Думаю остановится на опрессовке. Но остается открытым вопрос соседства алюминия и меди. Все алюмомедные гильзы, которые видел, были совсем уж больших диаметров. А нельзя ли зажать провода в обычную длинную ГМЛ с разных сторон или для алюминия она совсем не годится?
Пайка, обжим гильзой, ВАГО (имхо) если соединение доступно для обслуживания... А по моему в поиске все понятно, если читать...Кстати, ВАГО 3х6 при соединении кабеля 3х4 при нагрузке порядка 30а грелись меньше чем сам кабель, проверял на ощупь рукой ))
DRDR написал :
Если контакты греются то закалённый металл "садится" и сжатие ослабевает
Усилие, создаваемое гровером, в нормально затянутом соединении (когда гровер представляет из себя плоский "бублик") ничтожно по сравнению с усилием, создаваемым при затяжке резьбы. Создание "сжатия" не его задача.
DRDR написал :
Если контакты греются то закалённый металл "садится" и сжатие ослабевает а нагрев от этого будет ещё усиливаться, и т.д.. Может меня обманули, но вроде логично.
Логично, но в этом случае хреновая протяжка была или шайбы ржавые ... Хорошее соединение не должно греться.
А мне говорили что для нагруженных соединений шайбу гровера использовать нельзя. Если контакты греются то закалённый металл "садится" и сжатие ослабевает а нагрев от этого будет ещё усиливаться, и т.д.. Может меня обманули, но вроде логично.
Запутали человека)) У него вопросик то был как соединить два провода в домашних условиях быстро и надежно. Это на производстве есть и гильзы и прессы и все остальное)). Самый простой способ для соединения никто не отменял - болтовое соединение с гровером и через шайбы, шайбы ессно не черные, а анодированые и т.п.
SergeyE написал :
кончики загнул бы (хоть 3мм - чтобы бандаж не слезал), сложил бы вместе, скрутил снаружи большим количеством медной проволки - вначале потолще - 1.5мм (закрутить пассатижами намертво), для прочного соединения, а потом потоньше - 0.5 мм (остатки телефонной лапши, витой пары и т.д.) руками для более плотного контакта,
если длина кусков хотя бы 7см - я бы просто скрутку бандажную сделал бы - зачистил жилы наждачкой с вазелином - сантиметра 3 минимум (лучше 4-5), кончики загнул бы (хоть 3мм - чтобы бандаж не слезал), сложил бы вместе, скрутил снаружи большим количеством медной проволки - вначале потолще - 1.5мм (закрутить пассатижами намертво), для прочного соединения, а потом потоньше - 0.5 мм (остатки телефонной лапши, витой пары и т.д.) руками для более плотного контакта, а после хорошо заизолировал - к примеру, вначале изолента пара слоев (чтобы в случае чего провода раскрутить можно было бы) - дал бы ампер 200 для тестирования и если все в порядке - потом монтажной пеной окончательно закрыл бы от воздуха и влаги
Есть 2 провода, 3 х 6 мм2 алюминий и 3 х 6 мм2 медь, которые нужно соединить. Нагрузка планируется значительная, 30-35А под автоматом С32. Какой способ соединения в данном случае максимально надежен (соединение обслуживаемое, находится в сухом помещении)?
Разного рода скрутки, спайки и сварки, как я понимаю, отпадают ввиду разнородности материалов проводов.
Пружинные зажимы (Wago и иже с ними), исходя из опыта форумчан, большие токи не очень любят.
Винтовые зажимы (сейчас временно стоит обычный полиэтиленовый) тоже все ругают.
Что же остается?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.