есть 3х фазный отопительный прибор (теплонакопитель)
имеющий внутри 6 тенов и предусматривающий 2 схемы подключения:
в виде звезды - от нуля до каждой фазыпо 2 тена параллельно
и в виде треугольника - по 2 тена между фазами, но уже последовательно
в торая схема - это 75% от максимальной мощности... (первой схемы)
мои варианты подключения:
1) в виде звезды не подключать к нулю - и тем самым избавиться от перекоса (у прибора будет свой "локальный ноль")
2) если соеденить только 2 фазы, если одна просела? (4 тена, 2 пары парралельно и последовательно соответственно)
3) то же что и п.2, но если "просели" уже именно эти фазы, а всех остальных внутридомных потребителей я пересадил на одну оставшуюся "нормальной"
(уточню - схемы с нулём не затрагивают управляющую схему - она питается по своим, отдельным проводам...)
так вот теперь вопроc по моим вариантам:
как будет чувствовать себя сеть? (имеется ввиду поселковая, до трансформатора)
какие варианты для неё будут более щадящими?
особенно интересуют п.2 - т.к. я вроде нагружаю 2 ненагруженные фазы, но это не выпрямляет "косой ноль"
и п.3. я нагружаю "слабые" фазы, но это ведь не трогает, не перекашивает ещё сильнее "косой ноль"
Маугли7111 написал :
При отсутствии нуля на дух фазах работать будет не в полную мощность - на ТЭНах будет только по 180 - 190 Вольт.
это понятно...
штатный вариант "треугольник" именно это и подразумевает - там соединены только фазы, и получается 75% от максимальной мощности...
а меня вопрос - а что если юзать только 2 фазы? без нуля
насколько плохо это для сетей?
ну и получается ещё 2 варианта - 2 фазы недогруженные и 2 фазы перегруженные...