Нужно пробросить электричество от основного дома к строящемуся домику для гостей. Расстояние метров 10. Подскажите каким проводом и как (навесом или в земле) можно/нужно делать. поиском не нашел (хотя может и спрашивал не правильно).

Можно кабелем в ПНД или АЦтрубе на глубине 0,7м.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Несколько дословных названий тем в разделе Электрики, поиском найдешь:

Прокладка кабелей в земле
Кабель NYM к сараю под землей
Прокладка проводов под землей
Калель для укладки в землю
Кабель под землю
Прокладка кабеля 220в в земле над даче
Марка кабеля в землю и погружной насос
Кабель под землю
Проводка в земле?
Проводка под землей

Себе проложил в трубе для воды самого маленького диаметра. Сначала лучше запихни кабель в трубу, если нет уверенности что не запихнешь после закопки. Трубу в траншее расположить змейкой лучше.
P.S. На форуме есть мнение что закопка кроме специального бронированного кабеля недопустима.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

На мой взляд проще подвесить.Если будет висеть под навесом, то годится любой изолированный провод.Выбор будет зависеть только от электр нагрузки на провод. Но если Вам совершенно делать нечего и куча лишних денег- закопайте их в землю :yu

Профан2 написал :
то годится любой изолированный провод

Хороший совет

Профан2 написал :
Но если Вам совершенно делать нечего и куча лишних денег- закопайте их в землю

Оказывается кабель закапывают все, "кому нечего делать и куча лишних денег"
ВБбШв стоит рублей 150-170 (4Х16), плюс "на подъем" метров пять, итого ~2200 рублей
Для самоуспокоения и замены кабеля без раскопки можно и в ПНД. Зато сверху можно деревья, кустарники и цветы посадить, а не смотреть вверх на "сопли на ветру"
Проше подвесить, если "до сарая", а не

BECHA написал :
от основного дома к строящемуся домику для гостей

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 354

AC/DC написал :
ВБбШв стоит рублей 20-25 (4Х16), плюс "на подъем" метров пять, итого ~400 рублей
Для самоуспокоения и замены кабеля без раскопки можно и в ПНД.

Мне кажется, что ВБбШв 4x16, если и можно пропихнуть в трубу и согнуть с ней вместе, то вытащить уже вряд ли. Он же в дюйм толщиной почти!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

nsn написал :
Мне кажется, что ВБбШв 4x16, если и можно пропихнуть в трубу и согнуть с ней вместе, то вытащить уже вряд ли. Он же в дюйм толщиной почти!

Может просто в тряпочку завернуть? Нахрена бронированный кабель еще и трубку какую-то запихивать?

avmal написал :
Нахрена бронированный кабель еще и трубку какую-то запихивать?

ВБбШв 4Х16 привел в качестве цены на

Профан2 написал :
и куча лишних денег

У меня 25 метров до "бани" ВБбШв 4Х6 в трубе Ø50, там еще проводная связь и сигнализация, подумайте о будущем. А 4Х6 в Ø50 летает как птица
(Извиняюсь граждане, в предыдущем посте опечатка с ценой вышла)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AC/DC написал :
там еще проводная связь и сигнализация, подумайте о будущем

Тогда уж сразу канализацию кабельную делать с пунктами обслуживания.
А в землю прекрасно и ВВГ ляжет, если позаботиться о том, что по трассе ничего вкапывать больше не будут. Тем более, что это свой собственный участок.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

avmal написал :
А в землю прекрасно и ВВГ ляжет, если позаботиться о том, что по трассе ничего вкапывать больше ничего не будут. Тем более, что это свой собственный участок.

*** Только бронированный кабель! Если в трубе, можно с полиэтиленовой изоляцией. Винил впитывает влагу!

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

*** У себя на даче можете крышу газетами крыть, а здесь люди потратятся и огребут через 3-4 года, а может раньше, если крысы перегрызут, пробой изоляции!

avmal написал :
А в землю прекрасно и ВВГ ляжет, если позаботиться о том, что по трассе ничего вкапывать больше не будут. Тем более, что это свой собственный участок.

У нас в конторе 7 лет так кабель АВВГ в земле работает, и ничего (насос на фонтан, "шарики" наружного освещения). Стрельнул только в том месте, где его лопатой повредили при высадке декоративных насаждений.

