Хочется перенести электрощиток внутри квартиры. Управляющий сказал забавную вещь - типа не надо никаких согласований, лишь бы щиток был как живой - на той же высоте, с тем же количеством автоматов и т.д. Вопрос - действительно ли есть условия расположения электрощитков в жилых помещениях? А то я только для операционных нашел - там не ниже 1.6 метра....

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Здравствуйте.

Spec написал :
160-170 см

А можно ссылочку на документ?
Вопрос ко всем:
"Степень защиты, обеспечиваемая оперативной панелью при открытой дверце или люка этажного щитка и в местах ввода и вывода проводников при настенном исполнении щитков, должна быть не ниже IP2XC." - индекс "С" не расшифруете?
Спасибо.

sergs написал :
IP2XC." - индекс "С" не расшифруете?

С - это защита людей от контакта инструментом диаметром 2.5 мм.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Юрка написал :
С - это защита людей от контакта инструментом диаметром 2.5 мм.

Большое спасибо!
А может, существуют ещё какие-либо индексы?

чегой-то первый раз слышу, что в индексах IP буковки ставят. до сих пор токмо цифры встречал... ну, иногда вместо одной цифирьки ставят то ли крестик, то ли букву Х, когда не хотят ее значением голову заморачивать.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2vitaly.M

Это для особых извращенцев))

да...действительно... чтобы это понять, нужен извращенный ум.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Большое спасибо.

Utuk написал :
Хочется перенести электрощиток внутри квартиры. Управляющий сказал забавную вещь - типа не надо никаких согласований, лишь бы щиток был как живой - на той же высоте, с тем же количеством автоматов и т.д. Вопрос - действительно ли есть условия расположения электрощитков в жилых помещениях? А то я только для операционных нашел - там не ниже 1.6 метра....

А не скушно на этом форуме, квалификация прямо на глазах растет.
Оказывается, в ПУЭ нет никаких особых указаний на высоту установки щитов. Максимум, что хотят:
ПУЭ 7.1.28. ...
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

То есть вешаешь куда хочешь, и говоришь "мне там удобно показалось".