Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1008130

схема такая - проходит магистраль 70квад алюминий с нее на узо 40ампер потом счетчик и выход на автомат 25 перемычка автомат 16 эти двое заходят в квартиру,аналог в другой квартире одновременно они работать не хотят в чем может быть проблема?

У нас в доме, у кого то было. В щите, на каждую квартиру стоит шина для 0. Туда приходят провода .все одинаковые. В общем один из 0 на другую квартиру завели.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SanSanich написал :
в чем может быть проблема?

Это уже порнуху с монтажом в вашем щите надо смотреть. Так-то как определишь. Обычно нули путают.

Андрей написал :
В общем один из 0 на другую квартиру завели.

Наиболее вероятно +1

спасибо вам большое

Да стопудово что-то сидит на одном общем нуле, вот и выбивает

Регистрация: 26.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 447

А у меня был другой опыт. Одна из смежных комнат соседей сидела на моем нуле. Пришлось ковырять распаечную коробку.