Дом новостройка. Щиток в квартире. Ко всем розеткам идет 3 провода.
на автомат
к голубой шине в щитке (ЗЕМЛЯ?)
к "медной" шине в щитке (НОЛЬ?)
Стит УЗО на 30мА
Стиралка щиплет током. На днях купили новую - та же история. Видимо неисправно заземление. Электрик мямлит "переверните вилку в розетке". Как доказать наличие неисправности? Куда рыть?
Если строители монтаж делали грамотно, то жёлто-зелёный провод - земля, голубой провод - ноль.
Розетка для стиралки должна быть обязательно с заземлением. Крышку розетки снять и проверить подключена ли к ней земля.
Проверить также подключение земли в квартирном щитке и в щите этажном.
ЯПВ написал :
Крышку розетки снять и проверить подключена ли к ней земля.
Проверить также подключение земли в квартирном щитке и в щите этажном.
В розетке есть подключение. На щитке лестничном проверю. Может просто мультиметром посмотреть напряжение между нулем и фазой, если его нет, то где-то забыли подключить. Так?
pulsar написал :
Менять ли УЗО на более чуствитильные?
Однозначно! УЗО на 300 мА где-то как-то защищают только проводку ("противопожарное" УЗО), но не Вас (смертельный ток 100мА) (или ставятся по принципу "шоб не выбивало" при неряшливом монтаже проводки).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
1-ый слева УЗО - защищает все цепи квартиры, т.е по сути именно противопожарный. На него идут провода прямо со счетчика. Его выход (левая нижняя клемма) подключена к верху остальных автоматов.
крайне правый УЗО гораздо более загадочен, он работает на один из автоматов, на тот, что отвечает за розетку рядом с ванной комнатой (снаружи) и на кухне. Загадочен он тем, что имеет те же параметры что и первый. Т.е. какой из них сработает первым - непонятно. Его точно нужно менять на меньший номинал.
Самый левый автомат - питает розетку в ванне (стиралка). Его надо заменить на 10-30мА УЗО, так?