Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1007381

Доброго времени суток!
Подскажите как правильно спустить воздух из ПС (подключение диагональное)
Пробовал разные варианты (когда оба крана на стояке открыты и оба маевских открыты, когда открыт один кран на стояке и один из маевских… короче по всякому), в начале ПС нагревается весь, но через какое-то время остывает.
как правильно убрать воздух?

Ну, стандартная процедура выглядит так: открыть "нижний" кран, дождаться заполнения пс, открыть спускник, после блокировки спускника закрыть оный, открыть "верхний" кран.
если не работает, то существует несколько причин: постоянное завоздушивание, ошибка при прокладке труб, ошибка при расчете диаметра и местоположения байпасса.

Makarone написал :

Makarone написал :
Ну, стандартная процедура выглядит так: открыть "нижний" кран, дождаться заполнения пс, открыть спускник, после блокировки спускника закрыть оный, открыть "верхний" кран.
если не работает, то существует несколько причин: постоянное завоздушивание, ошибка при прокладке труб, ошибка при расчете диаметра и местоположения байпасса.

т.е. по схеме вы предлагаете:
открыть кран №2 (кран №1 закрыт), дождаться заполнения пс, далее открыть кран маевского (верхний №1 или нижний №2 ?) после блокировки спускника (это маевского когда из него вода пойдет?) закрыть маевского и открыть кран №1 ? Вы так предлагаете?

Nik0lay написал :
Как убрать воздух из ПС

Подключение диагональное ! Что может быть лучше ?

Какое давление в стояке ?

Проверить наличие байпаса .

Все дело в нем . Без вариантов .

Вы с таким скепсисом воспринимаете предложенную последовательность.. 8-) сначала откройте нижний кран, после блокировки спускника, (а он блокируется поплавком, находящимся внутри)
откройте второй, верхний, кран.
Если все собрано правильно, пс не остынет. Распространенная ошибка-неправильная разводка труб.

malenkiy написал :
Подключение диагональное ! Что может быть лучше ?

Какое давление в стояке ?

Проверить наличие байпаса .

Все дело в нем . Без вариантов .

давление не знаю т.к. не мерял

объясните что такое байпас и где его едят?

Makarone написал :

Makarone написал :
Вы с таким скепсисом воспринимаете предложенную последовательность.. 8-) сначала откройте нижний кран, после блокировки спускника, (а он блокируется поплавком, находящимся внутри)
откройте второй, верхний, кран.
Если все собрано правильно, пс не остынет. Распространенная ошибка-неправильная разводка труб.

да нет, тут нет никакого скепсиса ), просто уже два дня пробую разные варианты, а результат один - "Холодный"

вот и решил спросить у знающих людей как правильно все это сделать, чтоба сказали: открой кран №1 (кран №2 закрыт) далее открой кран маевского №2, подожди пока выйдет воздух далее открой кран маевского №1, подожди пока уйдет воздух, затем закрой оба крана маевск. и открой кран №2 и буде тебе счастье, что-то в этом духе
заранее спасибо за ответ.

Nik0lay написал :
объясните что такое байпас и где его едят?

Это перемычка на стояке между прямой и обратной трубой вашего пол. суш.. Назначение байпаса пропускать часть теплоносителя через себя.

Если у вас выходил весь воздух из пс, и вы открывали оба крана, то запуск вы осуществляли правильно. А вот то, что пс не греет, означает что байпасс(перемычка), обычно устанавливаемая непосредственно перед фасонными кранами на пс. Не установлена или установлена рядом со стояком. Нет необходимого заужения.. Сумма диаметров перемычки и трубы после перемычки=диаметру стояка и =диаметру трубы до перемычки. Стояк должен быть разорван.

malenkiy написал :
Это перемычка на стояке между прямой и обратной трубой вашего пол. суш.. Назначение байпаса пропускать часть теплоносителя через себя

прикрепил уточненную схему

но у меня вроде нет перемычек между прямой и обраткой, есть стояк в который сделано две врезки (на расстоянии друг от друга примерно 70 см) между этими врезками есть ещё одна которая идет на смеситель, может тут воздух (на НОВОЙ схеме отмечено синим овалом) т.к. смеситель ещё не установлен и кран не открывался?

