Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#983710

Доброго времени суток!

Сделал эл.монтаж в квартире.По просьбе заказчика был установлен щит как можно меньших размеров и вмонтирован в стену.Щит на 48 модулей(4 ряда по 12).В него же монтируется 3-фазный эл. счётчик (на ДИН-рейку).На верхний ряд устанавливаю слева вводной автомат,рядом эл.счётчик и далее остальные автоматы.
Пригласил местного электрика из ЖЭКа-он сказал,что опломбирует планку,которая закрывает все автоматы в щите.Я ему:" -а как я буду обслуживать щит в случае чего?"Он:-"ваши проблемы".

Как разрешить этот вопрос?Насколько я понимаю,он должен пломбировать только вводной автомат и счётчик.Можно ли сделать какую-то изогнутую пластину,закрывающую болты автомата и чтобы он опломбировал только пластину?И вообще-должен ли я мучиться с тем,как ему пломбировать автомат или это входит в его задачи?

Заранее благодарю за ответы

Берете бокс на 4 модуля, выкидываете задницу, прорезаете по бокам пазы для рейки, одеваете на автомат, обвязываете проволокой и пломбируюте. Дешево и сердито.