Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1016644

alexposter написал :
Для начала необходимо заземлить компьютер как положено, чтобы не было на корпусе тех самых 110 В, а уже потом думать, ставить ли диф или нет...

У меня УЗО на всю квартиру.

Буслик написал :
комп заземлен...

Аналогично.

говорят на металлическом корпусе блока появляется потэнциал в 110 В

Потенциал появляется на металлическом корпусе в том случае если компьютер не заземлён.

От установки дифавтомата никакой потенциал на корпусе не появится...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Буслик В Посте ""Пощипывание" от незаземленного электроприбора." Хэлпа все написано.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Буслик написал :
На форуме радиолюбителей я видел что вроде не допускается ставить...


На форумах многое пишут....
Вобще-то, исходя из современных требований - нужно ставить диф.защиту на розетки. Номинал диф.защиты - 0,03А.
Дополнительно, рекомендую, выбирать диф.защиту с буковкой А.
В качестве диф.защиты можно ставить как УЗО (толко защитить от перегрузки его) так и диф. автомат.

Регистрация: 24.01.2007 Днепропетровск Сообщений: 35

комп заземлен...

Для начала необходимо заземлить компьютер как положено, чтобы не было на корпусе тех самых 110 В, а уже потом думать, ставить ли диф или нет...

Регистрация: 24.01.2007 Днепропетровск Сообщений: 35

Ребята, можно ли устанавливать диф.атомат для компьютерного блока ,говорят на металлическом корпусе блока появляется потэнциал в 110 В . Правда ли это? На форуме радиолюбителей я видел что вроде не допускается ставить... но теперь немогу найти !!!! Подскажите .