вчера делал небольшую заливку Ивсилом III. Воды наливал точно отмепренное кол-во. Смесь получилась очень жидкой по сравнению с Церезитом 69. Растеклась хорошо, практически в уровне... Правда, и площадь - меньше 2х метров.
koris65 написал :
фото в п.37. По технологии ГКЛ работ - монтаж ГКЛ
чаще всего приходилось наливайками работать почти в последнюю очередь (перед финешной покраской), потом стелили покрытия, затем финишная покраска.
криворукие мастера умудряются "забрызгать" стены каплями нивелирки, после застывания они удаляются с трудом.
koris65 написал :
Пробовали там Томзит ДД и ДА
дд это форбо 999, уцин 145 (несколько отличаются но примерно с одними хар-ми)
да форбо 975 (на форбо можно клеить паркет на безводные клеи), уцин 150.
не плохие смеси. вообще в германии (они все родом от туда) три основных конкурента.
к слову сказать ребята из питера, до гостиницы работали Хенкелем, толстый слой заливали ваатори+.
это был их первый объект с материалом форбо. остались довольны.
тестировали новую смесь (я пока нет) Томзит DG, характеристики как у форбовской 976 (с их слов она понравилась меньше чем 976).
koris65 написал :
ПС Кстати, Форбо в Волгограде не нашёл. По адресу в магазине Форбой
жаль, приезжали ребята из Монарха в Ростов, читал им семинар, звонят спрашиваю, на объекте использовали и смесь и грунтовку, а торговать не торгуют.
2gans gr фото в п.37. По технологии ГКЛ работ - монтаж ГКЛ делается по окончании всех "сырых" работ: стяжка, штукатурка...
ПС Кстати, Форбо в Волгограде не нашёл. По адресу в магазине Форбой не торгуют, по телефону - никто не отвечает...
gans gr написал :
церезит это "эконом" от хенкеля.
Да, мне это на семинаре сказали. Пробовали там Томзит ДД и ДА. Мне понравилось. Только раклю надо найти - удобная вещь в работе... Если получится - попробую Томзит на объекте .
gans gr написал :
а так согласен.
с тем, что под наливайки надо маяки делать?
Glaz написал :
А правило, оно всеж-таки нужно, когда речь идет о ручном поэтапном выравнивании.
koris65 написал :
пообщался на семинаре по наливным полам с представителем Хенкеля... По его словам, все нивелиры нормально работают до 5 мм.
Доверяй, но проверяй. Из своего опыта - чем слой нивелирки толще, тем он лучше "само" нивелируется. А правило, оно всеж-таки нужно, когда речь идет о ручном поэтапном выравнивании.
тут не в лене дело, наливайки на большой воде, практически всегда есть усадка, она "проседает" и маяки потом немного "торчат". под ламинат, плитку, паркет подходит, а вот под "рулонку" нет.
а так согласен.
церезит это "эконом" от хенкеля. если наливайки так хотябы томзит.
69, изначально предназначался под плитку (а под неё считают что не надо совсем уж в ноль).
при работе с наливайками, не обязательно маяки натирать, можно врезать саморезы и натянуть шнурку, чем хуже смесь, тем чаще ставить такие "маяки".
koris65 написал :
Не, а если надо в уровень вывести? Если "косякнул" с маяками.
Не, надо досказать!
если ушёл от уровня (больше так не делай, удели лучше маякам чуток больше времени дабы избежать потом лишнего гемороя) и плиткой не сможешь съиграть толщиной клея, тады натирай маяки и выводи клеем плиточным
наносиш широким шпателем и намазываешь на поверхность, потом проводишь правилом сверху вниз - затем из угла стены в другой, излишки клея удаляешь - остаётся ровная стена, типа того