Квартира в Москве, 14 этаж, давление горячей воды 3 атм., давление холодной воды -3,5 атм. Когда включаю один из кранов, то в другом заметно падает напор воды. В частности, не возможно принимать душ, если жена на кухне моет посуду. Вопрос: можно ли поставить на выходе из стояка, повышающие насосы. Если да, то какие? Как правильно организовать схему подключения? Какие нюансы и отрицательные стороны есть у данного проекта?
входное давление у вас больше чем достаточное. либо неудачно выполнена разводка, либо неверно рассчитаны диаметры. лучше всего на входе поставить коллектор и от него своей трубой к каждому потребителю...
Krage написал :
Когда включаю один из кранов, то в другом заметно падает напор воды. В частности, не возможно принимать душ, если жена на кухне моет посуду. Вопрос: можно ли поставить на выходе из стояка, повышающие насосы. Если да, то какие?
А причем тут давление? Давление у Вас нормальное, а вот расхода воды не хватает. Надо замерить максимальный расход воды, сразу после фильтров.
Krage написал :
Разводка сделана через коллектор. О давлении сужу по показаниям манометра, на промывном фильтре
А какое давление на этом манометре, когда НЕСКОЛЬКО (или все) потребителей воды включены?
Разводка наверно металлопластикомна пресс-фитингах? Какого диаметра?
Тычоблин написал :
Это началось недавно или всегда так было? Трубы какие?
Всегда так было. Труба метало-пластик 1/2 дюйма.
Prok12 написал :
А какое давление на этом манометре, когда НЕСКОЛЬКО (или все) потребителей воды включены?
Про давление, при включении какого нибудь крана, ни чего не могу пока сказать, посмотрю и доложу.
А вот при открывании вентеля на промывном фильтре, давление падает до 0 атм.
Y&T написал :
Если при расходе воды давление на манометре фильтра падает к нулям, то
фильтр забит и промывка не спасает, надо менять сетку.
А нельзя ли его разобрать и самому промыть эту самую сетку? Фильтр установлен вот такой
Можно и даже полезно. Корпус снизу просто откручивается и снимается нижняя часть с сеткой фильтра, а верхнаяя часть остаётся на месте с вкрученными в неё трубами. Но, судя по ситуации, проблема не в фильтре. Надо смотреть, что до него. Обратники, редуктор, шаровые... что там? Где-то частичная закупорка, резкое заужение, симптомы говорят об этом.
Krage написал :
А нельзя ли его разобрать и самому промыть эту самую сетку?
разбирать необязательно.можно ершиком через сивной кран пошурудить вверх вниз пау раз,чуток воды слить например в бутылку.будет как новенький.(сам так делаю)
fontanero написал :
Ну что вы батенька! Там три нитки всего крутнуть и почистить нормально.
а тут только кран открыть и через него почистить.тоже нормально.вода же с грязью поступает в середину фильтра. заодно посмотрите на состав грязи . как говорится "результат налицо"
Prok12 написал :
А какое давление на этом манометре, когда НЕСКОЛЬКО (или все) потребителей воды включены?
При открытых всех кранов (кухня, ванная, умывальник) давление горячей воды 1,1/ холодной 0,9 атм. При открывании только одного из кранов:
давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-умывальник (расположен дальше других к стояку)
давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-кухня
давлении горячей воды 1,9/ холодной 1,5-ванна (расположен ближе других к стояку)
Труба металлопласт 1/2'.
Повторю, при закрытом состоянии кранов, давление холодной воды колеблется в диапазоне 3,5-4 атм., давление горячей воды колеблется в диапазоне 2,7-3,2атм.
2Krage Обратите внимание на то, чтобы проходное сечение трубы до коллектора нигде не сужалось. Например, если коллектор соединен со вводом металлопластиковой трубой, то там на фитингах заужение сечения в три раза.
ssolovov написал :
Обратите внимание на то, чтобы проходное сечение трубы до коллектора нигде не сужалось. Например, если коллектор соединен со вводом металлопластиковой трубой, то там на фитингах заужение сечения в три раза.
Возможно вы правы. После входного вентеля стоит грязевой фильтр, после него счётчик, а после счётчика до коллектора идёт метелло-пласт, диаметром 1/2', длиной 50 см. Предпологаю, вы хотите предложить поменять этот кусок на трубу большего диаметра. Или как альтернатива , можно проложить полипропилен, вот только меня смущает, как будет себя вести полипропиленовая труба на горячей воде?