Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1014326

Добрый день, может кто знает .
Ситуация такая, есть несколько щитов запитанных от главного щита проводом ПВ-3,проектировщики ссылаються на некоторые нормы по которым запитывать щиты можно только кабелем, а не одножильным проводом. никогда не сталкивался с такими нормами...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

shrtct написал :
проектировщики ссылаються на некоторые нормы по которым запитывать щиты можно только кабелем, а не одножильным проводом. никогда не сталкивался с такими нормами...

Если провода идут в ПВХ или ПНД ( это тоже сейчас практикуется в стяжке ) -трубах, то проектировщики не правы. Если провода без оболочки, то надо переделывать на кабель. А с нормами не надо сталкиваться - их надо знать.

все это расположено в одном помещении, провода к щитам от главного щита идут в коробе...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

shrtct написал :
провода к щитам от главного щита идут в коробе...

Тогда проектировщики не правы - провода идут в оболочке, если в ПВХ-коробах.

avmal написал :
А с нормами не надо сталкиваться - их надо знать.

а не подскажете что это за нормы? я б с радостью почитал, и знал)))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

shrtct написал :
а не подскажете что это за нормы? я б с радостью почитал, и знал)))

ПУЭ, СП 31-110-2003, ГОСТы ... А если вкратце, то допускается прокладка проводов в оболочке ...