Добрый час, может кто подскажет!
На даче, каждый день (зимой), с 9 до 16 часов напряжение в розетках от 260 до 285V
Сегодня поймал все 300V :-(
Стабилизатор(ы) не спасает, т.к. отключает нагрузку на 265-270V.
Подскажите, (хочу надавить на "электриков") почему завышение напряжения происходит только в определенное время?
umkas написал :
Подскажите, (хочу надавить на "электриков") почему завышение напряжения происходит только в определенное время?
Это только мнение, поскольку я у вас там не бывал, но думается, что из-за заниженной мощности трансформатора решили перестраховаться и завысили напряжение на вторичке, чтобы во время перегрузки напряжение не проседало до тех пор, пока холодильник не перестанет работать. Если это так, то вам может помочь только честность электрика или независимый эксперт и суд ...
avmal написал :
из-за заниженной мощности трансформатора решили перестраховаться и завысили напряжение на вторичке,
Тоже сначала так подумал, но 300В!?! Это выше на 36%! Ни у одного трансформатора нет такой регулировки. Похоже на серьёзный перекос фаз. Отопление где-то у соседей на другой фазе.
Dale написал :
Тоже сначала так подумал, но 300В!?!
А вы не подумали про погрешность прибора, которым все это мерялось?
А перекос несомненно существует, если учесть мощность трансформатора ... Сами понимаете, что это все только теория.
Маугли7111 написал :
Проверьте напряжение между фазой и землёй, между нулём и землёй, и между фазой и нулём. Данные в студию! Тогда и может помочь сможем.
чтобы убедиться, что между фазой и землёй более-менее порядок.
Один мой бывший коллега соседу для питания телевизора так и сделал: заменил в розетке нуль на землю. Минус один: при повышенном напряжении в сети счётчик наматывает больше положенного при просмотре телевизора.
avmal написал :
Насчет "ни от кого не зависеть" я почему-то последнее время слышу очень часто , но "ЛАТР" не помогает и все пытаются найти причину ...
Для этого нужно ставить свою КТП на 25 кВА, или больше, если нужно.
umkas написал :
но завышение у меня только до 17 часов!
Кто-то из соседей после 17 домой приходит и что-то включает..
Мощность трансформатора вы конечно не знаете.. А поселок большой? Много народа живёт? Летом как с напряжением было?
И нет-ли у вас хорошего соседа с трехфазмым вводом?!
umkas написал :
Не... но завышение у меня только до 17 часов! Если он хреновый, то и после у меня завышение должно быть?
Пиковые нагрузки у вас в посёлке когда? днём? опросите соседей, измерьте у них напряжение, в ряде домов вдоль линии..... Обращайте внимание, на какие фазы подключены дома.....
завышенное напряжение на КТП; - Согласен
мощный потребитель на другой фазе; - Нет
"ноль хреновый"; - Под вопросом?
высокая погрешность вольтметра. - Нет
umkas написал :
1 -постоянно живет. - он не на моей фазе.
Если ноль неважный, то через хороший обогреватель попадает на "ноль" другая фаза. Вот и получается, что у Вас 300 Вольт линейного напряжения. Думаю, нужно проверить на КТП.
У меня так было ДВА ГОДА. Приходишь домой нажимаешь на кнопку звонка-по звуку ориентировался на напряжение ,звенит громко- 280, скачками выдергивать вилку холодильника. Причина-плохой контакт в земляном проводе между групой потребителей и трансформатором или земляного провода в самом трансформаторе. Не лечиться. Надо ждать пока отгорит провод либо сгорит трансформатор.
Проверьте правильность подключения счётчика (1 клемма - фаза), и включайте требовательные нагрузки между фазой и землёй до устранения неисправности. Минусы:
Выносится напряжение на нейтраль.
Счётчик будет мотать больше положенного.
Наличие некоторого потенциала напряжения на заземлителе.
включайте требовательные нагрузки между фазой и землёй
ой...ненадо бы такого советовать...
Допустим:
сопротивление заземления у него 4 Ом(это в лучшем случае)
между фазой и землёй подключенна нагрузка в 2200 Вт(ток 10 А.)
