Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#79732

Вот прикрепил схемку начинки щитка. Можно ли оптимизировать что-либо?
Например, можно ли вместо двух УЗО (под номерами 2 и 3) поставить одно на 63А?
И еще вопрос: фактически, автомат 10А (свет), вероятно, останется в щитке на лестнице (не в квартире), т.к. из лестничного щитка проводка освещения уходит в плиту наверх и в плите уже входит в квартиру. Как этот автомат 10А на деле (технически) подсоединить к вводу в квартирный щиток после УЗО №1?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5362

Я б с удовольствие, но доки не читаю...

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Зазиповал экселевский файл со схемкой. Может поможет.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5362

Млин - что за извращенцы? Картинки посылают картинками, а не вставляют в доки и таблицы...
Нет у меня винды, не читаю эту мелкомягкую дребедень.
Сорри, ни чем помочь не могу...

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

Вот что товарисчь прислал (фон зеленоватый, потому как у меня он такой)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3954

2РВР Автомат на вводе 40 А. Поэтому УЗО могут быть не более 40 А (у Вас две штуки на 63 А).

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5362

2Юрка

Да это не принципиально, хоть по 100А. Если они в одну цену и одних габаритов...

DimaP, спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3954

2DMC Я написал "могут быть" но не "должны быть". А по цене конечно экономия.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

Всеобщая ошибка. Если автомат на плиту однополосный, холодильник надо выносить на отдельную линию, возможно даже без УЗО.

Реклама
Проверенные окна от производителя!

Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27050

Arr написал :
Если автомат на плиту однополосный, холодильник надо выносить на отдельную линию, возможно даже без УЗО.

Согласен.

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

Arr написал :
Всеобщая ошибка. Если автомат на плиту однополосный, холодильник надо выносить на отдельную линию, возможно даже без УЗО.

Не могли бы вы пояснить в чем же собственно ошибка? Нельзя ли давать отеты с обоснованием, это поможет избежать вопросов в будующем, и другим поновательно.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

2DimaP
Узо сработает - продукты испортятся.
Узо может сработать от помех по сети.
Узо часто срабатывает от утечки между N и PE конфорочных электроплит через несколько часов после мытья их современными средствами.
Полное отключение плиты - и по L и по N однополюсный автомат не обеспечивает.
Часто электроплиты соединяют в автоматами щитка напрямую, без вилок-розеток, поскольку на 25А приличные найти непросто, а 16А слабы по току.

Arr написал :
2DimaP
Узо сработает - продукты испортятся.
Узо может сработать от помех по сети.
Узо часто срабатывает от утечки между N и PE конфорочных электроплит через несколько часов после мытья их современными средствами.
Полное отключение плиты - и по L и по N однополюсный автомат не обеспечивает.
Часто электроплиты соединяют в автоматами щитка напрямую, без вилок-розеток, поскольку на 25А приличные найти непросто, а 16А слабы по току.

(Узо сработает - продукты испортятся.)- а если автомат сработает, то продукты
не испортятся - знают заразы когда портиться.
(Узо может сработать от помех по сети.)- больное УЗО
(Узо часто срабатывает от утечки между N и PE конфорочных электроплит через несколько часов после мытья их современными средствами.) -
совет не переворачивайте плиту при мытье и меняйте треснувшие блины,
и будет Вам счастье.

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

Arr написал :
Всеобщая ошибка. Если автомат на плиту однополосный, холодильник надо выносить на отдельную линию, возможно даже без УЗО.

Так в данной ситуации (утечка между PE и N) для данной схемы лучшим вариантом будет поставить двуполюсник на плиту, нежели оставлять холодильник без УЗО.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27050

2filvik

Выделяя линию энергопитания холодильника в отдельную ветку мы понижаем вероятность его отключения при возникновении проблем с остальной квартирной электросетью. Если это Вас не волнует - не делайте так. Но предупредить о возможных проблемах - все-таки надо.

Serg написал :
2filvik
Выделяя линию энергопитания холодильника в отдельную ветку мы понижаем вероятность его отключения при возникновении проблем с остальной квартирной электросетью. Если это Вас не волнует - не делайте так. Но предупредить о возможных проблемах - все-таки надо.

