Второй день мучаю поиск, но яснее не становится

Есть 2 провода, 3 х 6 мм2 алюминий и 3 х 6 мм2 медь, которые нужно соединить. Нагрузка планируется значительная, 30-35А под автоматом С32. Какой способ соединения в данном случае максимально надежен (соединение обслуживаемое, находится в сухом помещении)?

Разного рода скрутки, спайки и сварки, как я понимаю, отпадают ввиду разнородности материалов проводов.
Пружинные зажимы (Wago и иже с ними), исходя из опыта форумчан, большие токи не очень любят.
Винтовые зажимы (сейчас временно стоит обычный полиэтиленовый) тоже все ругают.

Что же остается?

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

kosmatch написал :
Что же остается?

Меня давно мучает это вопрос

  1. орпресовка гильзой (1 место)
  2. большая клемная колодка (винты с гроверами) - если обслуживаемое (делит 2 место с болтом)
  3. соединение болтом М6 через шайбу с гровером и хорошо заизолировать (2 место)

А если использовать орешки площадь контакта большая

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

А клеммник на ДИН-рейку с зажимами, как у автоматов?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
А клеммник на ДИН-рейку с зажимами, как у автоматов?

+100
савсем забыл о них (самое первое место для винтоболтовых)

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Kamikaze

Вещь хорошая, но нужна дин-рейка (да и гроверов там нет), а если в распред коробке соединять?

Максимум видел на 6 квадратов. А винтовые клемники - карболитовые или пластиковые трубки?

le написал :
[a]но нужна дин-рейка

в распредкоробку можна их впихнуть и так

le написал :
[a]да и гроверов там нет

они и так справятся, если хорошо зажать

Вам нужны алюмомедные гильзы под опрессовку на соответствующие сечения примерно такие :. Где найти поищите поиском.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

moskon написал :
алюмомедные гильзы под опрессовку

Минимум 16мм2 Al / 10мм2 Cu, да еще и пресс нужен

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Такого делать не приходилось, но если бы была такая необходимость - использовал бы орешки.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

аматор1 написал :

  1. орпресовка гильзой (1 место)

+100

2Kamikaze
До нужного сечения гильзы можно и "дозаполнить", ну а без пресс-клещей ясно - никуда.

Вот ещё такая штучка есть , под пресс естественно.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

аматор1 написал :
в распредкоробку можна их впихнуть и так

Изолировать придется как-нибудь. Они с одной стороны без боковой стенки - оголенные клеммы

le написал :
[a]Изолировать придется как-нибудь

не вижу в этом большой проблемы

Я исползовал "орешки". Нагрузки 100-120А. Правда иногда попадаются экземпляры с плохой резьбой на пластине, приходится ставить гайку.

если длина кусков хотя бы 7см - я бы просто скрутку бандажную сделал бы - зачистил жилы наждачкой с вазелином - сантиметра 3 минимум (лучше 4-5), кончики загнул бы (хоть 3мм - чтобы бандаж не слезал), сложил бы вместе, скрутил снаружи большим количеством медной проволки - вначале потолще - 1.5мм (закрутить пассатижами намертво), для прочного соединения, а потом потоньше - 0.5 мм (остатки телефонной лапши, витой пары и т.д.) руками для более плотного контакта, а после хорошо заизолировал - к примеру, вначале изолента пара слоев (чтобы в случае чего провода раскрутить можно было бы) - дал бы ампер 200 для тестирования и если все в порядке - потом монтажной пеной окончательно закрыл бы от воздуха и влаги

SergeyE написал :
наждачкой с вазелином


это не сюда, непойдёт, а вот в другом месте ....

SergeyE написал :
потом монтажной пеной окончательно закрыл

Вы наверное не видели как она ДУШЕВНО горит

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

SergeyE написал :
монтажной пеной окончательно закрыл бы от воздуха и влаги

с каких это пор монтажная пена защищает от этих факторов? везде наоборот, её саму от этого защищать надо...

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

SergeyE написал :
кончики загнул бы (хоть 3мм - чтобы бандаж не слезал), сложил бы вместе, скрутил снаружи большим количеством медной проволки - вначале потолще - 1.5мм (закрутить пассатижами намертво), для прочного соединения, а потом потоньше - 0.5 мм (остатки телефонной лапши, витой пары и т.д.) руками для более плотного контакта,

Инструкция КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ.....

SergeyE написал :
зачистил жилы наждачкой с вазелином

что за технология? Просветите пожалуйста, никогда не сталкивался.

Запутали человека)) У него вопросик то был как соединить два провода в домашних условиях быстро и надежно. Это на производстве есть и гильзы и прессы и все остальное)). Самый простой способ для соединения никто не отменял - болтовое соединение с гровером и через шайбы, шайбы ессно не черные, а анодированые и т.п.

Allen написал :
что за технология? Просветите пожалуйста, никогда не сталкивался.

это типа для того, чтобы при зачистке оксидной плёенки на алюминии она снова не образовывалась

Регистрация: 25.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 189

topkin написал :
болтовое соединение с гровером

А мне говорили что для нагруженных соединений шайбу гровера использовать нельзя. Если контакты греются то закалённый металл "садится" и сжатие ослабевает а нагрев от этого будет ещё усиливаться, и т.д.. Может меня обманули, но вроде логично.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DRDR написал :
Если контакты греются то закалённый металл "садится" и сжатие ослабевает а нагрев от этого будет ещё усиливаться, и т.д.. Может меня обманули, но вроде логично.

Логично, но в этом случае хреновая протяжка была или шайбы ржавые ... Хорошее соединение не должно греться.

DRDR написал :
Если контакты греются то закалённый металл "садится" и сжатие ослабевает

Усилие, создаваемое гровером, в нормально затянутом соединении (когда гровер представляет из себя плоский "бублик") ничтожно по сравнению с усилием, создаваемым при затяжке резьбы. Создание "сжатия" не его задача.

2Allen

topkin уже ответил

2юра Т

по моей информации из нее делают спасательные жилеты, а защищают от ультрафиолета

2VladM
аргументируйте

kosmatch написал :
Что же остается?

Пайка, обжим гильзой, ВАГО (имхо) если соединение доступно для обслуживания... А по моему в поиске все понятно, если читать...Кстати, ВАГО 3х6 при соединении кабеля 3х4 при нагрузке порядка 30а грелись меньше чем сам кабель, проверял на ощупь рукой ))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Simbian написал :
ВАГО 3х6 при соединении кабеля 3х4 при нагрузке порядка 30а грелись меньше чем сам кабель, проверял на ощупь рукой ))

Так и должно быть, если соединение делал аккуратный и ответственный человек.

avmal написал :
Так и должно быть, если соединение делал аккуратный и ответственный человек.

Стараемся ))) Возвращаться переделывать себе дороже обходится

Думаю остановится на опрессовке. Но остается открытым вопрос соседства алюминия и меди. Все алюмомедные гильзы, которые видел, были совсем уж больших диаметров. А нельзя ли зажать провода в обычную длинную ГМЛ с разных сторон или для алюминия она совсем не годится?