Krage написал :
вы хотите предложить поменять этот кусок на трубу большего диаметра

Я поменял на обычную полдюймовую оцинковку.

ssolovov написал :
Обратите внимание на то, чтобы проходное сечение трубы до коллектора нигде не сужалось. Например, если коллектор соединен со вводом металлопластиковой трубой, то там на фитингах заужение сечения в три раза.

Возможно вы правы. После входного вентеля стоит грязевой фильтр, после него счётчик, а после счётчика до коллектора идёт метелло-пласт, диаметром 1/2', длиной 50 см. Предпологаю, вы хотите предложить поменять этот кусок на трубу большего диаметра. Или как альтернатива , можно проложить полипропилен, вот только меня смущает, как будет себя вести полипропиленовая труба на горячей воде?

2Krage Обратите внимание на то, чтобы проходное сечение трубы до коллектора нигде не сужалось. Например, если коллектор соединен со вводом металлопластиковой трубой, то там на фитингах заужение сечения в три раза.

Prok12 написал :
А какое давление на этом манометре, когда НЕСКОЛЬКО (или все) потребителей воды включены?

При открытых всех кранов (кухня, ванная, умывальник) давление горячей воды 1,1/ холодной 0,9 атм. При открывании только одного из кранов:
давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-умывальник (расположен дальше других к стояку)
давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-кухня
давлении горячей воды 1,9/ холодной 1,5-ванна (расположен ближе других к стояку)
Труба металлопласт 1/2'.
Повторю, при закрытом состоянии кранов, давление холодной воды колеблется в диапазоне 3,5-4 атм., давление горячей воды колеблется в диапазоне 2,7-3,2атм.

fontanero написал :
драный он уже,или нет.

нержавейка вроде бы недолжно продраться . ну контроль лишним небудет.хотя раз в 2 года можно и отвинтить.а в остальное время ершиком .

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Я не говорю что нельзя.Но так не увидеть ,драный он уже,или нет.

ёрш подходит от 20-го калибра капроновый

fontanero написал :
Ну что вы батенька! Там три нитки всего крутнуть и почистить нормально.

а тут только кран открыть и через него почистить.тоже нормально.вода же с грязью поступает в середину фильтра. заодно посмотрите на состав грязи . как говорится "результат налицо"

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Ну что вы батенька! Там три нитки всего крутнуть и почистить нормально.

Krage написал :
А нельзя ли его разобрать и самому промыть эту самую сетку?

разбирать необязательно.можно ершиком через сивной кран пошурудить вверх вниз пау раз,чуток воды слить например в бутылку.будет как новенький.(сам так делаю)

Krage написал :
разобрать и самому промыть

Можно и даже полезно. Корпус снизу просто откручивается и снимается нижняя часть с сеткой фильтра, а верхнаяя часть остаётся на месте с вкрученными в неё трубами. Но, судя по ситуации, проблема не в фильтре. Надо смотреть, что до него. Обратники, редуктор, шаровые... что там? Где-то частичная закупорка, резкое заужение, симптомы говорят об этом.

Тычоблин написал :
Это началось недавно или всегда так было? Трубы какие?

Всегда так было. Труба метало-пластик 1/2 дюйма.

Prok12 написал :
А какое давление на этом манометре, когда НЕСКОЛЬКО (или все) потребителей воды включены?

Про давление, при включении какого нибудь крана, ни чего не могу пока сказать, посмотрю и доложу.
А вот при открывании вентеля на промывном фильтре, давление падает до 0 атм.

Y&T написал :
Если при расходе воды давление на манометре фильтра падает к нулям, то
фильтр забит и промывка не спасает, надо менять сетку.

А нельзя ли его разобрать и самому промыть эту самую сетку? Фильтр установлен вот такой

Регистрация: 17.12.2006 Москва Сообщений: 2065

Если при расходе воды давление на манометре фильтра падает к нулям, то
фильтр забит и промывка не спасает, надо менять сетку.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Krage написал :
Разводка сделана через коллектор. О давлении сужу по показаниям манометра, на промывном фильтре

А какое давление на этом манометре, когда НЕСКОЛЬКО (или все) потребителей воды включены?
Разводка наверно металлопластикомна пресс-фитингах? Какого диаметра?

Krage написал :
Когда включаю один из кранов, то в другом заметно падает напор воды. В частности, не возможно принимать душ, если жена на кухне моет посуду. Вопрос: можно ли поставить на выходе из стояка, повышающие насосы. Если да, то какие?

А причем тут давление? Давление у Вас нормальное, а вот расхода воды не хватает. Надо замерить максимальный расход воды, сразу после фильтров.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Может фильтр забился? Давно его чистили?
Это началось недавно или всегда так было? Трубы какие?

Разводка сделана через коллектор. О давлении сужу по показаниям манометра, на промывном фильтре. Соседи тоже жалуются на такую же ситуацию.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

У меня на ГВС 4.5, на ХВС 3.
Напор воды очень хороший.

Неправильно сделана разводка.. делайте ее заново! И все будет хорошо

Krage написал :
давление горячей воды 3 атм., давление холодной воды -3,5 атм.

По-моему, нормальное давление, и, если правильно организовать ввод и разводку, то все должно быть нормально. Вот у меня 1,5...2 ати....

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

входное давление у вас больше чем достаточное. либо неудачно выполнена разводка, либо неверно рассчитаны диаметры. лучше всего на входе поставить коллектор и от него своей трубой к каждому потребителю...

Квартира в Москве, 14 этаж, давление горячей воды 3 атм., давление холодной воды -3,5 атм. Когда включаю один из кранов, то в другом заметно падает напор воды. В частности, не возможно принимать душ, если жена на кухне моет посуду. Вопрос: можно ли поставить на выходе из стояка, повышающие насосы. Если да, то какие? Как правильно организовать схему подключения? Какие нюансы и отрицательные стороны есть у данного проекта?