Сразу скажу, что фак и соответсвующие темы на этом ( и других) форумах читал.
Надеюсь что понял. А вот для того, что бы понять понял или нет, задам вопрос. Уверен, что и другим ответ будет полезен.
Итак: пяти- девяти и т.п. этажка постройки 60-70хх. Алюминиевая проводка, четырехпроводный стояк, TN, двухпроводные розетки... Щит на этаже в разбомбленном состоянии, там пакетник, счетчик и 2 однополюсных автомата, 2 линии в квартиру. В квартире из "неправильного" стиралка в ванной. Возможно водогрей.
Типовой вариант. Верно?
При ремонте надо привести все в порядок максимально возможно. Бюджет имеет значение.
Итак, то, что понял я.
В этажном щите максимально убираем сопли, меняем пакетники и автоматы на современные , ставим УЗО. Схему проводки оставляем без изменения: TN. Т.е никаких РЕ в квартиру не тащим, кругом 2 провода. При прокладке отдельного провода на стиралку- тоже 2 провода, но на отдельное УЗО 10 мА. При необходимости меняем старые розетки\выключатели
Аналогично если меняем проводку. Даже если укладываем 3 провода, РЕ никуда не заводим.
Т.е максимально аккуратно восстанавливаем ту схему, которая существовала раньше.
Отличие- УЗО.
Это самая безопасная схема с учётом старого дома и неизвестного нам состояния домовой эл. сети.
Правильно я понял?
И подвопрос: СУП.
Аналогично: максимально восстанавливаем то, что было. Ванну- соединяем со стояком. В случае пластиковых труб- туда же полотенцесушитель, смесители и т.д. В случае медных труб- пластиковых вставок не делаем. Да, если водогрей, то от труб отделяем его пластиковыми вставками.
Экзамен сдан. Прошу принять.
Прошу обсуждать только те уловия, которые я дал. П-44 и прочие прелести- в отдельной теме плз..
Спасибо
2iv1
От этажного 3х6 на щиток в квартиру. От квартирного щитка 3х1,5 свет (С10) 3х2,5 розетки (В16). На ввод С32(25) и УЗО 40А 0,03А (лучше тип А). РЕ подключать в этажном щитке, в квартирном, в коробках, а в розетках - не подключать (до реконструкции)
ОК, принято, спасибо. А что даст РЕ при подключении его на щит? ( обращаю внимание, что никакой земли в щите нет, т.е просто прикрутить под болт щита?). Кроме перспективы при реконструкции?
В своем ( квартином) щитке зануление делаем?
Кстати, про подъездный щиток. У меня из 2-х квартир на щитке у одной ноль на колодке соединен ( получается зануления нет), а на второй- колодка видимо потерялась и ноль прикручен на щиток. И как правильно? НАпоминаю, в каком состоянии домовая проводка нам неизвестно.
iv1 написал :
что даст РЕ при подключении его на щит? ( обращаю внимание, что никакой земли в щите нет, т.е просто прикрутить под болт щита?). Кроме перспективы при реконструкции?
В своем ( квартином) щитке зануление делаем?
Даст "противопожарные" функции. При повреждении кабеля (или браке) сработает УЗО.
Smily написал :
При повреждении кабеля (или браке) сработает УЗО.
Угу, но только в одном случае: ( частичном) замыкании фазного провода на N или PE. Чаще фаза на "стенку" садится. Но тогда и УЗО на двухпроводке спасет. Но польза есть, согласен. Стоит ли она увеличения стоимости переделки процентов на 25? Наверное
iv1 написал :
Но польза есть, согласен. Стоит ли она увеличения стоимости переделки процентов на 25? Наверное
Это вам решать. Я у себя тоже переделку делал. Тоже, пока, не подключал РЕ, по темже причинам. Но закупал сразу 3-х проводку. Вдруг стояк реконструируют. Или перегрузят, и он сгорит.
А скупой платит дважды
iv1 написал :
Кстати, про подъездный щиток. У меня из 2-х квартир на щитке у одной ноль на колодке соединен ( получается зануления нет), а на второй- колодка видимо потерялась и ноль прикручен на щиток. И как правильно? НАпоминаю, в каком состоянии домовая проводка нам неизвестно.
Правильно там где на колодке ноль сидит вместе с "нулевой" магистралью. Ведь видимого соединения с "землёй" или нулём щитка похоже нет, поэтому он может быть соединен с "землёй" тольке через арматуру в стенах, а где гарантия, что этот контакт надёжный и арматура не отгнила давным давно, да и замеры соединения с землёй щитков в лучшем случае делали только при сдаче дома в эксплуатацию, да и то протокол могли от фонаря написать.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.