получается напряжение на заземлителе будет около 40 Вольт
если сопротивление заземления у него выше то естественно и напряжение вынесенное на заземлитель будет выше
а если при таком подключении в нагрузке таким образом подключенной произойдёт кортокое замыкание то на заземлитель будут вынесены все 220 вольт...и при этом АВ скорее всего не отключится...или отключится не сразу...а если при этом кто-то прикоснётся к заземлителю...последствия я думаю сразу понятны
Маугли7111 написал :
и включайте требовательные нагрузки между фазой и землёй
а зачем? мне надо чтобы днем было не более 250V (было 265V днем -
между нулём и землёй - 15v, между фазой и нулём - 265V и между фазой и землёй тоже - 265V )
в данный момент
между фазой и землёй - 230-235V
между фазой и нулём - 225-228V
между нулём и землёй - 11-15V
пока не могу, электрик не приехал :-(
сегодня после 12 час. постоянно вырубает стабилизатор (Фаза-ноль=260-275V; Ноль-земля=15-22,1V )
Ходил мерил к другим дачникам - все как у меня :-(
dinamit007 написал :
сколько домов висят на каждой из фаз
уже уехал с дачи,
всего домов - 80, 4 улицы, (по 20 домов), 5 проводов по каждой улице. Сейчас всего живут - 5 домов. Из них: у одного эл. отопление - работает постоянно, у 2-х других - выставлено на +5, ну и мы "обычные" потребители (эл. чайник, телевизор, холодильник, свет, у одного -эл. плитка и обогреватель на 2 кВт ).
Наш "электрик" полный 0, толком не понимает. Позвонил председателю, попросил вызвать местную службу (КТП на их балансе).
Земля у меня "новая" делали в этом году (соответствует всем правилам и нормам)
QUOTE=umkas]Земля у меня "новая" делали в этом году (соответствует всем правилам и нормам)[/QUOTE]
тем хуже для тебя- можешь стать основным пострадавшим!
Уважаемые, добрый час! В продолжение темы…
Итак, добрался до «шкафа» от КТП, из трансформатора выходят 3 фазы, замерил напряжение на каждой фазе (относительно корпуса «шкафа»).
Данные таковы: на 1-й фазе – 260V; на 2-й – 230V; на 3-й – 190V; (+- 5–10V для фсех фаз). Ноль - корпус трансформатора соединен с 2-мя стальными полосами уходящими в землю.
Сделал замер в доме у знакомого (у него 3 фазы) все соответствует вышеназванным замерам.
Сделал замер еще у одного товарища, где есть «земля» (ноль не «мой») – земля-ноль=2,7V; фаза-ноль=190-200V (у нас ноль и фаза «другая» – земля-ноль = 15-22V; фаза-ноль=240-280V) из чего сделал вывод о плохом нуле на моей линии (на 0-проводе «скрутки» в 5-ти местах).
Еще вопросы
– на сколько актуально на столбах заземление/зануление? (у нас на столбах «железки» есть – через столб, но качество контактов за 40 лет?!!)
– те кто имеют отопление на 3-х фазах – сажают одинаково все 3 фазы?
что можно сделать – проверить «мой» ноль до дома, перекинуть фазу на другой провод (там где 230V)?
Я не знаю кто обслуживает Ваш КТП. Вероятнеевсего РЭС, даже если не они всё равно надо позвонить дежурному диспетчеру. Пару жалоб отправите сбыту уВас с ними договор, а там написано, сто напряжение должно соответствовать норме. Приедут разбираться надо быть рядом.Надо будет- проставитесь.Попросите посмотреть и линию. Самое главное- САМОМУ НЕ ЛЕЗТЬ. С Вашей квалификацией- ни в коем случае!
hommar написал :
угу - надо попросить электриков посадить тея на ту фазу где 260v
я и так на ней!!!
avmal написал :
Надо просто-напросто перераспределить нагрузки по фазам и все будет поровнее.
Вот про это чуть подробней можно??? 1. Допустим отрубить все линии с 1-й по 9-ю, теоретически, напряжение на выходе трансформатора поменяется (т.е. на всех 3-х фазах примерно будет одинаково)?
Если я верно понимаю, то те у кого есть отопление (3-х фазное) берут по фазе из каждой группы (т.е. с 1-3 одна фаза, 4-6 другая, 7-9 третья фаза)
не знаю как устроены их приборы отопления - они используют все 3 фазы?, так кого тогда перераспределять по фазам (остаются обычные потребители всего 3-4 дома)?