Андрей написал :
Если есть регулируемый автотрансформатор можно им, или реостатом помощнее. Нагрузку минимальную.

Нету ни того, ни другого
Кстати, из "техподдержки" ресанты пришел ответ. Несмотря на то что я им четко написал, что напряжение на входе стабильное, а стаб все равно переключается вверх-вниз - они все равно ответили что причина переключение нестабильное напряжение на входе. Слов нет, смеялся долго
Еще дописали что если на выходе 220 +-8% - то стаб исправен. Типа пофиг, что одну секунду +8%, другую секунду -8%

Если есть регулируемый автотрансформатор можно им, или реостатом помощнее. Нагрузку минимальную.
Раз нет гарантии, лучше сперва открыть и посмотреть реле.

Вопрос такой. Если стаб испугается перед ремонтом (как обычно это бывает с техникой) и не станет циклично переключатсья на повышение-понижение, при относительно нормальном напряжении на входе, то как его инициировать, т.е. просадить напругу на входе? Подключить что-нибудь многокиловаттное не предлагать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ilart написал :
Писал в форме отправки на resanta.ru

Значит на Азовскую.

Андрей написал :
ОТВЕТ: "Схему мы вам выслать не можем".

Вполне логичный ответ, если учесть, что они сами их ремонтом занимаются там же, где и продают.

avmal написал :
А куда? В Прибалтику или в Москву на Азовскую?

Не знаю куда оно попадет. Писал в форме отправки на resanta.ru

Андрей написал :
ОТВЕТ: "Схему мы вам выслать не можем".

Пять баллов. Российский сервис не навязчив. Но что собственно ожидать от фирмы, которая позиционирует себя как продавец китайского говна.

Только что получил окончательный ответ от ресанты.
Просил выслать схему.
Спросили - зачем?
Описал проблемму.
ОТВЕТ: "Схему мы вам выслать не можем".

При этом в темноте видны вспышки внутри корпуса.

Там реле стоят с прозрачным корпусом.

Регистрация: 12.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 60

Я писал в саппорт Ресанты - ответили.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ilart написал :
Попутно таки написал в техподдержку ресанты вопрос (долго смеялся над формой отправки вопроса на их сайте). Посмотрим, ответят ли.

А куда? В Прибалтику или в Москву на Азовскую?

ilart написал :
Через некоторое время после включения это опять повторяется. Что является исходным посылом к началу циклического переключения на повышения-понижения - непонятно, возможно как раз перепад напряжения на входе и он зацикливается.

Проверьте электролитические конденсаторы, опорный стабилитрон, подстроечные резисторы.....

avmal написал :
Вы же сами сказали, что там что-то "пыхает". Гипотезы все высказаны. Снимите кожух, выключите свет и посмотрите что именно ...

Как только до него доберусь, препарирую.
Попутно таки написал в техподдержку ресанты вопрос (долго смеялся над формой отправки вопроса на их сайте). Посмотрим, ответят ли.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ilart написал :
Что является исходным посылом к началу циклического переключения на повышения-понижения - непонятно, возможно как раз перепад напряжения на входе и он зацикливается.

Вы же сами сказали, что там что-то "пыхает". Гипотезы все высказаны. Снимите кожух, выключите свет и посмотрите что именно ...

Андрей написал :
В результате, стабилизатор вообще не работает? Или это произошло только один раз, а потом снова все заработало? От сети его отключали?

Отключал естественно. Через некоторое время после включения это опять повторяется. Что является исходным посылом к началу циклического переключения на повышения-понижения - непонятно, возможно как раз перепад напряжения на входе и он зацикливается.

> ilart****

В результате, стабилизатор вообще не работает? Или это произошло только один раз, а потом снова все заработало? От сети его отключали?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
Обмотка трансформатора наверняка алюминиевая.

У Ресанты я алюминий не встречал.

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от ilart
в темноте видны вспышки внутри корпуса.
А что там может "пыхать" кроме контактов реле - или подгорели, или спеклись.

Обмотка трансформатора наверняка алюминиевая. Возможно, искрят переходные обжимные лепестки (не помню, как называются), которыми соединены отводы обмотки. У меня такое в практике было с "Luxeon`ом", который мне принесли коллеги по работе.

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 269

могут сказать что умерло - реле или мозги....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ilart написал :
в темноте видны вспышки внутри корпуса.

А что там может "пыхать" кроме контактов реле - или подгорели, или спеклись.

Андрей написал :
Задайте им вопрос на сайте, и по возможности процетируйте пожалуйста ответ.

А что толку то. Ясно что мой неисправен, скажут тащите в ремонт (не будут же точный диагноз ставить виртуально ). Такое ***** проще самому отремонтировать, только надо знать что менять. А то поменяю реле покругу, а окажется что мозги набекрень у него....

Так, в нашем полку прибыло.
У меня такой аппарат, только Ц - индикатор цифровой, запустил на выход 250 вольт. Тоже на второй сезон эксплуатации. Вылечился путем отключения от сети. В техподдержке Ресанта, сказали "возможно реле залипло". Задайте им вопрос на сайте, и по возможности процетируйте пожалуйста ответ.

Имеется стаб ресанта 10 ква, релейный, вот такой:
Хорошо отработал один сезон на даче, на второй сезон заглючил. Начинает хаотично переключаться на повышение напряжение - понижение и так в цикл. При этом в темноте видны вспышки внутри корпуса. Для переключения причин нет, на входе при этом напряжение нормальное.
Гарантии ессно нет уже. Собственно, что с ним (реле умерли или мозги съехали) и можно ли починить собственными силами?
Поиском прошелся, нашел одну ссылку - человек глубоко доработал 8 киловаттную ресанту, расширив входной вольтаж и заменив релюхи. Заменить релюхи и я могу, но поможет ли это в моем случае...