ИЕК хорошая градация номиналов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А, что позволяет подобрать максимально безопасный номинал.
Градация как градация - у всех такая.
По поводу ваших слов - что не будет все включаться сразу - выражу свою иронию.
Как правило максимальная нагрузка приходится на праздники, особенно новый год.
Новогодняя ночь при свечах - романтика)))
По поводу УЗО - да действительно есть на 10mA - извеняюсь
Если поставить энерго сберегающие лампы, то на свет может и 2А достаточно будет, при обычных лампах 6А.
lextr написал :
только СМ пойдет отдельно дополнительно
Посмотрите сзади на СМ, там должно быть написано какой должен стоять предохранитель, в большинстве случаев это 10А.
lextr написал :
На 10мА у Легранда УЗО только 16А. Готов изменить на 30мА и 25А.
При прохождении через человека тока 10-15 мА начинается не отпускание. Я бы лучше поставил УЗО , я такие поставил на все конечные цепи в , из потребителей используется стабилизатор напряжения который стоит сразу после вводных автомата и УЗО, телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, водяной насос, холодильник, индукцонная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркулярка, инверторный сварочный аппарат. Чудненько работают, ни одного ложного срабатывания не было. Так же у автоматов ИЕК хорошая градация номиналов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А, что позволяет подобрать максимально безопасный номинал.
lextr написал :
Нужен ли входной 2P автомат в квартире?
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Если в этажном щите стоит автомат 2Р не вижу смысла, но если есть место и желание, то да.
lextr написал :
Все-таки нужно ли защищать линии света УЗО или ДА?
Если есть куда ставить УЗО с автоматом или дифавтомат то да.
PoloAlex написал :
Потом что касается самих изделий - 16А УЗО насколько я знаю Legrand не производит - или замените на 25 или берите другого производителя - такая позиция есть у Hager
Хм, в каталоге и на сайтах интернет магазонов вроде есть. Постотрим.
PoloAlex написал :
Что касается самой схемы - что то мне подсказывает что сумарная нагрузка на все линии гораздо больше чем вводной автомат (40А)
Ну все одновременно вряд ли когда-либо будет включено.
Alex74 написал :
ДА 16А на освещение - в любом случае много
Alex74 написал :
Дифф или УЗО можно на свет не ставить.
Принято.
Alex74 написал :
Освещение ванны туалета кухни можно вынести на отдельную линию. Т.е. СМ и розетки ванны под ДА16, все освещение под свой АВ10 (6)
К сожалению, линии уже проложены (см.фото), только СМ пойдет отдельно дополнительно.
Alex74 написал :
Ну если точно на свет идет 2.5мм2 (что странно)
Нет, на свет 1,5мм2.
Andry59 написал :
Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем у автомата, а у Вас их два.
На 10мА у Легранда УЗО только 16А. Готов изменить на 30мА и 25А.
Вопросы:
Нужен ли входной 2P автомат в квартире?
Все-таки нужно ли защищать линии света УЗО или ДА?
вот иековцы на семинарах своих так прямо и говорят, в то же время шнайдер на своих заявляет, что в этом нет необходимости. в принципе можно в саппорт обратиться если чего
1) Не знаю какая у вас проводка, ДА 16А на освещение - в любом случае много. Обычно АВ 10А при 1.5мм2 медь и 6А если хуже. Дифф или УЗО можно на свет не ставить.
2) УЗО 16А 10ма неудачно, ток проходящий через него сможет достигать 32А+.
3) Освещение ванны туалета кухни можно вынести на отдельную линию. Т.е. СМ и розетки ванны под ДА16, все освещение под свой АВ10 (6).
В водной автомат и счетчик я так понял будут стоять не в этом счите
По вашей схеме у вас всего 12 установочных мест - это реально впихнуть в один ряд - хватит 250мм.
Что касается самой схемы - что то мне подсказывает что сумарная нагрузка на все линии гораздо больше чем вводной автомат (40А)
Потом что касается самих изделий - 16А УЗО насколько я знаю Legrand не производит - или замените на 25 или берите другого производителя - такая позиция есть у Hager. Я ничего против не имею против легранда, но унего достаточно много брака по Дифам и УЗО - и это в серии DX - про LR серию я промалчу.
Есть желание обновить наполение щитка и повысить электробезопасность в 2-х комнатной квартире.
Текущий вариант приведен на фото.
Хочу реализовать вариант, показанный на схеме. Все модульное оборудование планирую ставить от Legrand.
Проводку менять возможности уже нет. Размеры встроенного щитка (30x30 см) тоже менять не хотелось бы.
Вопросы:
Есть ли какие упущения в схеме?
Получится ли запихнуть намеченное в имеющийся щиток в 2 ряда (как на схеме)?