половина разеток в квартире неработает а что работает алюм 70 годов.
Дом пятиэтажный,плиты газовые, сгорело 3,4,5 этажи.
Перетянуто алюминием 6кв, на втором целом этаже тоже алюминий но сечением похоже 16кв потомучто визюально в три раза толше.
Подскажите куда (в какое место) установить еще один автомат а то надо стиральную машину подключить.... Автоматы легранд это мои. И земляной провод на щит можно подключить?
Отдельный ввод с иэков электрики делать неразрешают...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Сергей. написал :
И земляной провод на щит можно подключить?

При сечении нуля менее 16мм2 и/или непонятно каким качеством соединения его после ремонта - нельзя.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Чтото меня после пожара клинит
Тоесть при проводе в подъезде 6кв прокладывать для подключения трехпроводку и землить на щит нестоит? Просто оставить земл провод непоключенным?
Спс.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Сергей. написал :
Тоесть при проводе в подъезде 6кв прокладывать для подключения трехпроводку и землить на щит нестоит? Просто оставить земл провод непоключенным?

Именно. См. также

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.