Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 92
#1002781

Дом новостройка. Щиток в квартире. Ко всем розеткам идет 3 провода.

  • на автомат
  • к голубой шине в щитке (ЗЕМЛЯ?)
  • к "медной" шине в щитке (НОЛЬ?)
    Стит УЗО на 30мА

Стиралка щиплет током. На днях купили новую - та же история. Видимо неисправно заземление. Электрик мямлит "переверните вилку в розетке". Как доказать наличие неисправности? Куда рыть?

pulsar написал :
Стит УЗО на 30мА

Стиралка щиплет током. На днях купили новую - та же история

а шо УЗО не срабатывает?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pulsar написал :
к голубой шине в щитке (ЗЕМЛЯ?)

  • к "медной" шине в щитке (НОЛЬ?)

Было бы лучше увидеть фотографию вашего щитка. А еще лучше несколько. Но рабочий ноль всегда подключается к изолированной от "железа" шине.

Регистрация: 22.10.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Если строители монтаж делали грамотно, то жёлто-зелёный провод - земля, голубой провод - ноль.
Розетка для стиралки должна быть обязательно с заземлением. Крышку розетки снять и проверить подключена ли к ней земля.
Проверить также подключение земли в квартирном щитке и в щите этажном.

pulsar написал :
Стит УЗО на 30мА

я тут снова со своим - а шо, УЗО не отключается?

Регистрация: 03.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 92

ЯПВ написал :
Крышку розетки снять и проверить подключена ли к ней земля.
Проверить также подключение земли в квартирном щитке и в щите этажном.

В розетке есть подключение. На щитке лестничном проверю. Может просто мультиметром посмотреть напряжение между нулем и фазой, если его нет, то где-то забыли подключить. Так?

Регистрация: 03.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 92

аматор1 написал :
я тут снова со своим - а шо, УЗО не отключается?

И не думает.

pulsar написал :
И не думает

стисняюсь спросить марку-с и подключено ли оное вааще?

Регистрация: 22.10.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Фото Щита этажного, квартирного и розетки очень помогло бы.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2pulsar Могут не контачить "усики" розетки с вилкой (загрязнены или сильно разогнуты).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 03.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 92

аматор1 написал :
стисняюсь спросить марку-с и подключено ли оное вааще?

УЗО барахлянский не то ДЭК не то ДЭФО.
Фотку попробую сделать ближе к вечеру.
Усики в розетке точно контачат хорошо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pulsar написал :
Фотку попробую сделать ближе к вечеру

Давайте тогда с этого и начнем, а то тут гипотез будет полно, которые смогут перейти в элементарную перебранку.

Регистрация: 03.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Все гениальное просто. Проводок земли был прост не подсоединен. Видимо это произошло при укладке плитки.

Ну раз уж эта тема поднялась, посмотрите на снимок моего щитка. Все ли хорошо? Менять ли УЗО на более чуствитильные? Фотки приложены к ответу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pulsar написал :
Проводок земли был прост не подсоединен. Видимо это произошло при укладке плитки.

У вас щиток плиткой обкладывали?

pulsar написал :
Фотки приложены к ответу.

Жаль, что нет схемы, но то, что там накручено, у меня вызывает опасения.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

pulsar написал :
Менять ли УЗО на более чуствитильные?

Однозначно! УЗО на 300 мА где-то как-то защищают только проводку ("противопожарное" УЗО), но не Вас (смертельный ток 100мА) (или ставятся по принципу "шоб не выбивало" при неряшливом монтаже проводки).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
смертельный ток 100мА

  1. Увы. И то толко по нормативам - в реальности может быть и много меньше.

Регистрация: 03.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 92

avmal написал :
У вас щиток плиткой обкладывали?

Нет, розетку в ванной комнате.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pulsar написал :
Нет, розетку в ванной комнате.

И потому ноль защитный отключили?

Регистрация: 03.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Логика, кстати, примерно понятна

1-ый слева УЗО - защищает все цепи квартиры, т.е по сути именно противопожарный. На него идут провода прямо со счетчика. Его выход (левая нижняя клемма) подключена к верху остальных автоматов.

крайне правый УЗО гораздо более загадочен, он работает на один из автоматов, на тот, что отвечает за розетку рядом с ванной комнатой (снаружи) и на кухне. Загадочен он тем, что имеет те же параметры что и первый. Т.е. какой из них сработает первым - непонятно. Его точно нужно менять на меньший номинал.

Самый левый автомат - питает розетку в ванне (стиралка). Его надо заменить на 10-30мА УЗО, так?

Регистрация: 03.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 92

avmal написал :
И потому ноль защитный отключили?

Ну что тут непонятного. Сняли розетку для укладки плитки, когда ставили - привинтили только 2 проводка, так ведь проще

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

pulsar написал :
1-ый слева УЗО - защищает все цепи квартиры, т.е по сути именно противопожарный

Если Вы хотите оставить его в такой роли - будьте любезны добавить после него еще УЗО на ток не более 30мА на розеточные линии.

pulsar написал :
Самый левый автомат - питает розетку в ванне (стиралка). Его надо заменить на 10-30мА УЗО, так?

Не менять, а дополнить. Или заменить на дифавтомат.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 10.12.2008 Симферополь Сообщений: 36

узо на ванную комнату срочно заменить на 30ма.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pulsar написал :
Ну что тут непонятного. Сняли розетку для укладки плитки, когда ставили - привинтили только 2 проводка, так ведь проще

Об этом я не подумал. Проще два подключить, чем три.:yu

pulsar написал :
крайне правый УЗО гораздо более загадочен

Он вообще не очень понятно включен.

Регистрация: 03.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 92

макс13 написал :
узо на ванную комнату срочно заменить на 30ма.

Вы невнимательно прочли. отдельного УЗО для ванной в схеме сейчас нет.