Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#998278

Стояк ХВС с металлическими сорокалетними трубами. Пятый этаж пятиэтажного
дома. Вода подается из подвала. В трубе два свища до вентиля на
внутреннюю разводку. Свищи на высоте 70 см от уровня пола. Стояк
располагается в самом углу бетонного короба. Доступ к операциям над
стояком затруднен, но в принципе возможен, если с помощью перфоратора и
болгарки сделать углубления в бетоне.

Специалист предлагает срезать стояк ниже свищей, поставить нерезьбовое
соединение, затем вентиль внутренней разводки, затем металло-пластиковую
трубу 16мм, потом все остальное.

Ваше мнение по поводу предлагаемого решения? Особенно меня беспокоит
нерезьбовое соединение на сорокалетнем стояке ХВС.

Буду благодарен за любые иные рекомендации и пожелания.

Andrei99 написал :
затем металло-пластиковую
трубу 16мм, потом все остальное

Надо ТОЛЩЕ трубу.

Регистрация: 28.01.2008 Челябинск Сообщений: 58

Да, приварить бы резьбочку.

AIS написал :

Приварить? Если будет к чему... Напомню, сорокалетняя (!!!) труба в стояке ХВС (!!!).

Регистрация: 05.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 50

Если сантехник предлагает соединение "Геба" можете спокойно ставить.Хотя стояк и заканчивается у вас диаметр трубы лучше увеличить(минимум 20).

Регистрация: 28.01.2008 Челябинск Сообщений: 58

Ну так если не к чему будет варить, тогда смысла нет любые другие соединения ставить.То что трубе 40 лет ещё ни чего не значит.

Может лучше нарезать резьбу? Еще вариант, вести новый стояк от соседей снизу, от их тройника. Или от другого места соединения.. Если стояк дюймовый, то после крана ставьте коллектор того-же диаметра. А уж от него можно и 16 трубой к каждому потребителю. Еще и на тройниках сэкономите.