Недавно в ХАрькове открылся строительный супермаркет OBI сегодня полез на официальный сайт и в разделе предложения увидел (примерно 3$) автоматы Legrand. Знаю что в Москве давно существует как минимум один супермаркет OBI, вот решил спросить стоит ли доверять такому заманчивому предложению
Если это серия LR, то вполне реально. Для серии DX слишком дешево. У серии DX над клювиком имеется кармашек из голубоватого "оргстекла" для бирочек. У LR их нет.
avmal написал :
Если это серия LR, то вполне реально. Для серии DX слишком дешево. У серии DX над клювиком имеется кармашек из голубоватого "оргстекла" для бирочек. У LR их нет.
2avmal Спасибо, остался открытым вопрос качества продукции в таких супермаркетах, может кто знает какова вероятность нарваться на подделку?
PS скачал позабавила схема нарисованная для примера...на провод сечением 2,5 ставят автоматы на 20А, 25А на 1,5 - хочешь 10 хочешь 16, дальше подпись дифференциальные автоматы (УЗО) одно и тоже что-ли? А под защитой автоматов 25А стоят УЗО 25А30мА хотя надо на ступень выше по номинальному току брать УЗО. Вроде уважаемый производитель а на официальном сайте такое безобразие лежит
serge_m написал :
на провод сечением 2,5 ставят автоматы на 20А, 25А на 1,5 - хочешь 10 хочешь 16
Все законно. 25А - допустимый длительный ток провода 2,5мм2. А для 1,5 - все 18А. Это мы тут перестрахериваемся.
Правда, при таких номиналах нельзя ваги применять, вот и приходится 16 и 10А ставить.
serge_m написал :
дальше подпись дифференциальные автоматы (УЗО) одно и тоже что-ли?
Кривой перевод...
serge_m написал :
А под защитой автоматов 25А стоят УЗО 25А30мА хотя надо на ступень выше по номинальному току брать УЗО.
Опять обычно местный пересрах. Производителю-то по идее должно быть виднее.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Не совсем. Например, сейчас в Москве ( не знаю как в других регионах ) Энергонадзор никогда не примет монтаж, если на розеточные группы установлены автоматы более 16А. И проект не подпишут. Разумеется, бывает, что и просто подписывают при определенных обстоятельствах, но потом возможны конфликты с другими инспекторами - уровень развития у всех разный.
avmal написал :
если на розеточные группы установлены автоматы более 16А
разговор о другом, о том что для 2,5 и 1,5 кв. мм. длительно допустимый ток значительно больше чем принято считать нами как одно единственное правильное решение
аматор1 написал :
разговор о другом, о том что для 2,5 и 1,5 кв. мм. длительно допустимый ток значительно больше чем принято считать нами как одно единственное правильное решение
Да, если эти провода будут торчать из всех стен и будут подлючаться к потребителям напрямую - зарядникам, телевизорам, холодильникам ... Но дело обстоит не так, что мы уже обсуждали.
Kamikaze написал :
А норматив какой-то на этот счет есть?
По-видимому это кроется в недрах ПУЭ, СП 31 ... Да и этот вопрос мы тоже обсуждали кажется - розетки входят в состав групповой сети, а защищаться должно самое "тонкое" место сети. Это уже аксиома.