Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.02.2008 Сергиев Посад Сообщений: 103
#1843083

А подскажите пожалуйста, серная кислота подойдет для очистки теплообменника от накипи или только соляная?

пока не смотрел работает

Штирлиц спасибо, посмотрю скажу что получилось

Штирлиц написал :
холодная 2 мин 55 сек, горячая 4 мин 35 сек

Пересчитаем в л/мин:
ХВ 2 мин.55 сек= 175 с : 10= за 17,5 сек - 1 л набирается,
значит напор ХВ (60:17,5)х1 = 3,4 л/мин - Да-ссс очень мало! Стало хуже,- за год трубы еще позаросли;
ГВ - 4 мин.35 сек= 275 с : 10= за 27,5 сек - 1 л набирается,
значит напор ГВ (60:27,5)х1 = 2,2 л/мин - Больше, чем было до прочистки (1,65 л/мин) -
но тоже очень мало. Такой (минимальный режим) вреден для газ.колонок (быстрее накипь образуется).
Если проблема кроется не в давлении в стояке (или проблеме с водонапорной башней и подводящих трубах), - замена старого квартирного водопровода даст Очень хороший эффект в плане водопользования.
Видно,- Вы человек увлекающийся (судя по серии фото), - и, думаю, в Ваших силах даже самостоятельно заменить домашний водопровод на ППР (полипропиленовый). Процесс сварки очень легкий и быстый, но есть ряд нюансов, - не спеша изучите их тут же на форуме, набирая в поиске,
поочередно либо ППР, либо ПП или полипропилен, PPR , сварка ППР и т.п.,- найдете массу все объясняющей информации! Удачи Вам и с Новым Годом!

Сообщение от mrVladimir: У меня такая же колонка уже годиков семь работает

но вот начались проблемы: она начала выключаться самопроизвольно через несколько секунд после запуска, во время отключения слышен щелчек и гаснет тогда и фитиль и горелка

Можно предположить что отрабатывает газовый клапан безопасности (который после редуктора, с кнопкой). Что знаю про его устройство, он отрабатывае по нагреву термопары (которая над запальником) и разность ЭДС на концах термопары пропускает ток через катушечку клапана и он отрабатывает. Скорее всего где-то пропадает контакт от нагрева. Сам этот узел не разбирал поэтому практически ничего посоветовать не могу. Но ничего сложного быть не должно, нужно его разобрать и проыверить обжим или может там пайка где в цепи. Сколько стоит новый х. знает. Редуктор не похоже симптомы другие.

Сообщение от Peterjela:

Напишите а какой стал? Ну за сколько сейчас (после прочистки) ведро ГВ набирается?
И сколько в Вашем ведре литров?

Ведро 10 л . Сейчас другой сезон но могу сказать: холодная 2 мин 55 сек, горячая 4 мин 35 сек.

Штирлиц написал :
Ванная:
гор. 6мин.3сек.
хол. 2мин.12сек.

Предположу: Это время наполнения ведра? 10 литрового?
Тогда посчитаем л/мин (так удобнее сравнивать)
гор 6 мин.3с= 363 c : 10= за 36,3 cек- 1л, дальше- значит напор ГВ был (60: 36,3)х1 = 1,65 л/мин
Да совсем маленький!
Напишите а какой стал? Ну за сколько сейчас (после прочистки) ведро ГВ набирается?
И сколько в Вашем ведре литров?
ЗЫ. Напор то ХВ тоже не ахти : 2 мин.2 сек= 122 с : 10= за 12,2 сек - 1 л набирается,
значит напор ХВ (60:12,2)х1 = 4,9 л/мин - Да-ссс очень мало!
Рекомендую подумать о замене стальных водопроводных труб - уверен,- заросли чересчур.
Советую Вам ППР.

У меня такая же колонка уже годиков семь работает

но вот начались проблемы: она начала выключаться самопроизвольно через несколько секунд после запуска, во время отключения слышен щелчек и гаснет тогда и фитиль и горелка

pacik написал :

Спасибо, буду знать. Соляная кислота говорите, поспрошаем знакомых аккумуляторщиков (сомневаюсь, что её можно купить в магазине бытовой химии). Если и правда можно обойтись без этих циклов нагрева и охлаждения прочистить теплообменник на холодную за 10 мин. Буду знать на будующее, только не скоро смогу попробовать, если с нуля она забивалась почти 5 лет то при плохом раскладе ждать года 3. Жаль что Ваш совет не попался на глаза за 1-2 дня до, того как.
Когда я лопатил интернет в надежде о мануале. Всё равно СПАСИБО!

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

делал не раз, очень хорошие результаты дает сульфаминовая кислота. можно на холодную, соляная вообше песня 10 нинут на холодную, промывка, установка - сказка.

Пользуюсь этим устройством (ВПГ - 19 Армавир) уже 5 лет. До недавнего её работа меня устраивала. Когда встал вопрос с её работой: перестала загораться, начал юзать поиск. Эффекта "0". Пришлось подключать МОСК .
Начнём по порядку:

  1. Перестала загораться колонка. В чём причина? Данных для анализа недостаточно. Начинаем получать данные. Инструменты: ведро 8-10л, обрезок шланга 1м, секундомер. Начинаю собирать данные. После колонки разводка горячей воды разветвляется на ванную и кухню.
    Кухня:
    гор. 6мин.7сек.
    хол. 2мин.15сек.
    Ванная:
    гор. 6мин.3сек.
    хол. 2мин.12сек.
    Выход (патрубок) из колонки:
    6мин.3сек.
    Результат анализа: Виновата колонка и если судить по сроку эксплуатации то именно теплообменник виноват(в городе где я живу не очень питьевая вода, много солей, а вероятность засорения редуктора невелика потому что на входе перед водомером и перед колонкой я ставил фильтр сетку для защиты от механических примесей).
  2. Приступаем к разборке, которая меня порадовала своей простотой.
    Сняв лицевую панель (на защелках), переднюю крышку камеры сгорания (жесть с асбестом - 6 саморезов), и верхнюю переднюю часть вытяжной системы (жесть держится на нескольких загнутых жестяных язычках) и вот он родной теплообменник [

]() Для удобства я ещё снимал боковую стенку [

]() .

  1. После этого началась самая интересная часть действа. Что с теплообменником делать. Меня ждал ближайший магазин бытовой химии где я затарился всем ассортиментом средств от накипи что там был: [

]() почитав инструкции на упаковках я приступил. Взял ёмкость подходящего размера я заполнил её водой и наполнил теплообменник средством от накипи поместил его на газовую печь [

]() после этого приступил к кипячению. Весь процесс состоял из 3-х этапов : 30мин в кипящей воде подливая в теплообменник реагенты по мере выкипания 15 мин. в холодной воде и снова в горячую (играл на расширении и сжатии). Правильнее сказать хватило 3-х циклов, по окончании 3-го при промывке [

]() уже ничего не вылетало, там ржавчина накипь. Наибольшую эффективность на мой взгляд показало средство "Nast" я его заливал не разводя. На основании чего я сделал вывод о его большей эффективности? Экспериментировал, бросая кусочки накипи в блюдце с реагентами, с ним реакция была самая сильная.
По окончании собрал колонку и она стала работать. Проток воды заметно улучшился. В итогепосле разборки колонки хотел купить новый теплообменник (не хотелось возиться с чисткой) но его цена оказалась 1900р. Реагенты мне обошлись в 75р. комплект сальниковых прокладок на замену стоявшим 12р. и день потраченный на всё это.