Покритикуйте pls планируемую схему и подскажите по номиналам УЗО
Исходные данные - панельный дом новостройка с электроплитами.
На лестничной клетке стоит большой щит на 4 квартиры, в нём у каждой кв. свой счётчик и селективное УЗО "Энергомера" ВАД-2, 50A , 100mA
В квартиру в щиток входят фаза, нейтраль и земля - все 10 мм2. Точной информации о выделенной на квартиру мощности нет.
По квартире от щитка медь 3 отдельных провода: на свет 3*1.5, в стенах и полах ( кроме кухни ) 3*2.5
Как хочется сделать щиток ( делаем всё для себя ) приложил
Подскажите pls:
1) на вход в квартиру УЗО № 0 какие параметры д.б. учитывая что на этажном щитке 50/100 ?
2) хочу щитовую розетку - её правильно ставить после УЗО № 0 и от неё дальше вести всё или перед УЗО №0 ?
3) УЗО № 1 40А - правильно ? От 2х линий планируется запитать и концидионеры на маленькие комнаты - можно ?
4) C/у № 1 - там будет стиралка - стоит ли разоряться на тип А или ставить АС ?
5) УЗО № 4 - достаточно 32А или ставить 40 А ? Имеет ли смысл заменить дифавтоматом ? ( то, что дороже знаю )
6) УЗО № 5 - на какой ток ставить ? Можно кабель 2.5 мм2 и автомат 25А к духовому шкафу и тёплым полам? Шкаф врядли постоянно и часто на полную мощь работать будет.
Можно 2.5 мм2 и автомат 25А на посудомойку ( будет ночами работать ) + холодильник + розетки кухни ? Микроволновка в розетки включаться не будет.
7) Свет в санузлах - заводить через отдельные УЗО ( № 2 или 3 ) для с/у или через общий свет ( УЗО № 1) ?
8) C/у № 2 - Имеет ли смысл заменить дифавтоматом ? Или лучше оба санузла повесить на 1 УЗО ?
Заранее спасибо за советы/ответы/конструктивную критику
у вас должна быть качественная земля (настоящее заземление), зачем так много УЗО (смысл?), я бы оставил только на санузел.
а остальное, я сегодня немного .... и не сяду уже за руль , мозг болит со вчера
другие накритикуют
Собственная безопасность. Не забывайте, что на групповые линии освещения и бра полно вешают, которые в пределах досягаемости вытянутой руки обычно находятся.
Борисов написал :
а по схемке моей подскажите, а ?
УЗО на 30мА ставьте все 63А. Все посудомойки, духовки и т.д. подключайте кабелем 3х2,5, который защищайте, разумеется, автоматами 16А, а не 25. Свет неплохо бы отделить от УЗО розеток. На вводе поставьте разъединитель на 63А ...
avmal написал :
УЗО на 30мА ставьте все 63А. Все посудомойки, духовки и т.д. подключайте кабелем 3х2,5, который защищайте, разумеется, автоматами 16А, а не 25. Свет неплохо бы отделить от УЗО розеток. На вводе поставьте разъединитель на 63А ...
Спасибо за ответ !
А куда ставить щитовую розетку - до разъединителя ?
Про духовку - она в максимуме по расчёту даёт ток 16.3 ,а автомат будет на 16 да ещё + тёплые полы ...
Кондеи как у меня на схеме - так допустимо ?
hommar написал :
почему УЗО на входе 50А, а автомат на 63?
Потому, что в этажном щите стоит диффавтомат, ограничивающий мощность и защищающий вводной кабель до квартирного щита, а на входе квартирного щита разъединитель - проще говоря рубильник.
Борисов написал :
Наверное последний вопрос - на вход строго "рубильник" или можно обычный автомат на 63 А ?
Автомат продублирует собой УЗО ВАД-2 в ЩЭ. На всякий случай. А номинального запаса механической и коммутационной износостойкойсти что АВ, что выключателя нагрузки, хватит на несколько лет ежедневного клацанья.
А разъединитель вообще-то предназначен "для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей с созданием видимого разрыва"
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
А разъединитель вообще-то предназначен "для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей с созданием видимого разрыва"
Так их называет производитель - "за что купил, за то и продал ..." Вообще-то, видимый разрыв у рубильника должен быть, а что касается модульного разъединителя, то у него имеются дугогасительные камеры и он предназначен для отключения именно под нагрузкой.
Kamikaze написал :
А запаса механической и коммутационной износостойкойсти что АВ, что выключателя нагрузки, хватит на несколько лет ежедневного клацанья.
С этим спорить трудно, но я привык устанавливать то оборудование, которое специально для этого предназначено.
Kamikaze написал :
Автомат продублирует собой УЗО ВАД-2 в ЩЭ.
Не думаю, что он сможет это сделать, поскольку будет стоять в конце кабеля, а не в начале.
Борисов написал :
А то, что на площадке УЗО на 50, а в квартире на входе будет 63 - допускается ?
Так вам ограничили "на площадке" потребляемую мощность дифом 50А, а в квартире хоть рубильник ставьте на 1000А - все равно больше не сможете отобрать мощности у поставщика.
Ну и неправильно называет. Вероятно, ошибка переводчика. Правильно - выключатель [нагрузки].
avmal написал :
я привык устанавливать то оборудование, которое специально для этого предназначено
Логично. Просто в данном случае из-за редкости оперирования функциональная разница практически неразличима, но автомат дает небольшой "бонус" в части подстраховки.
avmal написал :
Не думаю, что он сможет это сделать, поскольку будет стоять в конце кабеля, а не в начале.
Кабель понятно. А на случай КЗ в щитке - подстрахует.
Борисов написал :
А то, что на площадке УЗО на 50, а в квартире на входе будет 63 - допускается ?
Формально требуется селективность при последовательном соединении АВ. Но в быту это не так существенно. Впрочем, если ставить АВ вместо выключателя нагрузки, то
dinamit007 написал :
логичнее ставить С50
А выключатель на 63А Вам посоветовали для обеспечения "запаса прочности", когда он стоит под защитой С50.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.