Развёл проводку по дому (двух эт.частн. дом - однофазный ввод N-L ) завёл концы заземления в свой распределит. металлич. щит.
ПОДСКАЖИТЕ, правильно ли будет посадить все земляные концы, на полосу заземления выполненную в гараже (вода стоит на 4,5 штыков лопаты) (2 полутораметровых уголка).
и ещё нужны ли грозовые разрядники,в такой схеме заземления? и куда их ставить))
В щите имеются отдельные УЗО на кухню,ванную и гараж.
501 написал :
правильно ли будет посадить все земляные концы, на полосу заземления выполненную в гараже
Неправильно, надо соединить ГЗШ в гараже с шиной PE во ВРУ (в щитке).
А всё жилы PE - к этой самой шине.
УЗО на кухню,ванную и гараж
При системе заземления ТТ требуется УЗО на все линии без исключения. Хотя бы и одно общее на всю установку.
Или TN-C-S - но тогда выкладывайте все подробности о линии от КТП до дома.
нужны ли грозовые разрядники,в такой схеме заземления? и куда их ставить
Один между L и PE, второй между N и PE. Или двухполюсный (два в одном корпусе).
ВТБ! написал :
надо соединить ГЗШ в гараже с шиной PE во ВРУ (в щитке).
А всё жилы PE - к этой самой шине.
У меня от ВРУ до ГЗШ 3 метра, в общем тянуть провод от ГЗШ где-то 16 мм.2 до ВРУ, И на клемму,а к ней уже всё мои проводники ... так?
ВТБ! написал :
При системе заземления ТТ требуется УЗО на все линии без исключения. Хотя бы и одно общее на всю установку
понял. уже поставил.
ВТБ! написал :
Один между L и PE, второй между N и PE
а в каком участке цепи? до счётчика? после?
Ещё нюанс!!!! у меня стоит очень высоко штыревая антенна, в неё часто попадает молния,мачта заземлена. Что получается? когда бьёт молния в антенну..она соединена с землёй... ((( я не умру? неужели от этого всего и нужны грозоразрядники?! представляю ситуацию.нога касается системного блока компьютера ..попадает молния!
501 написал :
у меня стоит очень высоко штыревая антенна, в неё часто попадает молния,мачта заземлена.
Под молниезащиту как правило бъется отдельнвй контур, не зависимый от основного заземления..... !!!!!!
мое мнение - защитное зануление.... заземление для промышленных объектов
нет блоки ПГС.
мачта (труба 50-ка) 14 метровая вдоль, одной из стен проходит + антенна 6 метров, труба на земле сидит приварена к уголку, который вбит в землю.
501 написал :
мачта (труба 50-ка) 14 метровая вдоль, одной из стен проходит + антенна 6 метров, труба на земле сидит приварена к уголку, который вбит в землю.
Ни в коем случае молниезащиту с заземлением не соеденяйте! Поджаритесь!
501 написал :
выходит что заземление, узо и всю эту хрень вообще лучше выкинуть?
а выбрасывать ничего не надо. Просто сделайте правильно!)
Кстати, то что у вас на схеме указано зеленым цветом - это одножильные кабеля идущие от заземляющих клем соответствующих розеток??
501 написал :
не это стандартная трёхпроводка 3x2.5
тогда просто бросаете провод (квадратов на 10) от шины заземления в щитке до контура.
Только контур заземления, сделайте как можно дальше от вашего молниеприемника