Олег_Ж написал :
Один товарищ сказал, что не должна труба пролегать под дорогой, а так оно и есть
С дороги снег счищают или укатывают - теплоизоляция никакая.
Дорожное покрытие и подушка тоже ещё те "теплоизоляторы".
Так что в словах "одного товарища" проглядывается бесспорная логика...
Стоит он около 300 руб за метр, на трубу надоть 15 штук! За эти деньги я так думаю можно выкопать канаву, опустить трубу поглубже, закопать и чем-нить насыпать, типа дресвы...
Вот именно, щас самое время для шуток, дельного нет ничего, остаются шутки, я понимаю, мне тоже всякая бредятина лезет в голову...
Сообщаю, два колодца на расстоянии 50 метров, между ними металл. труба 100 мм диаметр...Куда кабель вставлять? И сколько его потребуется? И как его запитывать?
Ну а пока - всё! Как только написал первый пост - позвонили и выдернули с рабочего места - приехал трансформатор, 3 фазы, киловатт так на 20, во всяком случае вводной автомат 3-х фазный на 25 А периодически выбивало, пришлось запитываться от подводящей линии...Через полчаса работы - пошла, родимая!!!!
Вобщем, глубина пролегания трубы около 2м, для нашей климатической зоны глубина промерзания 1,8 м. Один товарищ сказал, что не должна труба пролегать под дорогой, а так оно и есть, есть ли в СНИПах на эту тему что?
И потом, что с расчётами? Может кто-нить помочь?
Олег_Ж написал :
Здраствуйте все!
Вобщем, как и подобает к середине-концу марта водопроводы начинают проходить натурные испытания на выживаемость в условиях вечной мерзлоты...Ну что, опять перемёрз!
Ну вы даете. Что, провод греющий не судьба была вставить, когда первый раз отогрели???
Здраствуйте все!
Вобщем, как и подобает к середине-концу марта водопроводы начинают проходить натурные испытания на выживаемость в условиях вечной мерзлоты...Ну что, опять перемёрз! И опять именно в этой магистрали, т.е. 100 мм металлическая труба. Не сегодня-завтра будем опять заказывать сварочник для прогрева магистрали. А вчерась пытались пробить её при помощи металлоплатиковой 16-й трубы, купили 25 м дешёвой китайской МП, разрезали на 10 и 15 м и сначала 10-ти метровым куском, а потом 15-ти метровым пробивали лёд в трубе, заливая в МП горячую воду. К вечеру почти полностью ушёл в трубу кусок из 15 метров МП, но пробку так и не пробили, видимо перемёрзло по всей длинне, на последок залили туда 3 ведра горячей и крутосолёной воды, чтобы не пропали потраченные усилия...
Ну это так, крики души, а вообще-то интересует вот что...
Как посчитать необходимое количество движущейся в такой трубе воды, чтобы не было перемерзания?
Исходные данные: металл 100 мм диаметр, температура...ну сколько она там в грунте? Ну пусть -20...Температура движущейся воды ...ну +5 возьмём. Кто-нибудь сможет посчитать? Просто, чтобы знать, какого диаметра оставлять на ночь струйку, чтобы не перемёрз водопровод.
ВТБ!
Да вот, себя корю, что не записал показания счетчика перед процессом...Насчет грунта согласен. Я еще сначала засомневался, почему ПЭ трубу мы прошли как по маслу, а потом представил этот монолит металл-промерзший грунт и все понял...
Олег_Ж написал :
Не представляю, сколько бы мы ее отогревали насосом с горячей водой...
Если пробка намёрзла "длинная", то очень долго - в толстой стальной трубе тепло уходило главным образом на нагрев грунта.
А какая была мощность этого "суперкипятильника" - по счётчику не смотрели или токи не меряли?
Мы сделали это!
После безуспешных попыток пробить лед поливочным шлангом, подключенным к насосу, совсем приуныли...Но тут нам любезно одолжили отгреватель - по сути здоровенный 3-фазный трансформатор. Дальше - дело техники...Короче, замкнули мы этой трубой цепь вторичной обмотки. Первая вода пошла где-то через час и еще долго потом отогревали трубу. Все это время - несколько часов - цепь была замкнута. Не представляю, сколько бы мы ее отогревали насосом с горячей водой...
Когда совсем оттает проверьте воду на наличие примесей: труба всеже стальная и могла давно уже , ничего вам не сообщая, лопнуть чють чють где нибудь ГЛУБОКО ГЛУБОКО!
Олег_Ж написал :
емкость типа ведра и больше, в нее горячую воду, туда же насос, от насоса шланг внутрь трубы, собирать вышедшую воду и опчть в емкость...Круг замкнулся!
Да как менять-то - 2 метра земли над ней, однако...
Может её тем способом, который Вы вначале упомянули, - "сварочником"?
Ищем сварочник мощный...Слабый может сгореть - труба-то сотка...Сопротивление мало
А вообще такой вариант думаем - емкость типа ведра и больше, в нее горячую воду, туда же насос, от насоса шланг внутрь трубы, собирать вышедшую воду и опчть в емкость...Круг замкнулся!
Мне интересно, что будет, когда лед растает????
Вобщем в минувшие выходные размораживали таким образом: в колодцах обеспечивали доступ к магистральным трубам (ну там, убрали всякие изгибы и переходы, а также заменили вентили на шаровые краны - чтобы была возможность пропустить через него шланг внутрь магистрали). Поливочный шланг проталкивали в трубу до упора, т.е. где начинался лед...В шланг заливали горячую воду через воронку. Ту воду, что вытекала из трубы - собирали в ведро - часто она была еще довольно теплая - и либо опять ее лили, либо уносили на прогрев, а вместо нее- свежую воду. Т.о. пробили два перехода от колодца в колодец. Но труба, откуда приходит подача оказалась 100 мм металл и ее пока не пробили
Т.е. предлагаете разобрать раздатку, освободить трубу и подавать туда шланг с водой? А если в колодцах устроить оттепель? Обогреватель какой-нить, а сверху закрыть крышкой из пенопласта, например...Видимо промерзание происходит в области колодцев?
Олег_Ж написал :
Хелп! Промерзает водопровод подземный...Там ПЭ 50мм труба, так что сварочником греть не получится! Есть пара колодцев, в которых идет раздатка на дома, вот где-то меж ними и замерз.. Есть идеи?
Сделать подогрев трубопровода? За счёт электрических кабелей.
Хелп! Промерзает водопровод подземный...Там ПЭ 50мм труба, так что сварочником греть не получится! Есть пара колодцев, в которых идет раздатка на дома, вот где-то меж ними и замерз..
Есть идеи?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.