Всем доброго времени суток.
Итак, вопросы:
Общий вопрос: принципиально что предпочтительнее - диф. автомат или совмещение УЗО+АВ из расчета установки на единичные потребители типа стиралки, плиты и т.п.? Аппарараты хороших брэндов в обоих случаях.
Частный вопрос: в среднем стиралки по мощности не превышают 2.5кв, что собственно, всего 11 ампер. Если мы ставим АВ+УЗО и пронимаем что УЗО на ток утечки 10А мы найдем только 16-амперник, то можем ли мы обойтись 10-амперным автоматом? Но сколько видел по этому вопросу тем - никто не обсуждает АВ менее 16А. Почему?
Предпоследний вопрос, тоже частный: если одним УЗО нужно "перекрыть" две цепи, каждая из которых защищена АВ по 16А, УЗО с каким номиналом должно быть применено? Должен ли я считать суммарную нагрузку по обоим автоматам и брать УЗО на 40А, либо здесь расчет идет на один АВ и требуемое мне УЗО - всего 20А?
Заранее благодарю за комментарии.
Всем спасибо. Исчерпывающее.
"Противопожарное" УЗО (или диф) в ЩЭ обязано присутствовать по правилам, если длина ввода в квартиру >= 3 м. Номинал - 100 или 300 мА.