Cлушайте, что говорит gyrator.
Правильно говорит. Человек очень опытный в подобных вещах.
При включении железного тр-ра процесс в первое время нельзя считать установившимся, поэтому традиционные формулы индуктивного сопротивления на частоте сети неверны. Пуск описывается специальными дифф. уравнениями, которые решаются только численно. В них учитываются параметры реального железного сердечника. На картинке выше эти уравнения просчитаны средствами симулятора.
чукча написал :
Длительность переходного процесса при включении, пока устаканится симметрия намагничивания сердешника, сильно зависит от внутреннего сопротивления сети.
Я бы сформулировал так:-..от суммарного сопротивления сети и обмотки. И , ессно, от параметров кривой перемагничивания материала сердешника.
Однако, буде последовательно с ЛАТром включён пусковой резистор, шунтируемый после пуска, например, контактами реле, то про пусковой ток можно забыть.
[
Solovey написал :
Реально имел место случай когда включение ЛАТРов номиналом 9 А приводило к отключению вводного автомата 10А....
...При этом у меня в деревне не разу при включении точно такого же ЛАТРа не вылетали пробки номиналом 6.3А
Длительность переходного процесса при включении, пока устаканится симметрия намагничивания сердешника, сильно зависит от внутреннего сопротивления сети. Чем оно ниже (тоисть чем "мощнее" сеть), тем дольше это длится. Плюс к тому при мощной сети больше пик-фактор тока при однобоком насыщении сердешника. Вот и...
Алексейй написал :
тал первичку со вторичкой-до этоге не догадался никто
Закон один - если уверен что делаешь правильно - ищи бяку там где ковырялся. До такого додуматься никто и немог, исходили из уверенности что делается все правильно, но вот в "великие материи" в этом случае обязательно лезем.
аматор1 написал :
Сообщение от Перец
Скорей всего при запаивании на планки или сопля, или, если обмотки параллельны, то не сфазированы(перепутали концы
Обмотки на ШЛ включаються последовательно,были сфазированы.
Попутал первичку со вторичкой-до этоге не догадался никто,в том числе и Перец.
Разобрался. Диагноз-шаролупие. Железо ШЛ,соответствено по две обмотки на каждое напряжение.Высокое напряжение на одной планке,низкое на другой. На высокой стороне нужна перемычка между обмотками. Я ее установил/сдуру/ между обмотками низкого напряжения и спустя день уже не глядя ,ориентируясь на перемычку,подал высокое напряжение на низкую сторону.А спустя три дня собрал схему с баластом в виде прожектора последовательно с 220 туда же на низкую сторону и десять минут напрягал мозги ,,что за фигня...,, Перебрал,все нормально, автомат В6,проблем нет.
Не народ, есть какая-то неисправность в трансформаторе.
Посудите сами: однофазный сварочный трансформатор запускается и работает на автомате 16А. Заметьте, переменная нагрузка хх/кз. На компрессоре 5.5*3000 постоянные запуски под нагрузкой, трехфазный С 16 нормально стоит.
При номинальном холостом токе 0,5А сразу выбивает 16А - это во сколько раз превышение?
Трансформатор намагничивается. При включении в противофазе он дает очень сильный пусковой ток.
Поставьте автомат с характеристикой D - может получится.
Иначе пусковое реле с резистором, который последовательно первичной обмотке, а реле коротит его примерно через 2 секунды.
Вторичка проводом на 2мм в диаметре ,провод от обмоток высоковольтных эл.двигателей или чегото подобного-ему сопли не страшны. Перепутать соединения обмоток не получилось бы,хотя и оставляю на это 1 %.
То что в случае Проблемы начинают со схемы хх я догадался.
Ввести в цепь первички чтото типа чайника не было времени,на даный момент остаеться теоретизировать и думать как выкручиваться если это всеж пусковой бросок тока.
Смутно помню как на занятиях по ТОЭ рисовали что в момент включения реактивной нагрузки чтото с чемто сумировалось и в течении полупериода имели нечто что не соответствовало устоявшимся стереотипам.
Трансформатор на 1,6 кВА , ток на хх 0,5 А.
На стенде вроде все было нормально, затем запаял обмотки на планки, притащил на ,,обьект,, любовно все собрал,а он зараза выбивает автомат на 6А. Притужил 6А-стало выбивать 16 А. Так как было холодно и я весь задрыг то опыты прекратил, а сегодня еще холоднее.
Может быть чтоб автомат выбивало от толчка тока при включении трансформатора?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.