если вы занимаетесь балансировкой, то лучше использовать специальный измерительный прибор. У него в базе данных есть настройки по кранам разных производителей. Если нет в базе, то можно вбивать kvs вручную. Это немного не удобно, но зато точно. Например в герце есть такой прибор, сравнивал по ценам, он оказался самым доступным. В наборе есть специальные иглы, которые вставляются в измерительные ниппели. Вот тут нашел описание

Регистрация: 16.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Насколько я понял, для регулирования балансировочного клапана надо измерить перепад давлений на клапане, и расчитать по нему расход через клапан

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

считаешь гидравлику и получаешь требуемый перепад давлений для каждого стояка

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Кстатии обясните плиз как при помощи балансировочного клапана настроить систему??? Сколько должна быть разница? от чего зависит:???

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Отличный.

in my humble opinion

Регистрация: 16.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Т.е. 1 бар достаточный перепад для функционирования всей системы?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Rum256 написал :
В теплопункте разница давления (между подачей и обраткой) по манометрам порядка 1 бар.

Отлично.

in my humble opinion

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Rum256 написал :
Хотел проверить эту версию экспериментально - закрывая обнаруженные шаровые краны в квартирах проверять разницу давление в стояке.

Попробуйте покрутить. Если пускают.

in my humble opinion

Регистрация: 16.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 44

А почему нельзя подключить 2 манометра - на вход и выход. И сравнив их показания оценить разницу в давлении?Или она настолько мала что 3-его класса точности недостаточно чтобы измерить ее?

Ситуация следующая: жилой дом, 17 этажей, 3 секции, более 50 стояков отопления.
Стояки выполнены по 2х трубной системе: подача и обратка. Часть радиаторов греет плохо. Есть подозрение что многие жильцы заменили установленные по проекту регуляторы на шаровые краны, что в свою очередь нарушило циркуляцию между подачей и обраткой.

Хотел проверить эту версию экспериментально - закрывая обнаруженные шаровые краны в квартирах проверять разницу давление в стояке.

В теплопункте разница давления (между подачей и обраткой) по манометрам порядка 1 бар. Боюсь что закрытие одного крана в теплопункте не будет заметно.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

а зачем вы давление собираетесь мерять. эти железки предполагают, что ими настраивается требуемый перепад давлений (то есть расход), причем делается специальным электронным прибором, а обычные манометры третьего класса точности ничего толкового не покажут.

Регистрация: 16.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 44

На подающем стояке и обратке стоят краны USV-I и MSV-M соответственно.
Никто не пробовал мерять давление в системе через дренажный клапан?
В инструкции написано что для измерений через дренажный клапан необходим специальный комплект-переходник. Достаточно ли просто подключить манометр к нему?