Не думаю, что отдельная ветка поможет при проблемах с квартирной
электросетью, вот если еще завести ветку с другой подстанции может и
поможет (только дорого это).

filvik написал :
Не думаю, что отдельная ветка поможет

А Вы подумайте.
Прочие линии (кроме холодильника) защищены УЗО - при утечках на землю сработает оно, при пробое фазы на ноль в аппаратуре токи КЗ умеренные - есть шанс, что хватит селективности между групповым и вводным автоматами.
А холодильник будет спокойно тарахтеть на своей линии под защитой своих аппаратов.

ВТБ! написал :
А Вы подумайте.
Прочие линии (кроме холодильника) защищены УЗО - при утечках на землю сработает оно, при пробое фазы на ноль в аппаратуре токи КЗ умеренные - есть шанс, что хватит селективности между групповым и вводным автоматами.
А холодильник будет спокойно тарахтеть на своей линии под защитой своих аппаратов.

Нормальная проводка и ведет себя нормально.
дерьмовая даже при наличии отдельной линии не поможет.

filvik

Современная квартира насыщена аппаратурой сомнительной надёжности в режиме стэнд-бай.
Выдёргивать из розеток перед каждым уходом из дома?

ВТБ! написал :
filvik
Современная квартира насыщена аппаратурой сомнительной надёжности в режиме стэнд-бай.
Выдёргивать из розеток перед каждым уходом из дома?

Вся аппаратура имеет встроенную защиту и к проблемам проводки
отношения не имеет.(да и двухпроводная она)

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

Serg написал :
2filvik

Выделяя линию энергопитания холодильника в отдельную ветку мы понижаем вероятность его отключения при возникновении проблем с остальной квартирной электросетью. Если это Вас не волнует - не делайте так. Но предупредить о возможных проблемах - все-таки надо.

Ну выкинте тогда противопожарное УЗО, оно портит картину бесперебойности

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

ВТБ! написал :
А Вы подумайте.
Прочие линии (кроме холодильника) защищены УЗО - при утечках на землю сработает оно, при пробое фазы на ноль в аппаратуре токи КЗ умеренные - есть шанс, что хватит селективности между групповым и вводным автоматами.
А холодильник будет спокойно тарахтеть на своей линии под защитой своих аппаратов.

Давайте его вообще за вводным автоматом включим, чтобы не дай бог кто не схулиганил в подъезде и не вырубил его двуполюсником. При прибое на корпус человека будет трести (потому как посоветовали "возможно даже без УЗО"), "а холодильник будет спокойно тарахтеть на своей линии".

Не совсем понятное обсуждение, извиняюсь. Вот доработанная схемка. Холодильник на отдельной линии без УЗО.

DimaP написал :
противопожарное УЗО, оно портит картину бесперебойности

Неселективное по времени срабатывания? Да, портит.

При прибое на корпус человека будет трести

Без зануления? Тогда УЗО желательно...

РВР

УЗО и автомат на санузел поменять местами.
Какова длина ввода, тип и сечение кабеля, способ его прокладки?

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

ВТБ! написал :
Неселективное по времени срабатывания? Да, портит.

Так сначала надо выяснить селективное оно или нет.

ВТБ! написал :
Без зануления? Тогда УЗО желательно...

Вопрос о трехпроводке тоже не был обозначен и он остался не выясненым.

Может трести и 50мА, а автомат будет сквозь пальцы на это смотреть.

DimaP написал :
селективное оно или нет

Как раз хватит денег на пару 25А 10мА УЗО - на освещение и холодильник.

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

ВТБ! написал :
Как раз хватит денег на пару 25А 10мА УЗО - на освещение и холодильник.

УЗО нормальное стоит около 1000р

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 214

ВТБ! написал :
УЗО и автомат на санузел поменять местами.

Здравствуйте. А подскажите - почему?

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

"Какова длина ввода, тип и сечение кабеля, способ его прокладки?"
Ввод с лестничного щитка до квартирного примерно 6 м. Кабель будет 3х6мм кв.(NYM), проложен по стене (открыто).