Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9064
#982283

Нужно построить канализационный лежак для слива стиралки и раковины (приходят слева и справа вдоль стены) с выводом из с/у через стену. Вырисовывается Т-образное соединение. Как в таком соединении обеспечить нужный уклон подводящих труб, не знаю. Соединение пластиковых труб канализации D=50 практически не позволяет делать отклонения по оси. Последовательное подключение не очень устраивает по габаритам.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

косую крестовину ставь (на сквозняк-заглушку-будет типа ревизии.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9064

Как вариант. Подобрал менее габаритное решение - отвод под 45 на трубу 40, проходная прямая 50. Разветвление идет еще до выхода из плоскости стены, поэтому в ванной комнате уже можно компактно развести влево-вправо с нужными уклонами.