Тук-Тук написал :
Нужно ещё воздухоотделитель ставить под него.
В ощем не нашел я приемлемый фильтр на 100мкм, взял обычный прямой на 500, поставил его вертикально непосредственно перед воздухоотводчиком. Перед сеточкой в нишу поставил резиновую плоскую прокладку, а внутрь сеточки запихал вставку из скрученной губки на зачистки меди (воздухоотделитель, мля). Думал сначала использовать вставку из паралона, но решил, что там поры мелковаты, и когда поры напитаются водой, то воздух не пустят. Т.к. расхода воды нет через фильтр, думаю система должна работать достаточно долго без обслуживания.
Такая ещё фишка, что сам по себе воздухоотводчик не сильно на проблему повлияет. Нужно ещё воздухоотделитель ставить под него. И профилактическую разборку и очистку делать ежегодно (это к счастью легко, снял крышечку, помыл-почистил, собрал), даже после самых тонких фильтров, так как от постепенного образования налёта ржавчины и извёстки они не спасают. Как вариант, для пущей безопасности электромагнитный клапан на него, запитанный от выключателя света.
мусор, не мусор. здесь не это важно, а важен межремонтный период на приборах, который приводит валтек, в зависимости от очистки воды фильтрами механической очистки различного калибра.
Если и ставить воздухоотводчик, то только с аварийным сливом в каналью: береженого - бог бережет.
PS. Был в практике прецендент затопления полиграфического производства из-за этой фигни, где под угрозой оказалось несколько станков стоимостью несколько млн у.е и был прерван непрерывный процесс печати.
fontanero написал :
В косом фильтре- сетчатая вставка,она вынимается,обматывается сеткой микронкой и т.д.
отличный совет. тем более там протока воды нет, так что фильтр в чулках ;-) или типо того забиваться быстро не должен.
Я не всю установку описал, конечно перед насосом Wilo установлен 100 мкм фильтр, но есть и байпас. И что бы не занижать давление байпас подключен до фильтра 100 мкм и идет сразу к коллектору, т.о. минимизировано занижение давления (остается только на вводе косой фильтр 500 мкм). А фильтр "в чулке" (если не куплю косой на 100 мкм) и затем воздухоотводчик ставлю выше коллектора.
ON-OFF написал :
и часто воздух гуляет? может просто кран?
не часто, и летом в основном. но это явление пугает до седых волос спросони. Да и в схеме раздачи воды предусмотрен повысительный насос wilo 088, зачем ему воздух гонять?
да ход мысли простой, здесь же на форуме натыкался, что автоматический воздухоотводчик может и потопить. Как средство на выпуск будет одета трубка уходящая в каналью. Но причина "клина" воздухотводчика думаю кроется в недостаточно чистой воде, а т.к. этаж последний то порядочно мути приходит именно ко мне в квартиру. Думаю, фильтр не помешал бы. Вроде бывают косые на 100 мкм.
собственно вопрос в теме. Воздухотовдчик планируется поставить на ХВ, т.к. этаж крайний. Досточно ли поставить до отводчика косой фильтр на 500, 300 микрон. И бывают косые меньше 300-ста микрон?