Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9199
#983859

Имеется несоосность соединения американки (трубы сходятся под небольшим углом). Паронитовой прокладкой такое соединение не уплотнить, трубы не согнуть (полотенчик). Прокладки из какого материала выбрать, чтобы он хорошо вдавился в тонком месте, но не выдавился в толстом?

Есть опыт лечения таких соединений льном с пастой, но это нужно мучительно долго и аккуратно подбирать количество льна на резьбу и под выступ трубы под накидной гайкой.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Попробуйте сгоны со сферическими поверхностями. Они вообще без прокладок и допускают небольшую соосность (но только очень небольшую).

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9199

Увы, лопухнулись, на выводе стояка припаяны выходы на НР. Дополнительные элементы (удлиннять) не позволяют габариты помещения.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Попробуйте поставить 2 паранитовые прокладки...

Может резинувую потолще и срезать конус.

Тычоблин, прошу ссылку на такой сферический сгон. Спасибо

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9199

Slovan написал :
Тычоблин, прошу ссылку на такой сферический сгон. Спасибо

У меня такие на радиаторах. Выход крана в виде воронки. Ответная часть с канавкой, в канавке тороидальная прокладка. За счет достаточной глубины воронки ответная часть своей прокладкой может быть прижата в достаточно широких пределах.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9199

Тычоблин написал :
Попробуйте поставить 2 паранитовые прокладки...

Они ж вроде не сильно-то мягкие. Но их можно наставить достаточно много, в отличие от резиновых они не деформируются и не выдавливаются (не сминаются).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

если нужна надежность -надо переделывать стояковые отводы или заказать и выточить пару эксцентриков

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Slovan написал :
Тычоблин, прошу ссылку на такой сферический сгон. Спасибо


Там картинка есть в разделе "Трубы и фитинги". На ней он самый большой который.
Извините, более подробной картинки не получилось найти.
Но повторюсь, такой сгон прощает лищь очень небольшие несоосности.

Мишутк написал :
Выход крана в виде воронки. Ответная часть с канавкой, в канавке тороидальная прокладка. За счет достаточной глубины воронки ответная часть своей прокладкой может быть прижата в достаточно широких пределах

Это другое. В сферическом нет никаких прокладок, герметичность соединения достигается за счет притертых поверхностей 2-х частей сгона.

Мишутк написал :
Они ж вроде не сильно-то мягкие.

Ну тогда может и вправду резиновые лучше поставить.
Или переделывать отводы.

Спасибо за ссылку

2Slovan Ищите полиуретановые (силиконовые) прокладки. Они беловато-прозрачные или рыжие на вид

Регистрация: 24.04.2007 Смоленск Сообщений: 416

В обувной зайдите попросите там полиуретановый листик. Они и сделать могут как надо, если самому не хочется.