***

Не знаю,как Перец, но я думаю, что лищканул он точно насчет брони ТУТ сплощь и рядом встречаю кабеля низковольтные в земле благополучно пролежавшие по 20 и больше годов. И еще бы лежали, но немецкие правила предписывают менять через 20 лет И это обычный NYJ для укладки в грунт. Всегда только черного цвета. Вот на солнышке наружная оболочка точно разрушается. Даже на бывших военных базах такие лежат. Правда иногда в трубах всеже. То есть ,можно было бы менять. Теперь мы их и меняем иногда На евро. Если подвернутся.
Кстати, предвидя возражения насчет низких температур замечу коротко. Что работал в Австрии, в горах, там минус 30 зимой регулярно и кабели без брони, просто NYJ , работают и сейчас . Питание отелей горных.

Стрельнул только в том месте, где его лопатой повредили при высадке декоративных насаждений.

Безобразие! Щалунов, закопавщих кабель так "глкбоко" к ответу

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
У нас в конторе 7 лет так кабель АВВГ в земле работает, и ничего (насос на фонтан, "шарики" наружного освещения).

А чего тут странного, если КАБЕЛЬ предназначен, в том числе, и для прокладки в грунте. Единственно надо соблюдать правила этой самой прокладки, которые многие не знают.

Маугли7111 написал :
Стрельнул только в том месте, где его лопатой повредили при высадке декоративных насаждений.

Ждите... скоро в этом месте рассыпется в труху. И к бабке не ходи...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
скоро в этом месте рассыпется в труху

Так наверняка муфту грамотную поставили.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

*** Вот, пожалуйста:
***

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

*** А теперь попробуйте почитать вместо писанины продавцов ГОСТы - много полезнее.

sergey_sav написал :
Ждите... скоро в этом месте рассыпется в труху. И к бабке не ходи...

avmal написал :
Так наверняка муфту грамотную поставили.

Просто заменили стрельнувший участок кабеля. 5 метров между шариками всего.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
Просто заменили стрельнувший участок кабеля.

Тоже разумное решение.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

К примеру, Севкабель и Кольчугинский Электрокабель на собственных сайтах не рекомендует ВВГ для прокладки в земле (траншеях)...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

avmal написал :
*** А теперь попробуйте почитать вместо писанины продавцов ГОСТы - много полезнее.

Продавцы могут посоветовать использование не по назначению, лишь бы купили. Это непорядочные продавцы. На этом же сайте есть и кабели, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ к прокладке в земле. Не нужно лениться читать.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Я второй уже раз говорю про личный опыт четырёхлетней жизни кабеля АВВГ под землёй. Потом пришлось натянуть "воздушку" между опорами освещения. Он, кабель, постепенно отказывал то в одном пролёте, то в другом. Кому это надо? Народ заставляли копать вручную вместо основной работы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Электрокабель на собственных сайтах не рекомендует ВВГ для прокладки в земле (траншеях)...

Этим они перестраховываются, не обращая внимания на ГОСТ, который предназначает кабель и для прокладки в грунте, в том числе, чем и отличает его от провода. В Колчугино сидят те же самые торгаши в отделе маркетинга, которые не очень волокут в технических характеристиках своей продукции - их назначение знать номенклатуру и спрос. Поверьте на слово - я с ними много работал. С Севкабелем тоже.

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 354

Непонятно, зачем класть в землю кабель, официально для этого не предназначенный, если есть предназначенный специально. Из-за большой экономии средств, на 10 метрах?

Регистрация: 05.03.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 758

Пососветуйте, пожалуйста, какой кабель можно проложить в трубе на улице ( трубу планируется замуровать в стяжку и сверху заложить плиткой, т.е. внутри дорожки труба пойдет)? Может быть, в трубе надо еще и гофру? Некоторые упертые (и я подозреваю, что малоосведомленные в электрике) товарищи советуют по воздуху протянуть, но вид при этом будет страшненький.

avmal написал :
Тогда уж сразу канализацию кабельную делать с пунктами обслуживания.

А чего такого? Асбоцементная труба стоит недорого, полиэтиленовые муфты для их соединения - тоже. По краям, возле зданий, делаем приямки из кирпича с люками (обычный лист стальной потолще). Траншею шириной в штык лопаты, глубина до верхней части трубы 0,7 метра. Можно положить две трубы (вторую для слаботочки). Выход кабеля из приямка можно сделать на стены в виде "ленинградского" ввода - изогнутая под 90 градусов стальная труба. Получим как у взрослых

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

ВББШВ

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2dinamit007 Бронированный кабель в трубу не затягивают. Можно проложить ПвВГ.

Регистрация: 05.03.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 758

dinamit007 написал :
ВББШВ

Это мне? :-) Спасибо!

Регистрация: 05.03.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 758

Перец написал :
Можно проложить ПвВГ.

Спасибо! Наверное, этот кабель проще будет в трубу затащить.

Вот что пишет производитель:

"для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;"