Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#984261

Сегодня сломалась насосная станция GENERAL. сначало не сработало реле отключения минут 10 работала так и я выключил сам из розетки после этого она уже не включается.
Станции 7 месяцев и работала без проблем. Кто нибудь подскажет в чем может быть причина ?
Заранее спасибо.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Позовите Электрика. Желательно грамотного, а не который лапочки меняет.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

опиши систему (откуда качаю, на какую высоту, по какой трубе, какая стоит арматура, куда качаю и т.д.) . больше исходных данных - больше вероятность получения дельного совета.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Пижон написал :
опиши систему

sniper1976 пишет: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

sniper1976 написал :
выключил сам из розетки после этого она уже не включается

Вероятная причина - нет команды на включение насоса: реле давления - контакты должны быть замкнуты.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Самая вероятная причина - низкое напряжение в розетке, вот насос и не может набрать давление, необходимое для отключения по реле давления. Проверяется и лечится элементарно, установкой любого стабилизатора напряжения.
Во вторую очередь, неисправность самого реле давления.