Регистрация: 27.10.2008 Красноярск Сообщений: 65
#1013568

Стоит твердотопливный, за ним электрокотел (шаг тэн 3кВт), перед и после электрокотла барашковые вентили, труба на 60 (50?), циркуляционник Wilo 7*16.
Все возникло внезапно.
Начала сильно вибрировать выходная труба.

  1. Включено только 3кВт - труба вибрирует, звук закипающей воды в котле не характерный шипящий, а хлопающий/трещащий. Увеличение нагрузки на электро котле дает увеличение вибрации.
    Температура носителя 40-50град. Включение циркуляционника на max чуть снижает вибрацию, по мере нагрева теплоносителя вибрация восстанавливается.
  2. Отключен электрокотел. Топлю углем. Циркуляционник на min. температура носителя достигает 80-85град. Вибрации нет. Повышение скорости насоса дает слабые непостоянные позвякивания в районе вентиля после электрокотла.
    Воздуха в системе не нашел, уровень воды в расширителе в норме. Пропрыгал выходные так ничего и не понял.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

ТЭНы в электрокотле заросли г-ном. На 40-50 град электрокотел должен работать абсолютно бесшумно. Снимать ТЭНы и чистить от накипи.

dmvt1 написал :
ТЭНы в электрокотле заросли г-ном. На 40-50 град электрокотел должен работать абсолютно бесшумно. Снимать ТЭНы и чистить от накипи.

+1

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Регистрация: 27.10.2008 Красноярск Сообщений: 65

Спасибо!!!! Котел стоит 3 года, воду менял 2 раза, вполне может быть в накипи. вот разбирать его ломает. но это уже частности.

Регистрация: 27.10.2008 Красноярск Сообщений: 65

Опять я. Вчера все прекратилось так же ВДРУГ как и началось. Действий никаких не предпринималось, думал до выходных дотянуть. Что подумал, накануне колбасни тэн и труб на улице было около -37, народ в округе топился углем, напруга в сети теоретически могла возрасти. Вчера было -18 - народ перешел на котлы, ни одна труба не дымила, напруга понизилась. Может это на нормальном напряжении тэны так колбасятся? Или наоборот на пониженном. Тут вопрос скорее по электрической части. Может тему перенести?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Если и переносить, то в раздел "шаманство". Может и на повышенное напряжение Ваши ТЭНы так реагируют, может там пробой изоляции идет. УЗО то стоит на котел? В любом случае, либо вскрывать и искать причину, либо забить. И выбор остается за Вами.

Регистрация: 27.10.2008 Красноярск Сообщений: 65

Не зачет в общем.
Снова зима, снова все началось ВДРУГ. Печка трясется, трубы вибрируют. Проблема чисто электрическая.
Вопрос к электрикам: могут ли так себя вести тэны при пониженном напряжении в сети. Подозреваю там 160, ну максимум 180В. Сороковники неделю стоят, народ навключал обогревателей.

aaabbbccc написал :
могут ли так себя вести тэны при пониженном напряжении в сети. Подозреваю там 160, ну максимум 180В.

Нет, и еще раз нет! Проблемма Ваша в локальном перегреве теплоносителя. Локальный перегрев возможен в случае с плохой циркуляцией. Плохая циркуляция у Вас из-за того, что некотором месте все заросло шламом и прочей фигнёй

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

+1. Ищите засер в системе.

Фильтр перед насосом проверяли? Буквально недавно была похожая проблема с котлом KOSPEL