Сегодня увидел вот это. В инете. Какие мнения?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

если у чела дополнительный циркулятор стоит или автономка -терпимо хоть и незаконно. а если нет-беда всем по стояку...

Дядя Сёма° написал :
Греем балкон

Грамотная установка отопительных приборов на балкон, это не криминал, хотя и нарушение. Но металлопласт на отопление..., я ни когда не ставлю. Исключение, только тёплый пол.

2Байпасс

Меня смутило, что гофра не натянута на все трубы.

ty-lev написал :
Грамотная установка отопительных приборов на балкон, это не криминал, хотя и нарушение.

Это, по сравнению со срубленным порогом между комнатой и балконом, даже не нарушение. Но к отоплению это отношения не имеет.

Выносить радиаторы отопления за несущие стены запрещено, да же если балкон или лоджия утепляется и объединяется с комнатой. Хотя сам раньше так делал , но в последнее время отказываюсь

vento2 А краны к верху ногами, это типа визитной карточки?

ty-lev написал :
vento2 А краны к верху ногами, это типа визитной карточки?

Типа того
для шариков позиционирование не имеет значение и если заказчик не против, то я ставлю шарики барашками внутрь, смотрящими друг на друга. Как мне кажется, так аккуратней смотрится .

vento2 написал :
Как мне кажется, так аккуратней смотрится .

Ну, я и говорю:

ty-lev написал :
типа визитной карточки

vento2 написал :
Выносить радиаторы отопления за несущие стены запрещено,

а кто это "расшил" правую несущую стойку на третем фото? По сравнению с этим, радиаторы на балконе - невинная шутка

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

У меня на балконе цветник. Понимая что нарушать неохота, да вообще неприлично в моём-то возрасте и при моих знаниях... но я нашёл компромис купил два 100 кубовых вентилятора, соорудил воздухозаборники под кожухом конвектора и пробил две 100-е дырочки на балкон. Прекрасно вентиляторы справляются.

Basil79 написал :
кто это "расшил" правую несущую стойку на третем фото

Она не похожа на несущую. Скорее на навесную трехслойную панель. Если так, то тоже не есть хорошо.

ac_52 написал :
Она не похожа на несущую.

Она и не несущая, в домах этой серии, несущими являются только межкомнатные стены, да и то не все.

Дядя Сёма° написал :
Какие мнения?

К сожалению, у нас много любителей погреться за чужой счет

ssolovov Судя по Вашему высказыванию, батареи вообще трогать нельзя? От части вы правы, но всё ровно, многие это делают, главное, чтобы не сильно вредило другим.

ty-lev написал :
Судя по Вашему высказыванию, батареи вообще трогать нельзя?

Батареи нельзя выносить на лоджии и балконы, и не по моему высказыванию, а по нормативным документам, которые на форуме неоднократно упоминались. Система отопления рассчитана на отопление определенной площади. Если один человек нарушит - вроде и не заметно (как бы самый умный). А если самыми умными будут все, то обогреваемая площадь существенно увеличится и система отопления может не справиться.

ty-lev написал :
главное, чтобы не сильно вредило другим.

Оригинально Если я Вам специально на ногу наступлю, Вам же это НЕ СИЛЬНО повредит?

vento2
100 cообщений

г. Москва
Выносить радиаторы отопления за несущие стены запрещено, да же если балкон или лоджия утепляется и объединяется с комнатой. Хотя сам раньше так делал , но в последнее время отказываюсь
Миниатюры

________________________________________________________________
Наружные стены не несущие.

понятно, что наружные стены не всегда несущие, особенно в монолитном строительстве они обычно вообще из пеноблоков состоят. думаю всем и так понятно, что я имел в виду.

ssolovov написал :
Система отопления рассчитана на отопление определенной площади.

Причём, температура в помещении должна быть 18*С, а для подавляющего большинства этого мало. Поэтому увеличивать теплоотдачу батарей, установленных по проекту, тоже нельзя:

ty-lev написал :
От части вы правы, но всё ровно, многие это делают,

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

Давайте всётаки уточним истинную причину запрета, а то многие не понимают всей серьёзности данного предприятия. Увеличенная нагрузка не катит, т.к. можно утеплиться достаточно хорошо.
Давайте мужики определимся, ведь не каждый увяжет истинную причину со следствием.

P.S. своё мнение выскажу когда появится хоть приближённое понимание вопроса.

GuTherm написал :
Увеличенная нагрузка не катит, т.к. можно утеплиться достаточно хорошо.

Как бы Вы не утеплялись, площади обогрева (точнее объём нагреваемого воздуха) всё ровно увеличивается.

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

Не то...
Другие доводы

А тройник в стяжке это нормально?

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266

ty-lev написал :
температура в помещении должна быть 18*С

Нет, 18 - это минимально допустимая температура, а не "должна быть".

GuTherm написал :
Давайте мужики определимся, ведь не каждый увяжет истинную причину со следствием.

Как говорили в бредовых перепланировках, нарушается тепловой контур здания. Граница раздела тепло/холод переносится в нерассчетное место, что может привести к деформациям здания.

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

BoaSoft написал :
нарушается тепловой контур здания

Серьёзно, но не то... хотя уже ближе к "телу"

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

barkli написал :
А тройник в стяжке это нормально?

Разводку не рассматриваем вообще, мы сам принцип обсуждаем, а уж какими методами начхать - всёравно нарушение.

Wolz написал :
18 - это минимально допустимая температура, а не "должна быть".

К сожалению, минимум, у нас, принимается за норму при расчётах.

GuTherm написал :
Серьёзно, но не то... хотя уже ближе к "телу"

Я думаю так, что повышенная опасность разморозки.

Регистрация: 07.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 373

Именно так
На балконе невозможно обеспечить требуемую инерционность ограждений.