Nik0lay написал :
в начале ПС нагревается весь, но через какое-то время остывает.
как правильно убрать воздух?

дело не в воздухе.
или после остывания, открывая маевского идёт воздух?

сдаётся мне, что подача воды снизу...

Nik0lay написал :
между этими врезками есть ещё одна которая идет на смеситель

это кто так сделал?

Занятно.. Если это стояк горячей воды, а не отопления, то в нем отсутствует циркуляция, следовательно пс будет греться, пока вы его заполняете, после чего будет остывать.. Нужно восстановить циркуляцию по стояку горячей воды. По обыкновению об этом забывают..

ON-OFF написал :
дело не в воздухе.
или после остывания открывая маевского идёт воздух?

да нет, воздуха там нет.

ON-OFF написал :
это кто так сделал?

по порядку:
был стояк с отводом для горячей воды на смеситель
далее, чтобы установить ПС был приглашен местный сантехник, который сделал две врезки (показаны на схеме) одну выше, другую ниже отвода.

кстати этот же сантехник сказал что подключать ПС лучше по диагонали.

Nik0lay написал :
приглашен местный сантехник

привет ему.....

Еще уточните, какое расстояние между вводами в пс? И если мысленно провести линии от точек врезки до точек ввода, то как они будут выглядеть на вашей схеме?

По диагонали - не всегда лучше.
В вашем случае есть несколько решений, некоторые из них весьма дорогие, некоторые совсем просты.. Нужны уточнения, в каком состоянии стена, закончен ли ремонт, стоят-ли счетчики.

Makarone написал :

Makarone написал :
Занятно.. Если это стояк горячей воды, а не отопления, то в нем отсутствует циркуляция, следовательно пс будет греться, пока вы его заполняете, после чего будет остывать.. Нужно восстановить циркуляцию по стояку горячей воды. По обыкновению об этом забывают..

т.е. если это стояк горячей воды (а не отопления), то ПС будет остывать постоянно?

в квартире два с/у, в другом ПС установлен так же на стояк с горячей водой, только расстояние между врезками ~30см и отвод горячей воды расположен ниже врезок полотенцесушителя который после установки остаётся горячим

ON-OFF написал :
привет ему.....

кроме "местного" болше ни у кого нет доступа к отключению всего стояка чтобы сделать врезки.

ваш ответ означает, что местный не правильно все сделал?

Nik0lay написал :
кроме "местного" болше ни у кого нет доступа к отключению всего стояка чтобы сделать врезки.

если у него есть ключи, это не значит что он Сантехник!

фото в студию... плиз...

и узнайте откуда подача снизу или сверху...

Значит над вами чаще пользуются горячей водой из второго стояка.. Расстояние между врезками по возможности должно быть больше чем расстояние между вводами в пс. Узнайте у соседей сверху, возможно один из стояков горячей воды у них заглушен?

ON-OFF написал :
фото в студию... плиз...

завтра выложу фото

2Nik0lay А ПС грел когда-нибудь?

NNN написал :
А ПС грел когда-нибудь?

ПС новый, после установки, заполнения его водой и выпуска воздуха, ПС становится горячим, спустя какое-то время он остывает.

фото ПС который остывает:

фото ПС из второго С/У, этот ПС не остывает (врезки в стояк у которого, сделаны близко друг к другу)

надо бы стояки оголить и фото нам.
заужения нет?

ПП трубы какого диаметра в 1 и 2 случае?

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Нет циркуляции в п\с и воздух я так думаю не причем
на нижнем кране видимо стоит фильтр надо бы его посмотреть и почистить
и по- хорошему на стояке краник поставить
По фото греющий п\с подключен 32 трубой
а другой не работающий лентяй 20

Похоже в стояке не было циркуляции, ПС стал горячим.
Всем спасибо за ответы.